La energía solar no es una energía alternativa: es la energía.
Hermann Scheer

Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 14

Tema: Caudal del circuito secundario

  1. #1
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    30

    Predeterminado Caudal del circuito secundario

    Buenos días,

    Me surgen dudas relativas al caudal que debe ir por el circuito secundario. Según veo en libros debe ser aproximadamente un 90% del caudal del primario. Tengo un esquema de un interacumulador de 800 litros, en un edificio de 8 viviendas, y el caudal del secundario calculado es 430 l/h (en el primario es 478 l/h con unos 10 m2 de captación). El apoyo son calderas individuales de gas natural. Sólo calculo para ACS.

    Me surge la duda de si he de poner este caudal o calcular el caudal de ACS que relamente van a demandar las viviendas, según el documento HS4 del CTE (salubridad), en el que se calcula el nº de lavabos, duchas,...se calcula el caudal total y se multiplica por un coeficiente de simultaneidad. En ese caso me sale un caudal de 2900 l/h, mucho más elevado que 430 l/h. Entonces, ¿Cuál es el caudal real que va a ir por el secundario de distribución? He de saberlo para calcular los diámetros de tubería y la bomba de distribución.

    Muchas gracias por vuestra ayuda y perdonen si he dicho algún error garrafal.

  2. #2
    Fecha de ingreso
    ene 2006
    Mensajes
    153

    Predeterminado

    Hola, a mi juicio, deberias utilizar el valor de 2900 l/h pero utilizar a la vez un factor de simultaneidad de acuerdo al numero de viviendas, f= (19+N)/(10*(N+1)) de manera que para 8 viviendas es 0,3 y el caudal seria de 870 l/h. No es del orden del circuito primario y obviamente no podria cubrir la demanda en caso de que abran todos el grifo de agua caliente a la vez, pero bueno, milagros no se pueden hacer.

    Saludos

  3. #3
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    30

    Predeterminado

    Gracias por tu respuesta.

    Mi conclusión es que obviamente no cubres la demanda total de ACS, porque el sistema no está diseñado a tal fin, sino para que sea una ayuda al sistema convencional.

    Los 2900 l/h son ya habiendo aplicado los coeficientes de simultaneidad. Mi problema es que entonces los diámetros me salen muy grandes. Un pregunta: en el secundario se ha de cumplir siempre que la pérdida de carga de las tuberías tiene que ser inferior a 40 mmca/m? Viene en el pliego del IDAE pero no en el HE4 del CTE.

    Gracias

  4. #4
    Fecha de ingreso
    sep 2006
    Ubicación
    CACERES
    Mensajes
    83

    Predeterminado

    hola¡¡

    lo de los 40 m.c.a. también viene en el rite, así qué, es obligado.

    el caudal que mueva la bomba del secundario debe referirse al caudal del primario y no al caudal del circuito de consumo de acs, por lo tanto, deberá ser el 90% del caudal del primario.

    saludos¡

  5. #5
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    30

    Predeterminado

    A ver, uno dice que he de considerar el caudal de consumo de ACS, y otro que no, que he de considerar el 90% del caudal del primario. ¿Quien tiene razón?

    Por mi parte he consultado a un técnico que lleva 10 años en esto y me dice que, copio textualmente:

    " Si el deposito es acumulador entonces como trabajas con intercambiador externo los dos caudales en el intercambiador son el mismo. El tercer circuito a viviendas ya lo calculas como dices con los coeficientes de simultaneidad.
    Si trabajas con interacumuladores, solo tienes dos circuitos en el que el segundo es el de viviendas que se calcula con los coeficientes de simultaneidad."

    Respuestas, por favor.

    Gracias.

  6. #6
    Fecha de ingreso
    jun 2007
    Ubicación
    BARCELONA
    Mensajes
    208

    Predeterminado

    hola

    creo que tu colega el tecnico esta en lo cierto.
    la distribucion del agua de consumo se debe calcular como la suma de todos los consumos y aplicar el coeficiente de simultaneidad, ya que es imposible que todos los grifos esten abiertos al mismo tiempo, y con el caudal que te de, diseñar la tuberia de distribucion.

    Si el intercambiador es externo, el caudal que debe mover el circulador que va desde el acumulador al intercambiador creo que debe responder a
    C1*Ce1*(te1-ts1)=C2*Ce2*(te2-ts2)

    C1=caudal primario,C2 caudal secundario
    Ce1 =calor especifico fluido caloportador,Ce2= calor especifico agua
    te1= temperatura entrada al interambiador en primario,ts1= tºsalida
    te2= temperatura entrada al interambiador en secundario,ts1= tºsalida
    no he practicado con la formula pero creo que en la practica siempre es inferior el caudal del secundario
    cordialmente.topis

  7. #7
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    30

    Predeterminado

    Gracias topis, por compartir tus conocimientos con nosotros.

    Felices fiestas!

  8. #8
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    1,445

    Predeterminado

    No entiendo bien a qué secundario te refieres. Si hablas del circuito de distribución a viviendas deberías aplicar el caudal unitario de cada intercambiador (500-600 l/h) por el número total de intercambiadores, por el coeficiente de simultaneidad que te ha indicado Chemlag.

    Saludos

  9. #9
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    30

    Predeterminado

    En mi caso no tengo intercambiadores en cada vivienda, que es a lo que creo te refieres. La distribución es directa desde el interacumulador a la caldera de gas de cada vivienda. Por eso me surgen dudas acerca del caudal.No hay ningún intercambiador entre el circuito secundario y el circuito de consumo.No sé si me he explicado bien. Se trata de un circuito con recirculación.

  10. #10
    Fecha de ingreso
    sep 2006
    Ubicación
    CACERES
    Mensajes
    83

    Predeterminado

    hola¡¡

    agplata, vamos a entendernos!!!!(es broma)!!!

    *el circuito que está entre los paneles y el siguiente intercambiador (ya sea externo o de interno) es el primario.

    *el circuito que está entre el primer intercambiador y el siguiente (ya sea de intercambio directo) es el secundario.

    *el circuito que que lleva el agua caliente sanitaria a los puntos de consumo, es el de consumo (valgame la redundancia).

    *el circuito que retorna el ACS desde el punto más lejano hasta el depósito para mantener éstos siempre calientes es el de retorno, el cual requiere muy poco caudal, lo que pasa que no sabría explicarte como calcularlo, pero seguro que estará muy por debajo de la demanda...

    saludos¡

Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo

Etiquetas para este tema

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  

Copyright, 2002-2012 Solarweb.net

Licencias


Search Engine Optimization by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46