La energía solar no es una energía alternativa: es la energía.
Hermann Scheer


Retroceder   Foros de energía solar > Energía solar > Solar térmica

Solar térmica Temas relacionados con las distintas aplicaciones del calor solar.

Respuesta
 
LinkBack Herramientas Desplegado
  #1 (permalink)  
Antiguo 17-oct-2007
The_Shelly The_Shelly está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: agosto-07
Mensajes: 29
The_Shelly acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Ayuda con diametro minimo de tuberias

Hola a tod@s!!

Tengo duda sobre si existe un diametro minimo para las tuberias.

Os pongo en situación: Instalación con captación solar centralizada y distruibuida en cada casa con un deposito en cada casa.

Son 12 estudios me quedaria un caudal de unos 36,75 litros/h para cada ramal de cada una de las viviendas.

Para conseguir una velocidad del fluido mas o menos aceptable tendria que poner tuberia de 6 cm de diametro. Lo cual me parece un diametro excesivamente pequeño.

Es posible utilizar esta tuberia en las casas?
Como puedo hacer para calcular las perdidas de carga de esta tuberia?

Gracias de antemano por vuestras respuestas.

Un saludo
Responder Citando
  #2 (permalink)  
Antiguo 17-oct-2007
JBQ JBQ está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: mayo-07
Ubicación: Málaga
Mensajes: 79
JBQ acaba de empezar como quién dice
Predeterminado

¡36,75 lts/h son 0,0102 lts/seg! Es un caudal pequeñisimo, tiene que haber un error
Responder Citando
  #3 (permalink)  
Antiguo 17-oct-2007
The_Shelly The_Shelly está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: agosto-07
Mensajes: 29
The_Shelly acaba de empezar como quién dice
Post

Hola JBQ,
No hay ningun error, por lo menos yo no lo veo.

Si q es un caudal muy pequeño, pero como se trata de tres plantas con cuatro viviendas cada una, tan solo necesito 4 placas ya que la demanda es muy pequeña. por lo tanto el csi divido el caudal total entre las 12 viviendas me da de 36,75 l/h como he indicado antes.

Saludos
Responder Citando
  #4 (permalink)  
Antiguo 17-oct-2007
Avatar de Chiguaka
Chiguaka Chiguaka está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: enero-07
Ubicación: Vizcaya
Mensajes: 333
Chiguaka sus aportaciones son muy valoradas en este foroChiguaka sus aportaciones son muy valoradas en este foro
Predeterminado

The_Shelly, no acabo de entender tú planteamiento. Si lo aclaras un poco a lo mejor te puedo ayudar.

Un saludo
Responder Citando
  #5 (permalink)  
Antiguo 17-oct-2007
brunomiranda brunomiranda está desconectado
Moderador
 
Fecha de Ingreso: agosto-06
Ubicación: Vigo y Santiago
Mensajes: 2.161
brunomiranda es todo un crack de la energía solarbrunomiranda es todo un crack de la energía solarbrunomiranda es todo un crack de la energía solarbrunomiranda es todo un crack de la energía solar
Predeterminado

¿Divides el caudal entre 12?. Tampoco entiendo el esquema hidráulico, si puedes cuelga una imagen de dicho esquema, aunque sea a mano alzada.

Un saludo.
__________________
Bruno
http://www.ingenierosindustriales.com
Blog de Ingenieria Industrial
Responder Citando
  #6 (permalink)  
Antiguo 17-oct-2007
The_Shelly The_Shelly está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: agosto-07
Mensajes: 29
The_Shelly acaba de empezar como quién dice
Predeterminado

hola a todos,

Gracias por vuestro interes.

Intentare explicar lo mejor posible el asunto.

Se trata de un edificio de tres plantas con cuatro estudios en cada una, por lo tanto 12 viviendas.

Con cuatro captadores cubro mas del 70% de la demanda.

Se trata de una instalación con captación solar centralizada y distribución del agua con un pequeño acumulador en cada casa.

Por lo tanto mi caudal es de unos 441 l/h, hasta aqui todo va bien.

Ahora, cuando voy descendiendo y voy bajando plantas el caudal me va reduciendo, ya que voy suministrando de energia solar a las plantas superiores.

Por eso es por lo que he dividido el caudal total entre 12 por las 12 viviendas.

y me da unos 36,75 l/h para cada vivienda.

Y por lo tanto a salida de captadores tendre 441l/h, llego a la segunda planta y distribuyo a las cuatro vivendas lo que me quedaria con un caudal de 294l/h con la que suminstro a la 4 viviendas de la primera planta y por lo tanto a la planta baja me llegarian 147 L/h para las 4 viviendas de la planta baja.

mi duda es si poner en el primario tuberia de 22mm, 18mm y 15mm, dependiendo del caudal, pero mi duda llega al llegar a cada ramal de cada vivienda la cual tiene un caudal de 36,75l/h, para obtener una velocidad aceptable deberia poner un diametro de 6mm, pero me parece muy poco.

Creis que es aceptable poner un diametro de 15mm? aunque la velocidad sea muy baja.

Espero que este bien explicado

Gracias
Responder Citando
  #7 (permalink)  
Antiguo 18-oct-2007
Avatar de Chiguaka
Chiguaka Chiguaka está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: enero-07
Ubicación: Vizcaya
Mensajes: 333
Chiguaka sus aportaciones son muy valoradas en este foroChiguaka sus aportaciones son muy valoradas en este foro
Predeterminado

Vamos a ver si te entendido bien. Lo que has diseñado es la captación centralizada y llevas el circuito primario a cada vivienda donde vas a instalar un interacumulador (sea el intercambio por serpentín o por doble envolvente).

Por tanto a medida que vayas repartiendo el caudal el diámetro de la tubería debería disminuir en la ida. Y aumentar en la vuelta ya que iremos recogiendo un caudal mayor a mediada que subamos de vivienda en vivienda hasta llegar a los colectores.

A ver si el esquema coincide aproximadamente con tu planteamiento.

Responder Citando
  #8 (permalink)  
Antiguo 18-oct-2007
The_Shelly The_Shelly está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: agosto-07
Mensajes: 29
The_Shelly acaba de empezar como quién dice
Predeterminado

Hola !!!

siento no explicarme bien , pero no sabia como introduccir un esquema.

Eso es lo que estoy realizando, pero mi problema viene al llevar el primario a cada casa, lo que son las tuberias de cada ramal que se introduce en cada casa hasta donde se encuentra situado el interacumulador, ya que en cada planta hay cuatro viviendas y por lo tanto me quedara un caudal muy pequeño para cada una de ellas.

He colocado tuberias de 15 mm, pero claro me da una velocidad muy baja de 0,1 m/s ya que tendria un caudal de 36.75l/h para cada ramal.

Mi duda es si deberia poner tuberias más pequeñas en cada ramal para así conseguir una velocidad mayor.

La instalación contaria con una valvula de presion en cada ramal para equilibrar el circuito.

Gracias

Saludos
Responder Citando
  #9 (permalink)  
Antiguo 19-oct-2007
Avatar de Igor Kasatkin
Igor Kasatkin Igor Kasatkin está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: agosto-06
Ubicación: Rusia
Mensajes: 392
Igor Kasatkin sus aportaciones son muy valoradas en este foroIgor Kasatkin sus aportaciones son muy valoradas en este foro
Predeterminado

Hola,

En general la velocidad mínima recomendada en las tuberías de circulación es 0,2 m/s. Pero en la mayoría de los casos la aplicación de las tuberías del diámetro menor 12 mm. puede tener ciertas incomodidades (no sé precisamente como en la España). Los accesorios para los diámetros menor 12 mm., son mucho más caros que el diámetro las 12 y 15 mm. Y los distribuidores no tienen habitualmente en el almacén las tuberías y los accesorios del diámetro menos 12 mm., si quién esto tiene hay una rareza grande. Habitualmente el promotor no da mucho tiempo para la espera de la entrega y para cumplir los plazos de obras es necesario tener reservas propias de las tuberías y los accesorios o comprar que tiene el distribuidor.

Un saludo.
Responder Citando
Respuesta


Etiquetas
diametro, minimo, tuberias

Herramientas
Desplegado

Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes

Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Desactivado
Pingbacks are Desactivado
Refbacks are Activado


Temas Similares
Tema Autor Foro Respuestas Último mensaje
Cálculo diámetro de tuberías Zoser Solar térmica 4 21-jul-2009 22:42
Cálculo diámetro tuberías y pérdida por rozamiento lmarques Solar térmica 21 07-may-2008 21:35
Diámetro de tuberías Zoser Solar térmica 7 15-mar-2008 21:59
Diámetro mínimo tubería de cobre TombRaider Solar térmica 2 21-ago-2007 14:40
ayuda caudal dimensionado de tuberias Sevitony Solar térmica 1 19-may-2007 10:38


La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 07:18.


Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.7
Derechos de Autor ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Search Engine Optimization by vBSEO
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Copyright, 2002-2011 Solarweb.net

Licencias