Problema con el Factor de potencia en la inyección a red
Hola soy nuevo en el Foro,pero he visto que aquí teneis un muy buen nivel
técnico y os lanzo una duda que me ha surgido.
Veréis acabamos de conectar a red una instalación de 25 Kw con 5 inversores Sunways de 5 kW NT 6000 ,la potencia pico de la instalación es de 26 kWp.
La compañía eléctrica nos ha dejado hacer las pruebas y en la mañana que hemos estado probando la instalación ha producido 67 kWh de energia activa y 26 kVarh de reactiva!!! Como hemos instalado un contador electrónico también podemos medir la energia reactiva que se inyecta a la red.
Mi pregunta es la sisguiente si en las características técnicas del inversor dice que el cos de fi es casi 1,porque me produce tanta reactiva?es un cos fi de 0.92!! el que inyecto.
Tiene algo que ver con el cos de fi que pueda tener la linea de distribución de la compañía eléctrica o es independiente?
Muchas gracias y espero no haber preguntado una tontería!! :oops: