    Hola Robert,

    Gracias a Dios que aparece un Salvador. Mira, estoy cómo tu en Lleida. Mis inversores saltan continuamente cuando hay más de una docena conectados. En total tengo 18 inversores de 5KW. Mi cableado es a pérdidas por debajo del 1%. Transformador a salida de contage, de más del doble de la potencia de la planta. Los técnicos de los aparatos se excusan diciendo que hay armónicos en la red. Si paras los inversores la sinusoidal es perfecta. llevamos tres meses así. Estamos intentando que nos devuelvan la pasta y poner otra marca, pero ellos dicen que no es un problema suyo y no están por la labor. A todo el mundo que he preguntado me responde que solo puede ser un problema de los inversores. Dime: ¿Qué se te ocurre?

    tq

  2. #12
    robert está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    dic 2007
    Ubicación
    Lleida
    Mensajes
    45

    Predeterminado

    Vayamos por partes, porque entre tq y ignacio, ya me lio un poco.

    Tu tq eres es que estas en lleida,
    tienes una instalación de 90 kWn conectada a la red
    tienes 18 inversores x 5 kWn cada uno

    dime pues ... - a que distancia tienes el transformador?
    - que potencia tiene el transformador?
    - hay mas fotovoltaicas conectadas en la misma linea?
    - supongo que evacuaras a 3 x 380 ???
    - conoces la sección del cable más allá de la caja de
    fusibles de compañia ?
    - Hablame de tu acometida de 90 kWn,
    tendrás un diferencial instalado ... que sensibilidad?
    tendrás un mangetotermico instalado, de cuantos A?
    CONTESTAME... LO QUE TE SALTA ES EL MAGNETOTERMICO ? (también llamado limitador o ICP), es eso ???? o que???

    es que no te entiendo.

  3. #13
    angelnuevo está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jul 2007
    Mensajes
    41

    Predeterminado

    ignacio si tienes 15 Kw instalados tu trafo ha de ser 30 KVA minimo, lo dice la ley (si la cia electrica se hizo cargo de la línea)

  4. #14
    TQ
    TQ está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Mensajes
    81

    Predeterminado

    Cita Iniciado por robert Ver mensaje
    Vayamos por partes, porque entre tq y ignacio, ya me lio un poco.

    Tu tq eres es que estas en lleida,
    tienes una instalación de 90 kWn conectada a la red
    tienes 18 inversores x 5 kWn cada uno

    dime pues ... - a que distancia tienes el transformador?
    - que potencia tiene el transformador?
    - hay mas fotovoltaicas conectadas en la misma linea?
    - supongo que evacuaras a 3 x 380 ???
    - conoces la sección del cable más allá de la caja de
    fusibles de compañia ?
    - Hablame de tu acometida de 90 kWn,
    tendrás un diferencial instalado ... que sensibilidad?
    tendrás un mangetotermico instalado, de cuantos A?
    CONTESTAME... LO QUE TE SALTA ES EL MAGNETOTERMICO ? (también llamado limitador o ICP), es eso ???? o que???

    es que no te entiendo.

    Vamos allá Robert:

    1.- Tengo transformador de media tensión al lado del contage, por tanto mi distancia de evacuación son 4 metros.
    2.- El trafo es 400/25000V de 250KVA. Límpio, sin nada más conectado a él.
    3.- No cae el interruptor de protección gneral. Se paran aleatoriamente los inversores y se reonectan al cabo de unos minutos, pero hay días en que pueden realizar esta opración 20 ó 30 veces. A parte de ésto se me han fundido ya seis inversores (compré 20). Ahora tengo 14 funcionando. Los de la empresa se hacen los longuis y me dicen que pare la instalación hasta que resuelva los problemas de "ruido" en la red, que ellos no asumen la garantía del producto (llevan tres meses mal contados funcionando).
    4.- Conozco bien la red. En la vida hemos tenido problemas de armónicos ni nada parecido. Las variable eléctricas de tensión y freuencia son muy estables y siempre en los niveles deseados. Comprobando la red con osciloscopio, no se dan alteraciones de la sinusoidal con los inversores parados, pero nada más de arrancar uno de ellos la distorsión de la onda es evidente.
    4.- De los 14 que continuan funcionando, el que está dando más problemas es el que está más lejano al contador (aunque hay otros), aproximadamente 200metros. Este inversor está conectado a un cable de aluminio de 150 mm Al. En su fase no hay otro inversor conectado en toda la longitud hasta el cuadro general de contador.

    ¿Qué se te (os) ocurre?

    Gracias

  5. #15
    robert está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    dic 2007
    Ubicación
    Lleida
    Mensajes
    45

    Predeterminado

    HOLA TQ

    En principio no se ve nada raro.

    Pero me dices que conectando doce inversones o menos no se desconectan ?

    Y si conectan más de doce empieza a fallar la cosa ?

    Quizá se trata simplemente un problema de evacuación en tu instalación de baja, en tu centralización ... ???

    Quizá no es problema de inversores...


    HABLAMOS MAÑANA.

  6. #16
    robert está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    dic 2007
    Ubicación
    Lleida
    Mensajes
    45

    Predeterminado

    Por Cierto Tq,

    Lo Tuyo Son Seguidores De 2 Ejes, Cierto O Me Equivoco?

  7. #17
    TQ
    TQ está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Mensajes
    81

    Predeterminado

    Sí, son seguidores a dos ejes.

  8. #18
    robert está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    dic 2007
    Ubicación
    Lleida
    Mensajes
    45

    Predeterminado

    hola TQ

    1- puedes mirar si un dia como hoy, (niebla), también van desconectando?

    se trata simplemente de ir descartando posibilidades, ...

    2- tus inversores son de 5kWn, cierto ? cuantos kWp soportan?

  9. #19
    robert está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    dic 2007
    Ubicación
    Lleida
    Mensajes
    45

    Predeterminado

    que linia es donde conectas, que zona ?

    al final de tanto patearte el territorio, conoces zonas, por ejemplo, donde hay lineas muy cargadas que pueden dar problemas. Seria otro dato interesante a conocer por mi parte.

    s2

  10. #20
    TQ
    TQ está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Mensajes
    81

    Predeterminado

    Sí son de 5Kwn. Soportan cualquier potencia pico puesto que se regulan la entrada de contínua. En estos momentos tengo seguidores cargados con 5700Wp y otros con 6300Wp. No hay diferencia en cuanto a las desconexiones sufridas.

    En mi zona nunca hay niebla, pero en un día claro en el que aparezca una nube y tape súbitamente el sol, se producen muchas desconexions. No sé si es por una subida súbita de la tensión de continua o que. En todo caso nunca hemos observado que traspasaran sus límites.

Página 2 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo

Etiquetas para este tema

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  

Copyright, 2002-2017 Solarweb.net

Licencias


Search Engine Optimization by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57