La energía solar no es una energía alternativa: es la energía.
Hermann Scheer


Retroceder   Foros de energía solar > Soporte técnico fabricantes > Soporte técnico SMA

Respuesta
 
LinkBack Herramientas Desplegado
  #1 (permalink)  
Antiguo 25-mar-2010
kansol kansol está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: junio-08
Ubicación: Las Palmas
Mensajes: 16
kansol acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Simetría en tensión sistemas flotantes

Hola,
Tengo una duda relativa a las tensiones DC de los sistemas FV flotantes y quizás me podais ayudar.

En primer lugar asumo que los inversores SMA regulan la tensión de los sistemas flotantes de forma que esta sea simétrica respecto a tierra, y puesto que en el sistema de la figura el potencial al que estén sometidos los módulos es importante me dispongo a comprobar esta simetría. Para ello con un sistema de adquisicón de datos y muestreando cada 1 milisegundo mido la diferencia de tensión entre los polos y tierra, primero el positivo y después el negativo.

Como se ve en la figura nada más comenzar a medir la tensión de ambos polos cae hasta estabilizarse en un valor distinto de 0. Esta es mi primera duda, aunque creo que eso tiene más que ver con el equipo de medida empleado.

La segunda duda es la siguiente, si la tensión real del polo es la medida inicial, cómo es que la suma de las dos tensiones iniciales de los polos respecto a tierra no coincide con la tensión entre polos que se midió simultáneamente a este ensayo con un multímetro?

Muchas gracias por las posibles respuestas...
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg Tensiones DC.JPG (72,0 KB (Kilobytes), 30 visitas)
Responder Citando
  #2 (permalink)  
Antiguo 25-mar-2010
Avatar de Raül Aliana
Raül Aliana Raül Aliana está desconectado
Soporte SMA
 
Fecha de Ingreso: noviembre-07
Ubicación: Barcelona
Mensajes: 175
Raül Aliana sus aportaciones son muy valoradas en este foroRaül Aliana sus aportaciones son muy valoradas en este foro
Predeterminado Respuesta: Simetría en tensión sistemas flotantes

Hola,
los inversores no controlan la simetría de la tensión continua de los módulos. No sitúan ninguna referencia respecto a estas tensiones que, como bien indicas, son flotantes.
Para saber el motivo de la curva resultante de la medición que muestras, deberíamos conocer más datos. La medición se realiza con el inversor apagado o en funcionamiento? Qué periodo de medición se muestra en la gráfica? Dónde se mide exactamente? Por qué aparecen valores nulos?
Siento no poder aportar más información. Saludos cordiales,

Raül Aliana
Servicio Técnico SMA Ibérica
Responder Citando
  #3 (permalink)  
Antiguo 26-mar-2010
kansol kansol está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: junio-08
Ubicación: Las Palmas
Mensajes: 16
kansol acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Respuesta: Simetría en tensión sistemas flotantes

Hola Raul,
Gracias por tu respuesta, a tus preguntas decirte que la medición se ha realizado varias veces y siempre con la misma metodología y el mismo resultado. Se hace con el inversor en funcionamiento y se toma una lectura de tensión cada 1 milisegundo, el periodo de medición que se muestra en la gráfica es de unos 20 segundos. En cuanto a porque apararecen valores cero es por el procedimiento de medida, que es el siguiente:

- Se arranca el sistema (seguimiento mpp)
- Se enciende el sistema de adquisición de datos (lectura = 0)
- Se mide entre el polo positivo (en el fusible) y la tierra (embarrado de tierra)
- Se retiran los cables (vuelve a ser lectura = 0)
- Se mide entre el polo negativo (en el fusible) y la tierra (embarrado de tierra)
- Se retiran los cables (vuelve a ser lectura = 0)
- Se apaga el sistema de adquisición

No te lo tomes a mal por favor, pero seguro que los inversores SMA no situan la tensión flotante simétrica respecto a tierra, te lo pregunto porque alguna vez lo había preguntado por teléfono a SMA y me comentaron que si.

Muchas gracias de nuevo
Responder Citando
  #4 (permalink)  
Antiguo 14-abr-2010
Avatar de juanpdj
juanpdj juanpdj está desconectado
Soporte SMA
 
Fecha de Ingreso: septiembre-09
Ubicación: Kassel
Mensajes: 60
juanpdj se está empezando a ganar el aprecio del foro
Predeterminado Respuesta: Simetría en tensión sistemas flotantes

Hola Kansol,

el aparato de medida que utilizas posiblemente falsea la simetría entre los polos debido a su resistencia interna. Por eso el potencial decrece exponecialmente hasta que se estabiliza. Para probar esto, puedes conectar en serie una resistencia externa al aparato de medida, y obtendras un curva exponecial con otro parámetro.

Para poder responderte a la otra pregunta necesitamos que nos digas que tipo de inversor utilizas. Si es un inversor sin transformador, la puesta a tierra del equipo de medida hace que el inversor sin transformador se ponga a tierra.

¿Que aparato de medición has utilizado?
__________________
Un saludo,

Juan Peña de Juana
Regional Product Management
Responder Citando
  #5 (permalink)  
Antiguo 15-abr-2010
kansol kansol está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: junio-08
Ubicación: Las Palmas
Mensajes: 16
kansol acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Respuesta: Simetría en tensión sistemas flotantes

Gracias Juan,
La forma exponencial de la curva tal y como dices se deberá a la resistemcia interna del equipo si. En cuanto al inversor del que se trata es un SB1100, como sabes con transformador, y el equipo de medida empleado es una unidad de adquisición de datos Agilent 34970A. Le he preguntado también a la gente de agilent pero no han sabido decirme el por qué.

Gracias

un saludo
Responder Citando
  #6 (permalink)  
Antiguo 19-abr-2010
Avatar de juanpdj
juanpdj juanpdj está desconectado
Soporte SMA
 
Fecha de Ingreso: septiembre-09
Ubicación: Kassel
Mensajes: 60
juanpdj se está empezando a ganar el aprecio del foro
Predeterminado Respuesta: Simetría en tensión sistemas flotantes

Buenas Kansol,

el inversor que utilizas es eléctricamente simétrico en ambos polos, por lo que la tensión en ambos polos del generador debería ser simétrica. No es que el inversor la regule, sino que simplemente por el diseño del inversor es asi.

Es posible que la tensión que hayas medido en el ensayo sea la tensión en circuito abierto, que debería rondar los 400V, mientras que la medida con el Fluke es la tensión en MPP, ya que supongo que la medición la realizaste con el inversor en funcionamiento.

En tu ensayo tienes que tener en cuenta la la resistencia de aislamiento de cada polo, que puede ser ligeramente diferente. Según tu gráfica, aproximadamente como 1/5 de la tensión permanece, por lo que es posible que la resistencia de aislamiento de cada polo sea 5 veces mayor que la interna del equipo de medida. Además la del polo + parece que algo mayor que la del -, y puedes comprobar que la relación entre la tensión inicial y la final se mantiene en ambos casos.

Bueno, espero haber respondido a tus dudas pero te recomiento encarecidamente que hagas uso de las documentaciones técnicas al respecto en nuestra página web. En concreto te recomiento Tecnología de Modulos y Resistencia de aislamiento (Riso) localizadas en: SMA Iberica / Descargas
__________________
Un saludo,

Juan Peña de Juana
Regional Product Management
Responder Citando
Respuesta


Etiquetas
flotantes, simetría, sistemas, tensión

Herramientas
Desplegado

Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes

Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Desactivado
Pingbacks are Desactivado
Refbacks are Activado



La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 08:35.


Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.7
Derechos de Autor ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Search Engine Optimization by vBSEO
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Copyright, 2002-2011 Solarweb.net

Licencias