La energía solar no es una energía alternativa: es la energía.
Hermann Scheer

Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 19

Tema: Inclinación del panel con cubierta desorientada a 2 aguas

  1. #1
    llegrau está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    València
    Mensajes
    9

    Predeterminado Inclinación del panel con cubierta desorientada a 2 aguas

    Saludos a todos/as,

    Sé que el tema ya se ha tratado pero no lo he podido comprender suficientemente, y después de rebuscar y re-pensar he decidio escribir.

    El caso es que tengo que proyectar una instalacion fotovoltaica en una cubierta a 2 aguas y desorientada 45º al Oeste.
    El caso de omitir la desorientación y asumir un 4% de pérdidas me lo han desestimado... La orientación me dicen que sea Sur perfecta.

    Mi problema viene en el juego de ángulos que tengo que hacer para ver que inclinación de los paneles és mas eficaz y mas perpendicular a los rayos solares.
    Los ángulos que se deberían de manejar son inclinación, orientación e inclinación de la cubierta. Y mi pregunta viene aqui, ¿como calcularía la inclinación del panel teniendo en cuenta que el módulo no està paralelo al suelo?
    ¿Como se calcularia en este caso la distancia entre filas para evitar sombreado?

    Hasta ahor lo habia hecho con programas tipo Censol/FV-Expert, y PCT. Pero no me sirven en el caso de reorientación de módulos a Sur perfecto en cubierta inclinada y desorientada.

    Perdón por mi ignorancia, y muchas gracias.
    Adeu!

  2. #2
    suroeste está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    dic 2006
    Mensajes
    49

    Predeterminado

    Hola, si te apetece visita el blog de jumanji, ahi esta mi instalacion con el tejado orientado 30º oeste y las placas a dos vertientes orientadas al sur.
    Saludos.
    Al final superare todos los tramites, al final superare todos los tramites, al final...............

  3. #3
    Molono está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2005
    Ubicación
    Murcia
    Mensajes
    195

    Predeterminado

    Yo tengo un problema similar con una nave a 2 aguas con cubiertas de 11º y orientada la cumbrera a 35º SSE, me he puesto a dibujarlo en 3D y la verdad que para el caso de 0 grados sur e inclinacion 30 grados la cosa se complica mucho, las intersecciones del plano con las dos aguas son completamente distintos... en fin... seguramente me conformaré con dejarlas orientadas a 35º SSE. ¿Alguien tiene fotos de alguna instalación grande en nave industrial de caracteristicas parecidas?

    Saludos.

  4. #4
    llegrau está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    València
    Mensajes
    9

    Predeterminado

    Gracias por vuestros comentarios,

    He visto las fotos de tu instalación Suroeste, y te felicito por tu trabajo y tu diseño. ¿Como has tenido en cuenta la correcta disposición de las filas en función del ángulo de la cubierta, ángulo de orientación e inclinación correcta de los paneles?

    Quiero decir, en caso de pendiente en el agua de la cubierta la fila no deberá estar orientada exactamente al Sur, deberá tener una pequeña desorientación para que los paneles esten lo más perpendiculares posible al Sur. ¿Que relación de ángulos de desorientación tengo que tener en cuenta para la disposición de mis filas? Y del mismo modo, ¿que inclinación de los paneles?.
    Buff, no se si me explico.

    Gracias a todos por aguantarme.
    Saludos i buen dia.

  5. #5
    geluch0 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Mensajes
    38

    Predeterminado

    A mi me ayuda mucho en estos casos lo siguiente.
    Coges un folio lo doblas por la mitad como si fuera el tejado y pillas unos post-it para hacer de paneles. Los vas colocando inclinandolos y jugando con los angulos es una ayuda visual bastante buena para mi.
    En cuanto a la distancia entre filas si mi dibujo no esta muy olvidado es la siguiente:
    En el caso de estar paralelos al tejado no hay problema, la recta entre panel y panel seria la linea de maxima pendiente del tejado 11º, si fueran perpendiculares al tejado la recta entre panel y panel seria 0º y si esta entre medio lo sacas por trigonometria o haces una regla de tres.Por ejemplo desviados 45º la recta entre panel y panel son 5,5º.
    Un saludo.

  6. #6
    sifos está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2006
    Mensajes
    1,318

    Predeterminado

    Cita Iniciado por Molono
    Yo tengo un problema similar con una nave a 2 aguas con cubiertas de 11º y orientada la cumbrera a 35º SSE, me he puesto a dibujarlo en 3D y la verdad que para el caso de 0 grados sur e inclinacion 30 grados la cosa se complica mucho, las intersecciones del plano con las dos aguas son completamente distintos... en fin... seguramente me conformaré con dejarlas orientadas a 35º SSE. ¿Alguien tiene fotos de alguna instalación grande en nave industrial de caracteristicas parecidas?

    Saludos.
    Yo viendo q tienes un tejado tan plano me buscaria un sistema similar a la idea de las quimeras, mini-seguidores con panel, asi no tienes q preocuparte de orientaciones y al tener tan poca inclinacion en la cubierta podrias aprovechar practicamente toda la radiacion disponible desde el amanecer hasta el atardecer.

  7. #7
    suroeste está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    dic 2006
    Mensajes
    49

    Predeterminado

    Hola, lo que plantea sifos es una idea interesante, si los seguidores son pequeños, por otro lado comentar que para calcular las sombras, primero hice los calculos normales como en una superficie plana, para tener una ligera idea y luego ,al ser solo mi instalacion, coloque varios regles y observe la sombra durante un invierno y asi corregi los fallos que se presentaban sobre todo al amanecer y al anochecer(para las doce hora solar no vi practicamente diferencia entre los calculos originales y la experiencia real) y al empezar la primavera estaba en disposicion de ejecutar la instalacion, por otro lado "llegrau"pese a lo bien que te has explicado no logro entenderte, asi que te dire lo que hice y tu me dices si te ha servido.
    Primero, la placa tiene que estar orientada al sur ,lo mismo da si esta en diagonal con respecto al tejado al agua o haciendo el pino ,imagina que la placa fuera redonda, la unica orientacion posible seria el eje entral perpendicualr de la placa que estuviera direccion sur y la `placa podria estar en cualquier posicion, pues aunque sea rectangular lo mismo y para orientarlas exactamente a 32º o al que sea, pues con un nivel de grados pones el nivel al los grados que desees y al apoyarlo en la placa tiene que dar bien.
    Saludos.
    Al final superare todos los tramites, al final superare todos los tramites, al final...............

  8. #8
    Molono está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2005
    Ubicación
    Murcia
    Mensajes
    195

    Predeterminado

    Cita Iniciado por sifos
    Yo viendo q tienes un tejado tan plano me buscaria un sistema similar a la idea de las quimeras, mini-seguidores con panel, asi no tienes q preocuparte de orientaciones y al tener tan poca inclinacion en la cubierta podrias aprovechar practicamente toda la radiacion disponible desde el amanecer hasta el atardecer.
    Buena sugerencia... conozco una empresa que hace seguidores... a lo mejor les puede parecer interesante. ¿conoces algunos que sean ya comerciales?

    Saludos.

  9. #9
    sifos está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2006
    Mensajes
    1,318

    Predeterminado

    Cita Iniciado por Molono
    Cita Iniciado por sifos
    Yo viendo q tienes un tejado tan plano me buscaria un sistema similar a la idea de las quimeras, mini-seguidores con panel, asi no tienes q preocuparte de orientaciones y al tener tan poca inclinacion en la cubierta podrias aprovechar practicamente toda la radiacion disponible desde el amanecer hasta el atardecer.
    Buena sugerencia... conozco una empresa que hace seguidores... a lo mejor les puede parecer interesante. ¿conoces algunos que sean ya comerciales?

    Saludos.
    Hola,
    Te mando la informacion por MP

  10. #10
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    12,790
    Entradas de blog
    15

    Predeterminado

    Haber si soltamos ya las quimeras, pobrecitas.

Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo

Etiquetas para este tema