1 Archivos adjunto(s)
Duda con sección de conductores...
Bueno, pues eso, estoy calculando las secciones para los conductores de una instalación FV conectada a red y me ha surgido una duda...
Primero decir que se trata de una instalación de 104 paneles de 220Wp cada uno, con 8 grupos de 13 paneles en serie. La Isc de los paneles es de 5,95A y la Umpp de 40V. Ahora bien, para cada grupo de 13 paneles en serie he calculado tal que así:
S= 2*L*I/56*AU = 2*20*5,95/56*15.6 = 0,2724 mm2
U=520V
Isc=5,95A
AU=15,6V (aplicando un 3%)
L: longitud en m
I: Intensidad en A
AU: caída de tensión (el X% de la U que tengamos)
De cada grupo de 13 paneles correspondería esa sección, ¿no?
Entonces ahora es cuando tengo dudas... Esos 8 grupos de 13 paneles en serie, ahora tienen que ir todos conectados a una misma línea para hacer el paralelo que los lleve hasta el inversor, pues bien, ahí tengo dudas de como hacer el cálculo...
Esa línea tendría una longitud de 37m.
Os dejo un esquema de como va la cosa...
Gracias y un saludo