Predeterminado Tubos de vacío para ACS en edificio de viviendas

Buenas, tengo entre manos un proyecto de un edificio de 40 viviendas en las que quieren instalar ACS mediante tubos de vacío. Yo para proyectos similares pero con colectores planos utilizaba una regla práctica para calcular la superficie de captación necesaria, que era dividir el consumo demandado (en litros) entre 70 l/m2 y así hallaba los mtros cuadrados necesarios y de ahí ya me iba a las características de mi colector para saber cuántos de estos necesito.
¿Alguien podría decirme cómo debe hacerse con tubos de vacío?¿Cómo calculo la superficie de captación necesaria?

Muchas gracias, Vicente M.
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
Responder Con Cita
  #2 (permalink)  
Antiguo 19-06-2008
Avatar de MDOSOl
Miembro del foro
 
Registrado: nov 2007
Ubicación: Valencia
Posts: 226
MDOSOl va por buen camino
Predeterminado Re: Tubos de vacío para ACS en edificio de viviendas

Necesitas las caractéristicas técnicas de los paneles en cuestión así como el resto de datos,factor óptico, superficie de captación real, factor de pérdidas , etc.Mandame un privado y hablamos.
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
Responder Con Cita
  #3 (permalink)  
Antiguo 29-06-2008
Miembro del foro
 
Registrado: ago 2007
Ubicación: Chile
Posts: 13
pampo100 acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Re: Tubos de vacío para ACS en edificio de viviendas

Hola Vicente, yo debo instalar algo similar Pudieras enviarme tu idea al mail.
Gracias.
pampo100@yahoo.com
__________________
Pmpo Solar
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
Responder Con Cita
  #4 (permalink)  
Antiguo 30-06-2008
Miembro del foro
 
Registrado: may 2008
Ubicación: valencia
Posts: 8
Vicente M acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Re: Tubos de vacío para ACS en edificio de viviendas

Hola pampo100@yahoo, te mando a tu correo yahoo cómo lo he solucionado yo.
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
Responder Con Cita
  #5 (permalink)  
Antiguo 04-07-2008
Miembro del foro
 
Registrado: ago 2007
Ubicación: Chile
Posts: 13
pampo100 acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Re: Tubos de vacío para ACS en edificio de viviendas

Cita:
Empezado por Vicente M Ver Mensaje
Buenas, tengo entre manos un proyecto de un edificio de 40 viviendas en las que quieren instalar ACS mediante tubos de vacío. Yo para proyectos similares pero con colectores planos utilizaba una regla práctica para calcular la superficie de captación necesaria, que era dividir el consumo demandado (en litros) entre 70 l/m2 y así hallaba los mtros cuadrados necesarios y de ahí ya me iba a las características de mi colector para saber cuántos de estos necesito.
¿Alguien podría decirme cómo debe hacerse con tubos de vacío?¿Cómo calculo la superficie de captación necesaria?

Muchas gracias, Vicente M.
Vicente, el problema que poseo es que los tubos del proveedor son Chinos y atmosféricos, por lo que no poseo mucha info tecnica. Pero me han dicho que se puede hacer esta conexión con un sistema presurizado. sigo buscando
saludos.
__________________
Pmpo Solar
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
Responder Con Cita
  #6 (permalink)  
Antiguo Hace 4 Semanas
Miembro del foro
 
Registrado: sep 2008
Ubicación: Pontevedra
Posts: 1
miguelgul acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Re: Tubos de vacío para ACS en edificio de viviendas

Me gustaria saber si alguno de vosotros ha encontrado la solucion de instalar tubos de vacio no "heat-pipe" en la recirculacion de la caldera de gasoil?
Gracias.
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
Responder Con Cita
Respuesta

Bookmarks

Herramientas
Desplegado

Normas de Publicación
Tu no puedes comenzar nuevos hilos
Tu no puedes publicar respuestas
Tu no puedes adjuntar archivos
Tu no puedes editar tus mensajes

BB code está habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Código HTML está deshabilitado
Trackbacks are habilitado
Pingbacks are habilitado
Refbacks are habilitado
Saltar a Foro


La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 15:29:13.


Powered by vBulletin® Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.2.0
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net

La energía | Energía solar térmica | Solar fotovoltaica | Energía eólica | Enlaces solares | Directorio de empresas de energía solar
Oferta formativa en energía solar | Ofertas de empleo energía solar
Nota legal | Quienes somos | Contactar | Enlázanos

Top50Solar Esp


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28