Predeterminado SMA Sunny Mini Central 7000HV y 7000HV-11

Hola, he estado viendo las características de estos dos inversores y me gustaría saber un poco más sobre cómo les afecta y gestionan ambos modelos el factor de potencia de la red de evacuación.

En concreto me interesa saber si con el HV-11 no debo preocuparme de instalar condensadores, si la correción la hace a costa de disminuir la potencia activa de salida, y si en el caso de utilizar el modelo HV debo considerar el f.d.p. de la red para sobredimensionar la potencia total instalada de los inversores.

Otra cosa, de forma genérica, la corrección del f.d.p. cuando hay que evacuar en MT ¿dónde se hace, en el lado de BT o en el de MT?

Gracias y un saludo
Responder Citando
  #2 (permalink)  
Antiguo 06-nov-2009
Avatar de juanpdj
juanpdj juanpdj está desconectado
Soporte SMA
 
Fecha de Ingreso: septiembre-09
Ubicación: Kassel
Mensajes: 60
juanpdj se está empezando a ganar el aprecio del foro
Predeterminado Respuesta: SMA Sunny Mini Central 7000HV y 7000HV-11

Hola dagao8,

no te tienes que preocupar de instalar condensadores. El SMC 7000HV-11 inyecta energía con un factor de potencia predeterminado, en función de lo que se acuerda con la empresa distribuidora.

No es necesario sobredimensionar el campo fotovoltaico, ya que la corrección del fdp no disminuye la potencia activa a menos que el inversor esté funcionando cerca de la potencia máxima. Es decir, la Pmax=Smax cuando estamos funcionando cerca de la Pmax, a potencia inferiores se inyecta la potencia total proveniento de los paneles más un suplemento adicional de reactiva.

La corrección del fdp la hacemos en BT aún en caso de que la evacuación de energía sea en MT. En principio esa corrección debería mantenerse en MT.
__________________
Un saludo,

Juan Peña de Juana
Regional Product Management
Responder Citando
  #3 (permalink)  
Antiguo 06-nov-2009
Avatar de dagao81
dagao81 dagao81 está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: septiembre-09
Ubicación: en mi casa
Mensajes: 35
dagao81 acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Respuesta: SMA Sunny Mini Central 7000HV y 7000HV-11

Entonces, si el f.d.p. de la red no es muy bueno y en vez de utilizar el SMC 7000HV-11 pongo en su lugar el 7000HV, ¿qué ocurre? ¿se me va al garete el inversor o merma el rendimiento de la instalación? ¿Entre qué valores podría utilizar el 7000HV?

Gracias y perdona que pregunte más que un poli, pero supongo que la diferencia de precio al optar por un modelo o el otro debe ser importante...
Responder Citando
  #4 (permalink)  
Antiguo 06-nov-2009
Avatar de juanpdj
juanpdj juanpdj está desconectado
Soporte SMA
 
Fecha de Ingreso: septiembre-09
Ubicación: Kassel
Mensajes: 60
juanpdj se está empezando a ganar el aprecio del foro
Predeterminado Respuesta: SMA Sunny Mini Central 7000HV y 7000HV-11

En España las instalaciones fotovoltaicas deben inyectar con una fdp la unidad, independientemente del carácter mas o menos inductivo de la red.

El SMC 7000HV-11 se ha desarrollado debido a los nuevos requerimientos de MT en Alemania, dónde puede darse el caso de que la empresa distribuidora de un cierto sector acuerda con el promotor una variación del fdp. En España no hay actualmente ninguna normativa en vigor al respecto, pero es posible que en un futuro se apruebe algo equivalente.

Actualmente es indiferente instalar en España el SMC7000HV o el SMC7000HV-11, pero para instalaciones de un cierto tamaño que evacuen en MT es aconsejable instalar el SMC7000HV-11.

En cuanto a la diferencia de precio, pues no lo puedo comentar en el foro...pero es razonable. Consulta con mis colegas de ventas.
__________________
Un saludo,

Juan Peña de Juana
Regional Product Management
Responder Citando
  #5 (permalink)  
Antiguo 06-nov-2009
Avatar de Photon
Photon Photon está desconectado
Moderador Global
 
Fecha de Ingreso: julio-06
Ubicación: Malaga
Mensajes: 8.011
Photon es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foro
Predeterminado Respuesta: SMA Sunny Mini Central 7000HV y 7000HV-11

Cita:
Iniciado por juanpdj Ver Mensaje

El SMC 7000HV-11 se ha desarrollado debido a los nuevos requerimientos de MT en Alemania, dónde puede darse el caso de que la empresa distribuidora de un cierto sector acuerda con el promotor una variación del fdp. En España no hay actualmente ninguna normativa en vigor al respecto, pero es posible que en un futuro se apruebe algo equivalente.
Cuando las barbas del vecino veas pelar........
Responder Citando
Respuesta


Etiquetas
7000hv, 7000hv11, central, mini, sma, sunny

Herramientas
Desplegado

Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes

Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Desactivado
Pingbacks are Desactivado
Refbacks are Activado



La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 11:14.


Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.7
Derechos de Autor ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Search Engine Optimization by vBSEO
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Copyright, 2002-2011 Solarweb.net

Licencias