Tengo una duda en el cálculo de un intercambiador de placas para un sistema solar. El sistema se compone de 60 paneles (con una potencia térmica de 1,54Kw según la hoja de especificaciones) conectados de la siguiente forma:
6 grupos de 5 paneles conectados en paralelo entre si conectados en serie con otros 5 en paralelo.
Caudal total de la instalación 3300l/h
Según el Idae la potencia de intercambio debería ser mayor o igual a P=500xA, por lo tanto 500 x 132m2=66kW, pero según la fórmula potencia (Kcal/h) = caudal x salto térmico P=C x DT tenemos 66*860=3300x DT por lo tanto DT=17,2ºC lo cual me parece mucho.
¿Como calculo la potencia del intercambiador?
y una pregunta mas. Para controlar la temperatura en el secundario quiero poner una válvula de 3 vías mezcladora motorizada (en el primario). Para controlarla ¿sirve un regulador PID como por ejemplo el Osaka OK31 que se utiliza para frio o tiene que ser un regulador específico para controlar valvulas motorizadas?. En el segundo caso ¿sabeis de algún modelo sencillo?
Gracias y un saludo


LinkBack URL
About LinkBacks
Citar
