La energía solar no es una energía alternativa: es la energía.
Hermann Scheer

Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 15 de 15

Tema: Importante, proteccion en continua

  1. #11
    FraSan está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2007
    Ubicación
    valencia
    Mensajes
    56

    Predeterminado

    ¿y si no haces un esquema IT?
    No veo la necesidad de que sea así.
    si no te fias del CPA del inversor, pon uno aparte que corte la tensión cuando la corriente de fuga supere un determinado valor.El CPA del inversor no corta la tensión en DC, que yo sepa, sólo te informa del fallo.En instalaciones con altas tensiones DC hay que tener cuidado de no superar la tensión de aislamiento de los paneles.
    ¿no es mejor poner el circuito DC a tierra? Así es más fácil controlar las fugas.
    Eso si, hace falta una buena red de tierras bien hecha.
    Lo que nos da problemas no es lo que ignoramos: es lo que creemos cierto y está equivocado.

  2. #12
    Mag_ está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    feb 2006
    Mensajes
    24

    Predeterminado

    Marcobomb

    Entonces la salida del detector de fallo de aislamiento sólo la utilizas como alarma, ¿no es así?.

    En un primer momento se trata de cumplir con el REBT. ¿Cómo porteges la instalación de continua contra contactos indirectos? ¿Con doble aislamiento? Entonces la instalación está protegida conta contactos indirectos según el REBT y es una instalación segura o al menos reglamentaria.

    Si quieres aumentar la seguridad puedes recurrir a otra medida de protección contra contactos indirectos, que consiste en la desconexión automática de la alimentación cuando se detecte un fallo de aislamiento. Como sabemos en un generador FV no sólo basta con desconectar el generador (ya que tendríamos una tensión aún mayor, la de circuito abierto, siendo el generador aún más peligroso tras el corte), si no que también hay que eliminar su tensión mediante su cortocircuito para lograr unas condiciones de seguridad.

    Si no utilizas doble aislamiento en la parte de continua, creo que se debe recurrir forzosamente a la desconexión automática de la alimentación. En esquemas IT, el REBT indica que aunque tras un primer fallo de aislamiento no es imperativo el corte, pero se deben tomar medidas para evitar cualquier peligro en caso de aparición de dos fallos simultáneos. Como detectar un segundo fallo no es tarea fácil, se debe proceder actuar tras el primer fallo de aislamiento.

  3. #13
    marcobomb está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2005
    Mensajes
    125

    Predeterminado

    Mag, gracias. Efectivamente cómo tú dices usamos aislamiento clase II para los módulos y el cableado DC.

    Por cierto, leyendo tu post ahora me surge la duda (pensmiento en voz alta), ¿es realmente una conexión en esquema IT si tengo el positivo y negativo de cada serie de paneles conectado a tierra a través de los descargadores de tensión?

    S2

  4. #14
    Mag_ está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    feb 2006
    Mensajes
    24

    Predeterminado

    En rigor los esquemas TN, TT e IT, se refieren a las diferentes a las redes de corriente alterna, sin embargo en ocasiones denominamos a los sistemas flotantes en continua como esquema IT, quizás sea más correcta la primera denominación.

    Salvando este detalle, ten en cuenta que en esquema IT el neutro no se encuentra unido a tierra o bien está ""unido a esta por una impedancia elevada"". Los descargadores de sobretensión, en general se comportan como resitencias de valor variable con la tensión. Es decir en condiciones normales de operación su impedancia es muy elevada y por ello se considera que los conductores están aislados de tierra.

    Ten en cuenta que de no ser así el detector de fallo de aislamiento avisaría de defecto de aislamiento.

  5. #15
    chemoso está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    dic 2007
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    7

    Predeterminado

    Estos son sugerencias ya que aun no estoy muy puesto en el tema.

    Con que tension alimentas las resistencias¿? Ya que si son a MUY BAJA TENSION DE SEGURIDAD o MUY BAJA TENSION FUNCIONAL imposibilitas las mayorias de las descargas por tener una tension pequeña. (REBT-ITC36)

    Otra cosa que puedes ver es si esta el polo negativo o algo asi unido a tierra, porque en un sistema tt por ejemplo se produce al estar un polo de cada bobina (o neutro) a tierra, con lo cual al tocar un cable te da un latigazo de 230 V entre la resistencia de tu cuerpo y la de tierra. Pero ten encuenta que si el mastil o el chasis esta a tierra, no quiere decir que los cables esten a tierra (supongo).

    Por ahora no se me ocurre nada mas.

Página 2 de 2 PrimerPrimer 12

Etiquetas para este tema

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  

Copyright, 2002-2017 Solarweb.net

Licencias


Search Engine Optimization by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57