Resultados 1 al 3 de 3
  1. #1
    heliodoro está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2005
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    30

    Predeterminado cuestion conexiones aerotermo

    Hola a tod@s,

    se plantea la cuestión de las ventajas e inconvenientes de conectar un aerotermo según el esquema adjunto (esquema 1 o esquema 2).

    También se plantea la cuestión sobre cuál sería la lógica de la programación para regular uno u otro esquema.

    Gracias y saludos
    Archivos adjuntados Archivos adjuntados

  2. #2
    xavimarin está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    1.482

    Predeterminado Re: cuestion conexiones aerotermo

    Esquema 2 siempre, con el 1 lo que consigues es enfriar el acumulador.
    La lógica de programación sería:

    Si el acumulador està a tal temperatura màxima i la bomba del solar funciona, entonces cierra válvula de tres vías para dar paso a aerotermo.

  3. #3
    heliodoro está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2005
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    30

    Predeterminado Re: cuestion conexiones aerotermo

    gracias xavimarin,

    muy clara y util tu respuesta.

    Saludos a tod@s