    Predeterminado Protecciones del lado de alterna

    Hola a todos,

    Aquí va una técnica:

    Estoy con el diseño de la planta de 100 Kw.

    Tengo un inversor que da una Imax de línea en CA de 175 A. He dimensionado el diámetro del cable y me sale para CU 240 mm2, (cubre 0,5% caídas de tensión y la Imax cumple también).

    Ahora la duda la tengo con el magnetotérmico y el diferencial.

    ¿Cómo lo dimensiono?. ¿Qué hago pongo un magnetotérmico con intensidad por debajo o por encima de los 175A?. ¿qué capacidad de corte?

    ¿Y el diferencial?

    ¿Tenéis alguna documentación práctica que resuelva estas cuestiones de manera práctica?

    ¿Alguna recomendación sobre algún fabricante concreto?
    La naturaleza no es la herencia de nuestros padres, sino el préstamo de nuestros hijos.

  2. #2
    avedillo está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2006
    Ubicación
    Valladolid
    Mensajes
    229

    Predeterminado

    El magnetotermico tiene 2 funciones:

    proteger contra cortocircuitos
    proteger contra sobreintensidades

    Parecen lo mismo pero no lo son.

    En base a los cálculos que tengas de dimensionamieno has de elegir los distintos elementos y que dichas protecciones cumplan con el REBT.

    Si pones Imax por debajo de la que te da el inversor, el magnetotermico saltará antes de que se alcance. Aunque los inversores llevan sus protecciones para ello.

    S2

  3. #3
    sifos está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2006
    Mensajes
    1,318

    Predeterminado

    Abundo en el tema de las protecciones, q haceis para proteger por el otro lado? el de continua.

  4. #4
    avedillo está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2006
    Ubicación
    Valladolid
    Mensajes
    229

    Predeterminado

    Pues interruptores de continua, algo mas caros pero existen, para cortar el suministro, aunque nunca dejaremos de tener tension de los paneles (salvo por la noche).

    S2

  5. #5
    TRUJI está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    MADRID
    Mensajes
    246

    Predeterminado

    Hola:
    Yo tengo puesto por el lado de contínua magnetotérmico(pues creo que es mas fiable y cómodo que los fusibles), pero muchas veces me pregunto si realmente es necesaria esa protección, pues el campo fotovoltaico no puede producir mas que la suma de la intensidad máxima de los módulos que estén en serie. La única posibilidad es que caiga un rayo en el lado de contínua y se produzca una sobretensión, pero en ese caso ni los fusibles ni el magnetotérmico nos evitan la avería. Habría que poner un protector contra descargas de rayo, que por cierto no se suele poner.
    Bueno, perdonar mi ignorancia, pero es algo que llevo pensando desde hace mucho, y no encuentro una respuesta satisfactoria.
    Saludos.

  6. #6
    sifos está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2006
    Mensajes
    1,318

    Predeterminado

    Cita Iniciado por TRUJI
    . [b]La única posibilidad es que caiga un rayo en el lado de contínua y se produzca una sobretensión[b], pero en ese caso ni los fusibles ni el magnetotérmico nos evitan la avería. Habría que poner un protector contra descargas de rayo, que por cierto no se suele poner.
    Bueno, perdonar mi ignorancia, pero es algo que llevo pensando desde hace mucho, y no encuentro una respuesta satisfactoria.
    Saludos.
    A eso me referia yo......ya comente hace algun tiempo q me saltaron 3 inversores y sus varistores chamuscados.

    Ahora llevo pensando q añadirle para q no se repita

  7. #7
    Luis Miguel está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2007
    Mensajes
    48

    Predeterminado Re: Protecciones del lado de alterna

    El magnetotermico que tienes que colocar en alterna debe cumplir con :

    Imax del generador en alterna<Imagnetotermico<Imax cable

  8. #8
    TRUJI está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    MADRID
    Mensajes
    246

    Predeterminado

    Cita Iniciado por sifos
    A eso me referia yo......ya comente hace algun tiempo q me saltaron 3 inversores y sus varistores chamuscados.

    Ahora llevo pensando q añadirle para q no se repita
    Yo estuve hace bastante tiempo en un seminario sobre ese tema. Lo impartía la empresa DEHN IBERICA( http://www.dehn.es/ ). Esta empresa está especializada en estos mecanismos. La verdad es que me pareció interesante pero caro, y dependiendo de la instalación algo complejo.
    Saludos.

  9. #9
    Avatar de Quinto
    Quinto está desconectado Colaborador
    Fecha de ingreso
    abr 2006
    Ubicación
    Jaén
    Mensajes
    1,671

    Predeterminado

    Precisamente hoy estamos montando las protecciones de alterna y continua de los inversores asi que os comento mi solucion particular que va muy en la linea de todo lo que habeis comentado.

    En el lado de CA:

    - Un magnetotermico por inversor. Para Imax 16 A interruptor de 25 A. El de 20 A estaba en el limite de utilizacion y corria el riesgo de disparos innecesarios.
    - Un interruptor diferencial
    - Un descargador de sobretensiones trifasico de tipo II para cada conjunto de 3 inversores monofasicos.


    En el lado de continua:

    - Dos fusibles por rama o string situados en el seguidor
    - Un descargador de sobretensiones de tipo II para corriente continua justo antes de cada inversor.

    Como tengo los inversores centralizados y las lineas de evacuacion de corriente continua son largas lo correcto hubiera sido poner dos grupos de descargadores de sobretensiones, uno junto a los paneles y otro junto a los inversores.

    A mi me han cobrado 136 € por cada descargador bipolar de continua. Son caros y por eso y teniendo en cuenta que las probabilidades de caida de rayo en mi instalacion no son muy elevadas, he optado por ahorrarme los descargadores que van junto a los paneles y dar prioridad a la proteccion de los inversores. En unas estadisticas de reparacion de inversores de una empresa dedicada a esto, la primera causa de averia que aparece es una sobretension, lo cual da una idea de la importancia de la cuestión.

  10. #10
    TRUJI está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    MADRID
    Mensajes
    246

    Predeterminado

    Quinto:
    ¿Me podrías decir la marca y modelo de esos descargadores?. Si quieres puedes hacerlo por un mensaje privado (si no quieres hacer propaganda de la marca).
    Por cierto, te recomiendo que los diferenciales de alterna sean de 300 mA de sensibilidad, pues si son mas sensibles pueden saltar y paran una instalación. Saludos.

Página 1 de 3 123 ÚltimoÚltimo

Etiquetas para este tema

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  

Copyright, 2002-2017 Solarweb.net

Licencias


Search Engine Optimization by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57