    evidentemente, no se puede generar reactiva en CC.
    Lo que nos da problemas no es lo que ignoramos: es lo que creemos cierto y está equivocado.

  2. #22
    David_G está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    19

    Predeterminado

    evidentemente, no se puede generar reactiva en CC
    Pues sí, evidentemente. Pero lo que yo proponía no era eso, sino generar la reactiva en el inversor, en el paso de CC a AC. Y eso sí es posible (hay inversores para otras aplicaciones que sí lo hacen).
    Saludos

  3. #23
    FraSan está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2007
    Ubicación
    valencia
    Mensajes
    56

    Predeterminado

    A eso es a lo que yo me refería.Pero es que da la impresión de que la reactiva (como no la señalan los vatímetros) aparece de la nada.La rectiva es también una potencia que es generada, y que no sirve para nada útil excepto para que las bobinas y los condensadores se carguen.
    Lo que nos da problemas no es lo que ignoramos: es lo que creemos cierto y está equivocado.

  4. #24
    Raypetete está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Vigo
    Mensajes
    8

    Predeterminado

    Hola amigos,
    en el REAL DECRETO 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión (Artículo 9.4) se dice claramente: "El factor de potencia de la energía suministrada a la empresa distribuidora debe ser lo más próximo posible a la unidad. Las instalaciones fotovoltaicas conectadas en paralelo con la red deberán tomar las medidas necesarias para ello o, en su caso, llegar a un acuerdo sobre este aspecto con la empresa distribuidora".

  5. #25
    David_G está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    19

    Predeterminado

    Muchas gracias Raypetete, no lo había visto hasta ahora!! Lo único que sí me había llamado la atención era el tema de las bonificaciones que viene en el RD 661/2007 (régimen especial) por control del factor de potencia. Supongo que se referirá a otros generadores del régimen especial, pero no a los fotovoltaicos.

    En fin, muchas gracias y un saludo!

  6. #26
    robert está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    dic 2007
    Ubicación
    Lleida
    Mensajes
    45

    Predeterminado para los chicos del club "factor de potencia"

    Hola muchachos,
    saludos a todos los que habeis seguido los mensajes del factor de potencia.

    Hace dias que queria pasaros unos datos relativos a la producción de reactiva de varias plantas. Se conectaron a mediados de este año 2007.

    Los contadores son todos actaris, y si los conoceis un poco se lee de la siguiente forma:
    la lectura .18. es la potencia consumida por el inversor (importada)
    la lectura .28. es la potencia activa exportada

    las lecturas .58. .68. .78. .88. se corresponden con los cuadrantes Q1, Q2, Q3, y Q4 de reactiva producida.

    el cuadro resumen os viene a continuación (lo he pegado del excel, aqui no se como ajuntarlo)

    ---------------------------------------------------------------


    3 IG400ingecon20 otro invvarios froniusproducciómlectura .18.0253453kWhlectura.28.121.54628.09517.20649.855lectura Q1 .58.01600lectura Q2 .68.4.77532861841lectura Q3 .78.5.8401.9691.4311.256lectura Q4 .88.01.1208002.661total act+react.132.16131.52819.49854.613porc. Q100,1%0%0%porc. Q24%1%0%2%porc. Q35%7%8%3%prc. Q40%4%5%5%per tot reac9%12%13%10%
    -------------------------------------------------------------------

    el resumen y comentario es:

    - las dos instalaciones con fronius, han producido un 9 y un 10% de reactiva.

    - y las otras dos instalaciones (creo que son con igecon las dos), producen bastante más reactiva (un 12 y un 13%).

    Ya intentaré informarme de buenas fuentes (por mi zona), si se está cobrando la reactiva. EN ALGUN SITIO HE OIDO QUE HAY UNO DE LOS CUADRANTES QUE SI SE COBRAN. TODOS SEGURO QUE NO.

    PERO EN EL MODELO OFICIAL DE FACTURA DE FECSA-ENDESA, SOLO APARECE LA ACTIVA. JAMÁS LA REACTIVA.

    SALUDOS A TODOS

Página 3 de 3 PrimerPrimer 123

Etiquetas para este tema

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  

Copyright, 2002-2017 Solarweb.net

Licencias


Search Engine Optimization by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57