    Predeterminado Conexión de 9,9 MWe a la red de media

    En primer lugar felicitar a todos los foreros por sus aportaciones. Ahora la cuestión a plantear.

    Estoy comenzado a tramitar una instalación de 9,9 MWe. Por las inmediaciones de la finca pasa una línea de 15 kV. Dada la elevada potencia de la instalción no sé si sería posible conectarla a esta línea de 15 kV en alguno de los apoyos más próximos. La otra alternativa -aunque evidentemente mucho más cara- es la de realizar unos 20 km de línea eléctrica hasta la SET más cercana, en la que existen posiciones a 132 kV y 220 kV.

    Muchas gracias por vuestra ayudaz

  2. #2
    simosol está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2005
    Ubicación
    Bulgaria y España
    Mensajes
    788

    Predeterminado

    Mi opinión:

    En 15 kV no es posible.

    En subestación es viable económicamente por la longitud de la línea. Más o menos viable económicamente debido a ST previa a promover. Menos viable en cuanto a obtención de permisos para desarrollar la línea. Y respecto a tener subestación en plazos razonables. imposible.

    Sólo mi opinión...
    "Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)

  3. #3
    Raúl está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2007
    Mensajes
    6

    Predeterminado

    Simosol, me puedes aclarar/detallar por qué en 15 kV es imposible.

    En cuanto a la viablilidad del proyecto dices que es imposible aún suponiendo que nos concedan capacidad para conectarnos en la SET, ¿es debido al hecho de llegar a tiempo antes de que se revisen las primas establecidas en el RD 661 -una vez alcanzado el objetivo del 85% de potencia de fotovoltaica instalada?

    Muchas gracias

  4. #4
    Avatar de Jumanji
    Jumanji está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    feb 2006
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    3,341

    Predeterminado

    Hola Raúl.

    Simosol no ha querido decir que el proyecto sea imposible, sino que es imposible en plazos razonables.

    No sé cuál es vuestro timing pero si lo que pretendéis es entrar dentro de la tarifa actual sin haber empezado las tramitaciones: imposible. Pero imposible del todo. Ello no quita que las iniciéis para entrar en la próxima tarifa.

    En cuanto a porqué no se puede evacuar en 15 kV es un tema técnico, pero es que estás hablando de 10 MW. Es una potencia importante y no podrás conectarte a redes pequeñas. En Andalucía en 20 kV puedes conectar un máximo de 1,89 MW.
    http://jumanjisolar.com/wp-content/u...10/04/logo.png
    "Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos pueda cambiar el mundo. De hecho, eso es lo único que lo ha logrado." - Margaret Mead
    Seguidnos también mediante: FACEBOOK; TWITTER; RSS; E-MAIL

  5. #5
    defmaix está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2005
    Mensajes
    30

    Predeterminado

    Me gustaría aclarar algunos datos:

    En 15 kV es posible evacuar la potencia de 9,9 MW? sí

    En instalaciones existentes puedes evacuar esos 9,9 MW? no, debido a que la potencia puede transportar con total seguridad es menor a la requerida.

    Una opción que le veo y que no es nada descabellada es la de la línea de 20 kms, en caso contrario busca otra ubicación (y te costará encontrarla).

    Una línea de estas características te puedes ir a unos 45.000 euros por km solamente en contrucción. Es decir 900.000 euros.
    A parte irían las pertinentes obras en la subestación, además de conversiones, proyecto, tasas y permisos.

    La cuestión de permisos es un poco larga, pero a las malas siempre lo puedes declarar bien de utilidad pública (solución más cara pero efectiva).

    Si necesitas más información sobre costes,... lo hablamos

    Un saludo

  6. #6
    Avatar de Jumanji
    Jumanji está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    feb 2006
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    3,341

    Predeterminado

    Cita Iniciado por defmaix
    En 15 kV es posible evacuar la potencia de 9,9 MW? sí

    En instalaciones existentes puedes evacuar esos 9,9 MW? no, debido a que la potencia puede transportar con total seguridad es menor a la requerida.
    Efectivamente. Buena aclaración :wink:
    http://jumanjisolar.com/wp-content/u...10/04/logo.png
    "Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos pueda cambiar el mundo. De hecho, eso es lo único que lo ha logrado." - Margaret Mead
    Seguidnos también mediante: FACEBOOK; TWITTER; RSS; E-MAIL

  7. #7
    dOMINGO está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2006
    Ubicación
    Sevilla
    Mensajes
    200

    Predeterminado

    Complemento las respuestas...

    ¿es posible la evacuación de 9,9 MW a una red de 15 kV?, depende del conductor a emplear. Desde luego si es un LA-56 cuya densidad máxima de corriente es 3,6 A/mm2 (art 22 RLAT) y una sección de 54,8 mm2 ==> 197 A==> 5,12 MVA< 9,9x2=19,8 MW. No olvidemos que debe tener el doble de capacidad de evacuación.

    PAra otros conductores de mayor sección (LA-110 por ejemplo)podría evacuarse, pero luego hay que estudiar la caída de tensión que dudo que cumpliera.

    Por todo ello, y aun apresurándome, lo veo inviable.

  8. #8
    defmaix está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2005
    Mensajes
    30

    Predeterminado

    Sigamos con el tema,

    La línea de 20 kms en cuestión sería de titularidad privada -solamente para transportar una determinada potencia-, en ese caso tendría que tener el doble de evacuación?

    Por otra parte, la tensión que pudiera tener esa nueva línea podría ser 15, 20, 25, 30 kV, ... con el único requerimiento a que las celdas sean la adecuadas.

  9. #9
    defmaix está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2005
    Mensajes
    30

    Predeterminado

    No había prestado atención a la parte de arriba, si existen posiciones de 132 kV hasta aquí se podria llegar. (mientras existan posiciones de línea sin emplear).

  10. #10
    dOMINGO está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2006
    Ubicación
    Sevilla
    Mensajes
    200

    Predeterminado

    A mayor tensión, menor sección de conductor, pero más gasto en aislamiento y protecciones. Lo que no me cabe en la cabeza es cómo "te dejan" escoger la tensión para evacuar.Tendrás que amoldarte a las condiciones de la subestación. Si tienes más datos, publícalos o manda MP.

    Saludos

Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo

Etiquetas para este tema

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  

Copyright, 2002-2017 Solarweb.net

Licencias


Search Engine Optimization by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57