El mismo líquido que circula por colectrores circula por el suelo??
falta un intercambiador..
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
Responder Con Cita
  #12 (permalink)  
Antiguo 30-11-2007
JBQ JBQ está desconectado
Miembro del foro
 
Registrado: may 2007
Ubicación: Málaga
Posts: 64
JBQ acaba de empezar como quién dice
Predeterminado

El elemento 27 es el acumulador de calefacción.
Falta en la leyenda
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
Responder Con Cita
  #13 (permalink)  
Antiguo 30-11-2007
Miembro del foro
 
Registrado: feb 2007
Posts: 82
energyxxi acaba de empezar como quién dice
Predeterminado

JBQ la resistencia en el solar está permitida?, seguro?, no dice el Rite (antiguo) en la descripción general que la energía auxiliar se aplicará despues de la solar?

Una cosilla más, no mezclar la enería auxiliar y solar creo que es un principio de esos que uno se estudia cuando puede. Bueno yo soy novatillo así que no lo tomes como crítica sino para aclararnos yo incluido.

Por lo demás son peculiaridades. Buen esquema.
__________________
La que va a caer.
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
Responder Con Cita
  #14 (permalink)  
Antiguo 03-12-2007
JBQ JBQ está desconectado
Miembro del foro
 
Registrado: may 2007
Ubicación: Málaga
Posts: 64
JBQ acaba de empezar como quién dice
Predeterminado

El elemento 27 es el acumulador de calefacción.
Falta en la leyenda
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
Responder Con Cita
  #15 (permalink)  
Antiguo 04-12-2007
Miembro del foro
 
Registrado: ago 2007
Posts: 23
RamónÁlvarez acaba de empezar como quién dice
Predeterminado

Me parece un esquema muy completo, aunque existe otra solución referente al sistema de apoyo.

Podemos usar un acumulador de doble serpentín para ACS y un depósito de inercia de simple serpentín para la calefacción. Emplear una caldera de gas mixta de forma que el circuito de ACS se conectaría al serpentín superior del acumulador de ACS y el circuito de calefacción de la caldera al serpentín del depósito de inercia.

Esta segunda solución se ha tomado sin considerar el cumplimiento del CTE.

De todas formas, es una alternativa igual de válida que la originalmente propuesta.

Un saludo,
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
Responder Con Cita
  #16 (permalink)  
Antiguo 21-12-2007
Miembro del foro
 
Registrado: dic 2007
Ubicación: Zamora
Posts: 2
justho7 acaba de empezar como quién dice
Predeterminado

Cita:
Empezado por JBQ Ver Mensaje
Que esquema creeis mas conveniente para una instalación de ACS + Suelo Radiante con dos acumuladores y caldera de apoyo
Espero propuestas y las discutimos
JBO, es la primera vez que entro en este foro, saludos para todos. yo des de mi modesta opinión te comento lo siguiente:

1º ¿Cuando no tengas energía solar como dispondrás de ACS?

2º El fluido caloportador con anticongelante no debería ser único para el circuito solar, Aqui circuito solar, caldera, depósito y suelo radiante tienen el mismo fluido. ¿ esto no es un problema?

Saludos.
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
Responder Con Cita
  #17 (permalink)  
Antiguo 22-12-2007
Miembro del foro
 
Registrado: oct 2005
Ubicación: Granada
Posts: 142
Juan J. acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Magnífico

Es un circuito magnifico con todo lujo de detalles; el que sea mas o menos eficiente depende de que sea depurado en la práctica y con el tiempo.
He visto unos pequeños errores de escritura; Tienes dos elementos 18; un 18 es la resistencia y otro 18 es la caldera; supongo que esta ultima es 28 y no 18.
El 27, no lo enumeras.
Se supone, aunque no lo dibujas, que la caldera tiene Bomba de circulación, pues en caso contrario, el circuito no funcionaria cuando T5<35ºC.
Solo una cosa mas. Si la válvula 21 de ACS manda el agua a 21 de Suelo Radiante (T4>60ºC), significa que te está mandando agua bastante superior a 60º ( la resistencia solo la pone hasta 45º), o sea, que es de dia y hace un Sol estupendo que esta calentando fuertemente el agua del Primario; Estando en este punto, si S5 se pusiera <35ºC por cualquier motivo (ej. todos los circuitos de suelo abiertos) resulta que este agua Súper Caliente, se cortaría en 21 de Suelo Radiante y se pondría en marcha la caldera, cosa ilógica ya que le estaba llegando agua Muy Caliente, quizás superior a la que diese la Caldera.
Tengo un circuito instalado, parecido con una caldera de gasoil instantánea y cuando el ACS es inferior a 40ºC y hay demanda de agua caliente en ese momento, pasa por la caldera, dándole prioridad al ACS, cumpliendo así la normativa.
Felicidades y un saludo.
__________________
Felicidad es querer lo que se hace, no hacer lo que se quiere.
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
Responder Con Cita
  #18 (permalink)  
Antiguo 27-12-2007
Miembro del foro
 
Registrado: dic 2007
Ubicación: Zamora
Posts: 2
justho7 acaba de empezar como quién dice
Predeterminado

He oido muchas veces que en el suelo radiante es bueno dejar la bomba permanente o funcionando de maner continua todo el invierno. Es decir aunque el termostato de ambiente pare la caldera o demanda de energía, la bomba sigue permanente. A mi esto me parece interesante en los sistemas de apoyo de energía solar cuando con el retorno cogemos energía solar por ejemplo de un tanque simpre que éste tenga más temperatura que el retorno. ¿ conoceis otros motivos del suelo radiante para mantener la bomba permanentemente circulando? Gracias y un saludo.
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
Responder Con Cita
  #19 (permalink)  
Antiguo 30-06-2008
Miembro del foro
 
Registrado: jun 2008
Ubicación: Sevilla
Posts: 5
proi acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Re: Acs + Suelo radiante + Caldera

también falta una válvula antiretorno a la salida caliente de la caldera
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
Responder Con Cita
  #20 (permalink)  
Antiguo 30-06-2008
Miembro del foro
 
Registrado: jun 2008
Ubicación: Sevilla
Posts: 5
proi acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Re: Acs + Suelo radiante + Caldera

Cita:
Empezado por proi Ver Mensaje
también falta una válvula antiretorno a la salida caliente de la caldera
Mira que soy porculero, en el primer post entro para protestar ejejeje.

Empiezo otra vez: UN SALUDO A TODOS,
Me parece muy bien el esquemita, aunque yo le pondría una válvula antiretorno en la salida caliente del calentador.

Un saludete
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
Responder Con Cita
Respuesta

Bookmarks

Herramientas
Desplegado

Normas de Publicación
Tu no puedes comenzar nuevos hilos
Tu no puedes publicar respuestas
Tu no puedes adjuntar archivos
Tu no puedes editar tus mensajes

BB code está habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Código HTML está deshabilitado
Trackbacks are habilitado
Pingbacks are habilitado
Refbacks are habilitado
Saltar a Foro


La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 20:33:08.


Powered by vBulletin® Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.2.0
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net

La energía | Energía solar térmica | Solar fotovoltaica | Energía eólica | Enlaces solares | Directorio de empresas de energía solar
Oferta formativa en energía solar | Ofertas de empleo energía solar
Nota legal | Quienes somos | Contactar | Enlázanos

Top50Solar Esp


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27