    si el punto de conexion te lo dan en el apoyo XX de la linea de MT , que le importa a ellos como tu eleves esa energía si con trnasformador tuyo o de la compañía, si al final se lo va a llevar hasta el apoyo?

    Perdona la pesadez.

  2. #32
    sine está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2007
    Ubicación
    Granada
    Mensajes
    124

    Predeterminado

    Ya me han resuelto la duda!!
    El problema es que cuando un cliente tiene un transformador propio porque compre energía en MT ese transformador lo usa para consumir energía por q tanto no se puede usar para generar energía ya que puede haber un flujo de las dos energías y dar problemas.
    De ahí que tengas que poner uno nuevo e inyectar en MT .

    Muchas gracias a todos!!!