  1. #11
    kandido está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2005
    Mensajes
    592

    Predeterminado

    correcto marcobomb esa instalacion estaria compensada.

  2. #12
    marcobomb está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2005
    Mensajes
    125

    Predeterminado

    Ok Kándido. La última siguiendo mi respuesta anterior que por eso se me planteó la duda:

    Imagina 3 inversores: 60kW-60kW-20kW Yen este caso¿hay descompensación?

    Sería lo mismo: en cada fase 20+20+6,6... Y aquí si existe más de 5kW de diferencia entre lo que inyectan dos inversores y el otro a la mimsa fase. Pero las tres fases están igual...

    ¿Qué me dices?

    Saludos

  3. #13
    kandido está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2005
    Mensajes
    592

    Predeterminado

    no hay descompensacion ya que estos inversores serian trifasicos y su salida va equilibrada, el problema se puede plantear cuando se hace con monofasicos