    Predeterminado Diferenciales en cuadros de BT,30mA o 300mA

    Buenos días

    Estamos realizando una instalación fotovoltaica que está compuesta por seguidores de 10kw cada uno. Justo en la salida de cada seguidor, hay un cuadro de BT de AC en el que tenemos un interruptor general y un diferencial.

    Tengo dudas sobre la sensibilidad del diferencial a montar en cada seguidor. Si montamos con sensibilidad de 30mA, protegeríamos mejor a las personas, en caso de derivaciones de corrientes. Pero por otro lado, me aconsejan poner uno con sensibilidad de 300mA, que tiene la ventaja de ser más permisivo frente a situaciones de humedad elevada (no olvidemos que es una instalación a la intemperie) y no tener que estar continuamente rearmándolos.

    ¿Qué me aconsejáis?

    Un saludo, y a ver si me podéis echar un cable, jejeje

  2. #2
    Avatar de Azazel
    Azazel está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2006
    Ubicación
    Spain
    Mensajes
    514

    Predeterminado

    Nosotros siempre ponemos de 300mA.

    Siempre que tengas una toma de tierra bien hecha las personas estarán bien protegidas.

  3. #3
    Chispas está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    feb 2008
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    20

    Predeterminado

    Cita Iniciado por Azazel Ver mensaje
    Nosotros siempre ponemos de 300mA.

    Siempre que tengas una toma de tierra bien hecha las personas estarán bien protegidas.
    Muchas gracias, Azazel.

    Ya que hablamos de tierras bien hechas, ¿qué valores de resistencia son adecuados para poder montar diferenciales de 300mA?

    Un saludo.

  4. #4
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Mensajes
    675

    Predeterminado

    Cita Iniciado por Chispas Ver mensaje
    Ya que hablamos de tierras bien hechas, ¿qué valores de resistencia son adecuados para poder montar diferenciales de 300mA?.
    Suficientemente bajo para que circulando una corriente de 300mA, no se cree una tensión de contacto directo más elevada que la permitida por el REBT de 2002 para instalaciones en intemperie.
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
    Fotovoltaica VS Nuclear: Energía renovable; eso es bueno. Energía más cara; eso es malo. Sin radiactividad; eso es bueno. Sujeta a subvenciones variables; eso es malo. Más barato desmantelar; eso es bueno... Yogulado...

  5. #5
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.080
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado

    Lo malo es que la tierra puede ir a peor y con un 300mA puede o ser un chispazo o quedarte en el sitio.
    Igual digo una burrada ,pero un 30mA superinmunizado?

    Saludos

  6. #6
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Mensajes
    675

    Predeterminado

    Cita Iniciado por Photon Ver mensaje
    Lo malo es que la tierra puede ir a peor y con un 300mA puede o ser un chispazo o quedarte en el sitio.
    Igual digo una burrada ,pero un 30mA superinmunizado?
    Hombre, un 30mA sería lo lógico para instalación intemperie. Y superinmunizado para evitar saltos por armónicos. Ciertamente esto es lo que debería ir como protección. Lo que ocurre es que incluso los superinmunizados saltan con las distorsiones de los inversores por lo que muchas veces no queda otra que poner diferenciales de 300mA (aun cuando también sean superinmunizados).

    Y bueno, la tierra puede ir mal, pero si es una instalación sobre terreno y se hace una buena malla con picas en cada seguidor por ejemplo, ya tiene que ser un terreno muy agresivo o pasar muchos años para que la tierra empeore hasta esos punto (para eso las picas son cobre-acero, por el par galvánico).
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
    Fotovoltaica VS Nuclear: Energía renovable; eso es bueno. Energía más cara; eso es malo. Sin radiactividad; eso es bueno. Sujeta a subvenciones variables; eso es malo. Más barato desmantelar; eso es bueno... Yogulado...