Predeterminado Mensajes de Advertencia sunny design-Sobredimensionamineto del 34%

Nos ofrecen montar 670 kWp con el inversor de 500. El programa nos da pérdida de rendimiento y que la intensidad es superior a la admitida por el inversor. Nos comentan que al ser fija no va a estar casi nunca a plena potencia etc... un 20% por encima vale pero un 34%??

Mi duda es, está cubierto por la garantía del inversor esta potencia.

Que pasa cuando sobrepasa las ICC max admisible, se para? o disipa de alguna forma el excedente?

Cualquier experiencia con plantas tan sobredimensionadas son bienvenidas.

Gracias, Un saludo
Responder Citando
  #2 (permalink)  
Antiguo 01-dic-2009
PARAPA PARAPA está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: enero-06
Mensajes: 175
PARAPA va por buen camino
Predeterminado Respuesta: Mensajes de Advertencia sunny design-Sobredimensionamineto del 34%

Buenas,

Yo este tema lo he mirado alguna vez. En principio los inversores si les metes más intensidad se supone que actúan sobre el voltaje aumentándolo para que baje la intensidad, es decir, actuando sobre la curva de las placas moviéndose a sitios de la curva donde no se superen sus límites.

Hay inversores de 100 kW cuyo límite de garantía es 130 kW en paneles. De todas maneras yo también he visto plantas trabajando por encima de la potencia pico, en días fríos y de viento.

Lo mejor que hables con el fabricante de los inversores a ver que le parece.

Saludos
Responder Citando
  #3 (permalink)  
Antiguo 02-dic-2009
Avatar de juanpdj
juanpdj juanpdj está desconectado
Soporte SMA
 
Fecha de Ingreso: septiembre-09
Ubicación: Kassel
Mensajes: 60
juanpdj se está empezando a ganar el aprecio del foro
Predeterminado Respuesta: Mensajes de Advertencia sunny design-Sobredimensionamineto del 34%

Hola PARAPA,

la garantía de los productos no se ve afectada si se instala más potencia de paneles que la potencia máxima de entrada CC especificada en los datos técnicos.

PERO si se anula si el inversor se "quema" por que le ha llegado una tensión de entrada CC superior a la especificada.

No se debe dimensionar una instalación tal que la tensión que ve el inversor sea superior a su tensión máxima de entrada.
__________________
Un saludo,

Juan Peña de Juana
Regional Product Management
Responder Citando
Respuesta


Etiquetas
34%, advertencia, design, designsobredimensionamineto, mensajes, sunny

Herramientas
Desplegado

Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes

Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Desactivado
Pingbacks are Desactivado
Refbacks are Activado



La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 14:25.


Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.7
Derechos de Autor ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Search Engine Optimization by vBSEO
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Copyright, 2002-2011 Solarweb.net

Licencias