La energía solar no es una energía alternativa: es la energía.
Hermann Scheer

Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 19 de 19

Tema: Tomas de Tierra en IF, dudas

  1. #11
    kandido está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2005
    Mensajes
    592

    Predeterminado

    rujaki no estoy de acuerdo contigo. segun el rbt dentro de tu instalacion no deves poner el neutro a tierra. (me refiero al inversor) otra cosa son las partes metalicas del inversor que si deven ir a una tierra especifica para ellas . y en otro lado los herrajes de la estructura a otra tierra diferente.

    en una instalacion que no sea de distribucion de energia ,el neutro no deve ir a tierra.

  2. #12
    Chispas está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    feb 2008
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    20

    Predeterminado nuevas dudas

    Hola buenas tardes coleguillas,tengo alguna duda más.

    Me gustaría saber si hay que conectar arquetas registrables de tomas de tierra en el exterior de las casetas de centros de transformación prefabricadas actuales o si por el contrario en el interior ellas ya vienen preparadas para hacer la medición.

    Por otro lado la medición se hace con el telurómetro, o se puede hacer con algun otro aparato digital??

    y por otro lado se puede hacer esa medición tanto de la tierra de protección como de la de servicion de un CT, sin que esté la caseta puesta en la parcela, o hay que esperar a que se conecte la caseta y el neutro del transformador a dichas tierras??

    un saludo al gremio, y suerte con el nuevo y prometedor futuro fotovoltaico Plan 2020

  3. #13
    bowling está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    valencia
    Mensajes
    11

    Predeterminado

    En nuestra configuración:
    - TT de la estructura: sistema mallazo de toma de tierra
    - tt del inversor: piqueta independiente

    Por si te ayuda

  4. #14
    WALIKI está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2006
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    430

    Predeterminado PAT

    Hola a todos,
    vamos a ver, porque creo que aquí hay varias confusiones. Lo primero es que no hay una norma general y común de puesta a tierra para todos los casos.
    En este caso creo que se trata de un "huerto" solar, en el que existe una estructura metálica (seguidor) y un CT prefabricado en el que está incluido el Trafo y el inversor. Por tanto: la estructura metálica, lo normal es que disponga de su PAT independiente; y en el CT hay que distinguir entre la PAT de los herrajes del CT y la PAT del neutro del transformador, que deben de ser totalmente independientes y que al menos la distancia de la primera pica de tierra de la PAT del neutro del Trafo ha de estar como mínimo, separada 24 m. de la PAT de los herrajes.
    En el CT, la PAT del inversor debe de estar unida a la PAT de los herrajes del CT.
    Saludos.
    La Fuerza está con nosotros
    http://renewablengineering.blogspot.com/

  5. #15
    Chispas está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    feb 2008
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    20

    Predeterminado Estrucutra del "huerto solar"

    Hola WALIKI.

    Te estás confundiendo, nuestro parque tiene una serie de seguidores. Cada uno de ellos lleva incorporado su inversor.

    Por tanto, tenemos:
    • Seguidor: tierra de herrajes o masas metálicas y tierra de los inversores.
    • Centro de transformación (CT): tierra de los herrajes y tierra del trafo (a la que va conectado el neutro de la instalación).
    Nuestra cuestión es: juntar o no la tierra de las masas metálicas y la del inversor.

    Saludos.

  6. #16
    WALIKI está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2006
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    430

    Predeterminado

    Ok Chispas,
    Pues entonces, sería conveniente juntarlas, ya que en el caso de que existiese una sobretensión, el hecho de tener dos PAT, relativamente cercanas podríamos tener tensiones de contacto peligrosas, ahora bien, esto no quiere decir que se DEBA de hacer.
    Saludos.
    La Fuerza está con nosotros
    http://renewablengineering.blogspot.com/

  7. #17
    Chispas está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    feb 2008
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    20

    Predeterminado

    Hola de nuevo Waliki.

    Sí, exactamente. Ya lo habíamos decidido hacer de ese modo; de hecho, ya se han empezado a hacer así incluyendo una red de interconexión entre seguidores, ya que nuestra tierra es muy mala conductora. Era cuestión de recibir opiniones tranquilizadoras, jeje.

    Ahora, nuestra única duda se cierne sobre el cuadro de continua:
    • Instalar o no descargadores.
    • Seccionador, bases portafusibles o las dos a la vez (queremos asegurarnos de que las bases portafusibles garantizan una apertura de circuito fácil y segura).
    Un saludo y gracias.

  8. #18
    WALIKI está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2006
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    430

    Predeterminado

    ¿Cuando hablas de Seccionador, te refieres a interruptor de corte en carga?.
    Mira si es un parque, creo que los descargadores los debes de poner, ya que el coste por unidad de Wp instalado es una chorrada y los portasusibles también.
    Saludos.
    La Fuerza está con nosotros
    http://renewablengineering.blogspot.com/

  9. #19
    Chispas está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    feb 2008
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    20

    Predeterminado

    No te creas que los descargadores salen tan baratos. Además, cuando tienes varios strings en un seguidor, lo suyo es poner uno por string y se te va a un pico.

    En cuando a los seccionadores, sí son para abrir en carga y actuan también contra sobrecargas.

    Saludos.

Página 2 de 2 PrimerPrimer 12

Etiquetas para este tema

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  

Copyright, 2002-2017 Solarweb.net

Licencias


Search Engine Optimization by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57