Hola foreros.
Necesito saber si una bomba que impulsa un máximo de 3.1 m/h es suficiente para un suelo radiante de 1500 metros. (Además está la bomba de la propia aquarea)
Gracias
Versión para imprimir
Hola foreros.
Necesito saber si una bomba que impulsa un máximo de 3.1 m/h es suficiente para un suelo radiante de 1500 metros. (Además está la bomba de la propia aquarea)
Gracias
Seran 150m2, creo, no? No 1500.
Los 3,1m3/l lo hace para una perdida de carga de 1-2mca, supongo.
Que paso tiene el suelo radiante?
Gracias donc por responder. Son 1500 metros de tubería (casa 170 metros). Creo que la bomba, además de ser chinorris, creo que tiene poca fuerza para llegar a todas las zonas
Para esos m2 deberías tener una bomba 30/1-8. Pero aun teniendo esa bomba, la diferencia de temperatura entre ida y retorno en el suelo radiante será de unos 10º, lo que hace que se calentara muy tarde y la casa no llegara calentarse bien.
En casos de casas mayores de 150m2 yo las divido en dos y pongo 2 bombas, lo que me permite poner bombas mas pequeñas y no tengo problemas de caudal.
Saludos.