q sensibilidad hay que poner en el diferencial, 30 o 300 mA?? de que depende??
muchas gracias
Versión para imprimir
q sensibilidad hay que poner en el diferencial, 30 o 300 mA?? de que depende??
muchas gracias
Hola Nuska, tengo una instalación de 4,3 kwp e inversor de 3,5 kw. Con el diferencial de 30 mA he tenido problemas, la semana pasada lo cambié por uno de 300 mA, ya que con el de 30 saltaba de cuando menos lo esperabas. De aquí a 3 meses te podré confirmar si el cambio ha sido el adecuado. De momento no ha saltado.
Saludos
Lo aconsejable es uno de 300 mA, para evitar desconexiones indeseadas por armónicos,pérdidas temporales de aislamiento,etc.
En respuesta a tu pregunta, la sensibilidad del diferencial debe dar lugar a una tensión de contacto inferior a la establecida por el REBT en función de la resistencia de la red de tierras.
S2.
Muchas gracias Ferbel y Simosol por vuestras resupuestas, me ha quedado todo claro