La energía solar no es una energía alternativa: es la energía.
Hermann Scheer

Página 2 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 40

Tema: Centro de transformaci?n!!!!!

  1. #11
    Avatar de molo_mil
    molo_mil está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    feb 2006
    Mensajes
    242

    Predeterminado

    Hola welsungo.

    En tu caso y para una planta de 1 MW, yo haría 10 partes de 100 kW (que me imagino es lo que está pensado). Pondría un trafo de 100 KVA en cada parte, haciendo un anillo de media con la medida en baja en cada CT y en punta pondría en CT de 50 KVA de protección y medida en MT.

    De ahí saldría con un entronque A/S hasta la línea aerea de evacuación que seguramente para esa potencia sería una LA-56 o una LA-110. en cualquier caso, ya postee en este foro un proyecto tipo de Iberdrola para la LA-56.

    En cuanto al coste aproximado, te diría este:

    CT PREFABRICADO ----> 4.500 € x 11 = 49.500 €
    TRAFO 100 KVA --------> 3.600 € x 10 = 36.000 €
    TRAFO 50 KVA ---------> 3.300 € x 1 = 3.300 €
    CELDA PROTECCION GENERAL -----> 1.500 € x 1 = 1.500 €
    CELDA PROTECCION TRAFO --------> 1.340 € x 10 = 13.400 €
    CELDA DE LINEA ---------------------> 720 € x 11 = 7.920 €
    CELDA DE MEDIDA PARA TRAFO EN PUNTA -----> 3.825 € x 1 = 3.825 €
    CUADRO BT ---------------------------> 286 € x 11 = 3.146 €
    P.A.T. TRAFO --------------------------> 634 x 11 = 6.974 €
    EQUPO AUXILIAR CT -----------------> 1.200 € x 11 = 13.200 €
    ACOMETIDA AEREA ------------------> 2.145 € x 1 = 2.145 €
    SECCIONALIZADORES UNIPOLARES 24 kV/80 A ---> 815 € x 3 = 2.445 €
    ENTRONQUE A/S ---------------------> 3.580 € x 1 = 3.580 €
    SECCIONADORES UNIPOLARES 24 kV/80 A ------> 1.120 € x 3 = 3.360 €
    PARARRAYOS AUTOVALVULAS 24 kV/10 kA ------> 125 x 3 = 375 €
    LAMT LA-110 ----------------------> 15 €/ml
    LASMT 3x150 mm2 (INCLUSO ZANJA)-----> 35 €/ml.

    Sin contar las líneas, puesto que no se loe metros el coste total sería de:

    150.670 € + IVA

    A esto habría que añadirle alguna partida de pequeño material e imprevistos.

    Espero que te haya servido de ayuda. Igual que tantas otras veces nos has ayudado tú a nosotros.
    50 millones de años despues ...

  2. #12
    Avatar de molo_mil
    molo_mil está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    feb 2006
    Mensajes
    242

    Predeterminado

    Perdón, hay un error, donde dice:

    SECCIONADORES UNIPOLARES 24 kV/80 A ------> 1.120 € x 3 = 3.360 €

    Debe decir:

    SECCIONADORES UNIPOLARES 24 kV/200 A ------> 1.120 € x 3 = 3.360 €
    50 millones de años despues ...

  3. #13
    Mosejel está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2005
    Ubicación
    Doña Mencía (Córdoba)
    Mensajes
    560

    Predeterminado

    Buenos días, Molo Mil:

    Pero habría que matizar que la potencia a la que se refiere Welsungo es de 0,5 MVA y que la potencia del C.T es de 1 MVA, pero no creo que fuera este el planteamiento, sino 1 MVA de potencia nominal total, de todas las instalaciones generadoras individuales, y 2 MVA de potencia nominal, total, del centro de transformación (C.T.).

    Esto es lo que se haría en Andalucía para que cada instalación individual de 100 kVA pudiera conectarse a la parte de baja del grupo de transformadores en paralelo, que conectarían con el poste elegido, perteneciente a línea eléctrica aérea de "media tensión" como se decía antiguamente, y que, dicho sea de paso, es muy recomendable y muy deseable, que esté en el propio terreno donde se ubicarán las diferentes instalaciones fotovoltaicas.

    Pero se conseguirían menores pérdidas en los transformadores y menores precios de los mismos, instalando 6 transformadores de 630 kVA para instalaciones fotovoltaicas, que en total tengan una potencia de 1890 kVA, siendo doble la potencia del C.T. (6 x 630 kVA = 3780 kVA).

    Precisamente, este potencia de 1890 kVA es la máxima que se permite conectar en Andalucía a una línea eléctrica de "media tensión", y en el resto de España, es de solamente 100 KVA.

    Saludos.

  4. #14
    Avatar de molo_mil
    molo_mil está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    feb 2006
    Mensajes
    242

    Predeterminado

    Hola Mosejel

    El caso que he expuesto es el que yo haría, además, como bien dices a mi no me dejan poner un trafo de más de 100 KVA. Lo cual he aprovechado en mi promoción para medir la energía generada en baja para cada instalación individual de 100 kW.

    Supongo que cada maestrillo tiene su librillo y habrá muchas formas de hacerlo, en cualquier caso, gracias por tu opinión.
    50 millones de años despues ...

  5. #15
    Mosejel está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2005
    Ubicación
    Doña Mencía (Córdoba)
    Mensajes
    560

    Predeterminado

    Pero ... no ha quedado claro si cada instalación fotovoltaica de 100 kVA va conectada a un grupo, en paralelo, de 2 transformadores de 100 kVA cada uno, o si a cada transformador de 100 kVA le piensas conectar una instalación fotovoltaica de 50 kVA.

    En las normas particulares de las empresas suministradoras hay siempre decisiones muy sorprendentes, y en las interpretaciones de las normas, más todavía.

    Saludos.

  6. #16
    welsungo está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2005
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    804

    Predeterminado

    Muchas gracias molo_mil. En este foro todos nos implicamos en dar y recibir conocimientos eso es lo que lo hace tan apasionante.

    Ahora te voy a pedir si puedes recomendarme alguna documentación introductoria a la alta y media tensión, porque es un campo que desconozco totalmente, vamos que ignoro tèrminos tan simples como LA-56 o LA-110, esto supongo que por lógica querrá decir línea aérea de 56 KVA y línea aérea de 110 KVA...

    Entiendo que lo básico para las características de la línea aérea es que el transformador de salida del generador de paneles ha de transformar a idéntica tensión que la línea aérea de distribución.

    welsungo.
    "Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).

  7. #17
    welsungo está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2005
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    804

    Predeterminado

    perdón, quería decir KV, no KVA.
    "Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).

  8. #18
    Avatar de molo_mil
    molo_mil está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    feb 2006
    Mensajes
    242

    Predeterminado

    Vamos por partes;

    MOSEJEL

    A ver si ahora me explico mejor. Digo que cada instalación fotovoltaica de 100 kW de potencia nonimal va conectada a un CT de 100 KVA, y éstos a su vez van conectados en anillo (con celdas de entrada y salida), hasta un CT en punta de 50 KVA. Este último no tiene BT y simplemente lo utilizo para medir en MT el consumo total del parque y como protección general del parque. De este CT es de donde sale el entronque A/S hacia la LAMT.

    Digamos que me podía ahorrar el CT de 50 KVAs pero prefiero tenerlo por protección general, por medida en media y porque va telemendado para la desconexión de todo el parque por las noches.

    No se si ahora me has entendido mejor (nunca he sido muy bueno explicandome)

    WELSUNGO

    Al hablar de LA-56, se trata de una Línea aérea y el 56 es el equivalente a la sección de la misma (aunque no es del todo correcto puesto que la sección de la LA-56 es, exactamente, de 54,6 mm2)

    En cuanto a la tensión de la línea, depende de cada compañía distribuidora, Iberdrola por ejemplo trabaja a tensión de 20 kV en todas sus líneas de MT. Evidentemente la tensión del secundario del trafo debe der de 20 kV, es decir, un trafo de 400/20.000 V.

    Aquí abajo te pongo links de documentación de mucho interés para que vayas leyendo:

    REGLAMENTO TECNICO DE LINEAS ELECTRICA AEREAS DE AT

    http://www.coitiab.es/reglamentos/el...htm#reglamento

    PROYECTO TIPO IBERDROLA DE LAMT LA-56

    http://www.coitiab.es/reglamentos/el...mt_2-21-60.htm

    FICHAS TECNICAS LAMT (12/20 kV)

    http://www.coitiab.es/reglamentos/el...2-03-96_II.htm

    FICHAS TECNICAS INSTALACIONES DE CTs

    http://www.coitiab.es/reglamentos/el...2-03-98-II.htm

    SELECCION Y ADAPTACION DEL CALIBRE DE LOS FUSIBLES DE MT

    http://www.fiecov.es/Fiecov/Externo.asp?item=Egeria\WebPublisher\Archivos\2-13-40(2-0).pdf

    Con esto creo que ya tienes para entretenerte un rato.




    Saludos a ambos.
    50 millones de años despues ...

  9. #19
    welsungo está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2005
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    804

    Predeterminado

    Y una pregunta más. Me propones usar 10 transformadores por sección y luego uno final. ¿No podría usarse tan solo uno a la salida de todo el campo de generación? Lo digo por el tema de la economía.

    ¿sabéis donde poder encontrar esquemas de conexión de transformadores para plantas de gran potencia que estén funcionando? Por ejemplo, la de toledo PV, supongo que habrá un esquema eléctrico más o menos indicativo de la misma...
    "Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).

  10. #20
    Mosejel está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2005
    Ubicación
    Doña Mencía (Córdoba)
    Mensajes
    560

    Predeterminado

    Hola, buenas tardes, Molo Mil:

    Vamos a empezar por el principio, para dejar esto lo más claro posible y no dejar dudas en quienes nos están leyendo.

    Cuando Welsungo se refirió a una huerta solar de 1 MW, ¿ pensaba entonces en 200 instalaciones fotovoltaicas independientes, compartiendo un mismo recinto, y un mismo centro de transformación, y con una potencia individual de 5 kW, por ejemplo? ¿Es este el concepto de una huerta solar?

    Porque si es así, y cada uno de los titulares de estas humildes instalaciones fotovoltaicas lo único que pretende es cumplir con la normativa española para poder cobrar la energía eléctrica que vierta a la red “a buen precio”, será imprescindible para ello cumplir, por ejemplo, el artículo 9, punto 1, del Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja, y además habrá que echar cuentas de ponerle un contador monofásico, apto para 5 kW, a cada una de estas instalaciones, para que cada una pueda facturar la energía que genere su instalación, porque si no es así ...

    Y sin embargo, al ver la instalación que le propones a Welsungo, no se ve demasiado claro que esas sean las miras que llevas, porque propones medir con contadores de alta la energía vertida a la red, y ... aquí no cuadra nada, y más bien parece que estamos hablando de una instalación de cogeneración de 2 MW, por ejemplo, en cuyo caso, todo perfecto, pero ...las instalaciones fotovoltaicas, que es a lo que está dedicado este foro, son otra cosa.

    Saludos.

Página 2 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo

Etiquetas para este tema

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  

Copyright, 2002-2017 Solarweb.net

Licencias


Search Engine Optimization by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57