Tema: Ayuda con inversores

  1. #1
    ncoesolar está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2007
    Ubicación
    Región de Murcia
    Mensajes
    64

    Predeterminado Ayuda con inversores

    Estimados foreros,
    Necesito ayuda,he hecho el pedido de los módulos y me quedan los inversores y no se cuales son los mejores del mercado.
    La instalación es de 50kw con 5 seguidores,so lo suyo serían 5 inversores de 10kw.
    Necesitaría todas las opiniones posibles.
    Muchas gracias.

  2. #2
    dartagnan está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2007
    Ubicación
    Florencia Italia
    Mensajes
    256

    Predeterminado

    No te voy a aconsejar sobre marcas, pero lo veo un poco chungo.
    Primero va a ser dificil encontrar inversores trifasicos de 10 kWp.
    Segundo poner 2 inversores trifasicos de 25 kWp o uno de 50 kWp es un poco descabellado debido a que si tienes un fallo en un seguidor, la productividad de los modulos de este seguidor afectaria a la productividad del resto de la instalacion.
    por lo que creo que lo mejor en tu caso sea poner en cada seguidor 3 invesores monofasicos de 3,3 kWp, conectando cada inversor a una fase distinta de la linea trifasica.
    suerte.
    La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!

  3. #3
    Avatar de deunplis
    deunplis está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2006
    Ubicación
    La Rioja
    Mensajes
    139

    Predeterminado

    De 10 kw tienes el ingecon 10, ademas lo puedes ubicar en el exterior del seguidor si no tienes espacio. Otra solución buena es la que te da dartagnan.

  4. #4
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    12,796
    Entradas de blog
    15

    Predeterminado

    Yo hubiera elegido los inversores primero.........

  5. #5
    Avatar de santaklaus03
    santaklaus03 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Mensajes
    674

    Predeterminado

    Cita Iniciado por Photon Ver mensaje
    Yo hubiera elegido los inversores primero.........
    Todos tenemos derecho a equivocarnos y ha podido no elegir seguidores, modulos e inversores en un conjunto (lo digo sin malas intenciones).

    Lo que parece claro es que para evitarte problemas deberías instalar AL MENOS UN INVERSOR por cada seguidor. Dado que no tienes un múltiplo de 3 seguidores, puedes optar, como ya te han dicho:
    - 5 inversores trifásicos. Uno por cada seguidor y conectados en paralelo. Potencia inversores=50.0kW (Ingecon Sun, Sunways, SolarMax, ...)
    - 15 inversores monofásicos. Tres por cada seguidor formando cada uno una de las fases y conectados luego los demás en paralelo. Potencia inversores=49.5kW (SMA Sunny Boy, Xantres, ...)

    PD: Si vas a emplear 15 inversores monofásicos asegurate de que cumplen con las condiciones de separación galvánica (transformador).

  6. #6
    kandido está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2005
    Mensajes
    592

    Predeterminado

    otra solucion que supongo que no has tenido en cuenta es colocar 2 inversores de 5 kw en cada seguidor,

    de 5 kw estoy seguro que no tendras problemas de encontrar

  7. #7
    almeraya está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2007
    Ubicación
    ALMERÍA
    Mensajes
    247

    Predeterminado

    El problema es que 5 seguidores x 2 inversores por seguidor = 10 inversores, con lo cual puede formar tres trifásicos y le sobra uno. A no ser que tengas las fases actualmente lo bastante descompensadas como para poder conectarlo a la fase más débil, esa solución no me parece muy buena.

    No olvidemos que el trifásico más pequeño es el Ingecon Sun 10 de 10 kW (al menos del que yo tengo noticia)

  8. #8
    agus está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    Alacant
    Mensajes
    53

    Predeterminado inversores

    En inversores trifásicos de 10kw también está sunways. Y no hay ningún problema en poner 10 inversores monofásicos y descompensar las fases en 5 kw. Es una descompensación admitida por la ley. Busca en el foro y encontrarás varios hilos que tratan este tema.

  9. #9
    kandido está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2005
    Mensajes
    592

    Predeterminado

    almeraya eso se puede hacer 1º por la legislacion , 2º por la tecnica,3º por razones economicas.

    que quieres decir que una fase es mas debil que las otras??

    si en la red se puede conectar 50 kw nosotros conectamos 50 kw y vamos a descompensar la generacion en 5 kw en una fase, te aseguro que eso en una red de distribucion es irrisorio. si lo comparamos con las cargas que soportan en la realidad las redes.

  10. #10
    almeraya está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2007
    Ubicación
    ALMERÍA
    Mensajes
    247

    Predeterminado

    Ok, entendido. No sabía exactamente cuál era la descompensación de fases que se admite. Lo que ocurre es que siempre que hemos hecho instalaciones con inversores monofásicos hemos intentado dejar todas las fases al mismo nivel para evitar posibles pegas de la eléctrica de turno.

    Siendo así, entiendo entonces que la elección de un trifásico de 10 kW por seguidor o poner varios monofásicos debería seguir un criterio económico, más que nada.

Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo

Etiquetas para este tema

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  

Copyright, 2002-2017 Solarweb.net

Licencias


Search Engine Optimization by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57