    Hola atodos. Sigueindo con el tema del centro de transformación, yo he estado en una instalación que tiene 5 inversores de 100 kW alojados en un centro de Ormazabal tipo PF-204. Hacía un día muy soleado y caluroso y resulta que estaban parados porque se había alcanzado dentro de la caseta una alta temperatura. Creo que estos inverores se paran cuando se alzanzan 45-50 ºC. Si los cinco están funcionando a tope y tienen un rendimiento del 95%, pues es fácil calcular el calor que desprenden: 5*100*(1-0,95)=25 kW. ¿Cómo desalojas ese calor en un volumen de 53 m3? Creo que para las grandes instalaciones que se están haciendo va a ser uno de los principales problemas.

    Para calcular el volumen de ventilación necesario he realizado el siguiente cálculo rápido:

    W = Q * Ce * T

    W=Potencia calorífica= 25000 W
    Q= V/t V= volumen caseta= 53 m3
    t=tiempo
    Ce= Calor específico del aire= 1230 J/(m3ºC)
    T= Incremento de temperatura = 10 ºC
    Para el incremento de T he supuesto que el aire exterior de ventilación está a 35ºC y la temperatura máxima que puede alcanzar en la caseta es de 45ºC.

    Así obtenemos: t = V * Ce * T / W

    Sustituyendo: t= 26 s Este el tiempo que tarda el aire que se introduce en la caseta a 35ºC en alcanzar los 45ºC
    Por lo tanto el caudal de renovación de este aire debe ser tal que el volumen de la caseta se renueve en un tiempo menor que estos 26s.
    Como mínimo tendríamos que tener 1 renovacion/26s = 138 renovaciones/hora.
    Como el volumen es de 53 m3 el caudal necesario es de 158*53= 8375 m3/hora.
    Si hay alguien que sepa de este tema le agradecería que me dijera si este razonamiento es correcto.

    De ser así me parece un caudal enorme. Habría que poner unos ventiladores enormes.

    En otra instalación he visto que para solucionar este problema han puesto equipos de aire acondicionado pero toman la electricidad directamente de lo que produce el inversor por lo que esa energía no se factura y perderíamos dinero.

    Bueno, siento si me he extendido mucho. Saludos a todos.

  2. #12
    mowy está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2005
    Mensajes
    81

    Predeterminado

    Alguien conoce este seguidor Sunways NT10000, es trifasico multistring y con una IP54, con esta IP ¿necesitaría caseta o podría instalarse en el poste del seguidor? Alguien puede aportar su experiencia con este inversor?

    http://www.sunways.de/es/pdf/Produkt...060404_esp.pdf


    Saludos

  3. #13
    Manute está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jul 2005
    Mensajes
    278

    Predeterminado

    Yo he trabajado con el inversor Sunways NT6000 y la verdad que funciona bastante bien. Para una instalación de 45Kw utilizamos 9 de estos, están alojados en la misma caseta. La caseta era de termoarcilla con chapa en el tejado tipo Sanwichs o como se escriba. Hicimos una caseta bastante amplia de 7 m2, con ventilación natural mediante rejillas.

Página 2 de 2 PrimerPrimer 12

Etiquetas para este tema

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  

Copyright, 2002-2017 Solarweb.net

Licencias


Search Engine Optimization by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57