Resultados 1 al 5 de 5
  1. #1
    Chispas está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    feb 2008
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    20

    Predeterminado Tierra de los descargadores de DC

    Hola a todos.

    Estamos diseñando los cuadros de continua para unos seguidores de 10 Kw. Los componentes los tenemos más o menos claros (a no ser que nos diagáis lo contrario):
    • Seccionador (el primer componente visto desde las placas, para poder trabajar o reparar cualquier anomalía aguas abajo).
    • Descargador.
    • Fusibles (lo último antes del inversor, ya que su misión únicamente es proteger el inversor).
    Aun así, seguimos teniendo algunas dudas:
    1. Tierra a la que conectar los descargadores: a la tierra de las masas metálicas del seguidor o, por el contrario, a una tierra independiente.
    2. Orden de montaje de los componentes: primero el seccionador o el descargador, no sabemos.
    Pues esperamos vuestras respuestas.

    ¡Un saludo a todos!

  2. #2
    Chispas está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    feb 2008
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    20

    Predeterminado

    ¿Ninguna respuesta?

    Seguro que sabéis algo, hombre!!

    Un saludo.

  3. #3
    pradera está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    114

    Predeterminado descargador

    Buenas a todos, estoy iniciándome en el mundo de la fotovoltaica y leyendo los post colocados en esta sección, y me ha surgido la duda del descargador, no se exactamente donde se coloca, ni cual es su función, ni si es algo obligatorio.

  4. #4
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Mensajes
    675

    Predeterminado

    Cita Iniciado por pradera Ver mensaje
    Buenas a todos, estoy iniciándome en el mundo de la fotovoltaica y leyendo los post colocados en esta sección, y me ha surgido la duda del descargador, no se exactamente donde se coloca, ni cual es su función, ni si es algo obligatorio.
    Según el REBT no es obligatorio, pero si MUY RECOMENDABLE. Se colocan en el lado de corriente continua, junto a las protecciones de los string de los módulos fotovoltaicos. Su función es proteger la instalación frente a descargas atmosféricas derivando a tierra en esos casos.

    Si la tierra es adecuada (suficientes picas y no es todo terreno de relleno) no debería haber problema para conectar la tierra del descargador a la tierra de la masa del seguidor.
    El orden depende de lo que quieras proteger, entiendo que es la misma problemática que en alterna colocar en orden un magnetotérmico y un diferencial. Si colocas el seccionador más cerca del inversor que el descargador, cuando el seccionador esté abierto, el descargador quedará protegiendo los paneles y lo haces al revés quedará protegiendo el inversor.
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
    Fotovoltaica VS Nuclear: Energía renovable; eso es bueno. Energía más cara; eso es malo. Sin radiactividad; eso es bueno. Sujeta a subvenciones variables; eso es malo. Más barato desmantelar; eso es bueno... Yogulado...

  5. #5
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.078
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado

    Por ejemplo Dehn ,aunque hay mas marcas, citel, ...............
    Recomienda segun que instalacion sea ,claro ,un dehnguard 500 en los paneles, un limit1000 antes de inversor y el ventil (segun sea TT o TNC )despues de este.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47