La energía solar no es una energía alternativa: es la energía.
Hermann Scheer

Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 17

Tema: fugas enlas valvulas de seguridad de acumulador de ACS

  1. #1
    Fecha de ingreso
    oct 2007
    Mensajes
    1

    Predeterminado fugas enlas valvulas de seguridad de acumulador de ACS

    Hola,

    Hemos realizado una instalacion de energia solar para 25 viviendas,
    tras un tiempo han fugado por el orificio de desague (que estaba sin conexión a ninguna tuberia para que el agua no cayera en la vivienda) practicamente todas las válvulas de seguridad que se envuentran antes del acumulardor(110L), estan taradas a 7 por lo que no entiendo lo que ha podido pasar.

    Alguien me podria explicar que ha pasado???
    Muchas gracias.

  2. #2
    Fecha de ingreso
    sep 2007
    Mensajes
    101

    Predeterminado

    Cita Iniciado por fina Ver mensaje
    Hola,

    Hemos realizado una instalacion de energia solar para 25 viviendas,
    tras un tiempo han fugado por el orificio de desague (que estaba sin conexión a ninguna tuberia para que el agua no cayera en la vivienda) practicamente todas las válvulas de seguridad que se envuentran antes del acumulardor(110L), estan taradas a 7 por lo que no entiendo lo que ha podido pasar.

    Alguien me podria explicar que ha pasado???
    Muchas gracias.
    Habeís comprobado el grupo de presión de la vivienda??? a ver si esta metiendo mucha presión de agura fría (entrada al interacumulador).

    Un saludo!

    Javi
    Un saludo!!

  3. #3
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Vigo y Santiago
    Mensajes
    2,162

    Predeterminado

    Puede deberse a la excesiva presión de agua fría, agravada por la dilatación del agua. Cuando hay un consumo importante de ACS, entra agua fría al acumulador a la presión de la red, si esta es elevada, se nos llena el acumulador con agua tibia a presión alta (pongamos 50 mca), al calentarse el agua, la dilatación de la misma provoca que se alcancen en el depósito presiones próximas a las de apetura de la válvula de seguridad.

    En sistemas con un solo acumulador, se instala un vaso de expansión de ACS, en sistemas con muchos acumuladores puedes instalar un regulador de presión a la entrada de cada termo que limite el llenado a 20 mca (debes garantizar 15 mca en los grifos), o modificar la regulación del presostato del grupo de presión (ojo con dejar a los vecinos de las plantas altas sin presión).

    Saludos.
    Bruno
    http://www.ingenierosindustriales.com
    Blog de Ingenieria Industrial

  4. #4
    Fecha de ingreso
    oct 2007
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    39

    Predeterminado Problema común

    Hola a todos,

    yo también he tenido el problema de que la válvula de seguridad situada en el depósito acumulador salte sin motivo aparente. Después de leer la opinión de Bruno me queda bastante más claro. De todas formas, hasta ahora lo que yo había hecho es colocar una válvula reductora de presión a la entrada del acumulador, pero esto me ha dado algún problema para conseguir luego la presión necesaria en puntos de consumo muy alejados. La opción del vaso de expansión me parece viable,(aunque en sistemas unifamiliares, colocar 2 vasos de expansión puede hacer que le cliente proteste). ¿Qué volumen tendría que tener este vaso de expansión para el circuito secundario? ¿Habría alguna solución más? ¿Le ha ocurrido esto a alguien más? Gracias a todos.

  5. #5
    Fecha de ingreso
    oct 2006
    Mensajes
    128

    Predeterminado

    El sistema más ecológico un vaso de expansión por acumulador.

    El sistema más práctico (y seguramente obligatorio) conducir las válvulas de seguridad a un desagüe.

    Y ojo con los reductores de presión, a poca distancia del acumulador no harán ninguna función, necesitan un buen "colchón" de tubería para que trabajen correctamente.
    Las Normativas son tan perfectas como quienes las dictan.

  6. #6
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Vigo y Santiago
    Mensajes
    2,162

    Predeterminado

    Confirmado que es obligatorio conducir la descarga de las válvulas de seguridad.
    Bruno
    http://www.ingenierosindustriales.com
    Blog de Ingenieria Industrial

  7. #7
    Fecha de ingreso
    oct 2007
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    39

    Predeterminado

    hola de nuevo,

    Bruno, ¿seguro que es obligatorio conducir las válvulas de seguridad a un desagüe? Ya sé que es lo mejor técnicamente, pero no es algo que se suela hacer, por lo menos si vemos los termos eléctricos, yo no conozco ninguno que tenga la válvula conducida. Si es obligatorio, ¿podrías decirme dónde lo has visto? más que nada para echarle un vistazo. Gracias.

    Otra cosa, por ejemplo para un depósito de 200 litros de capacidad, y que sufre un aumento de temperatura de 40 K, según mis cuentas aumentaría de volumen aproximadamente 1,6 litros (variación de volumen=coeficiente de dilatación térmica del agua x volumen x variación de temperatura, siendo el coeficiente de dilatación térmica del agua a 20ºC = 0,00021 x 1/K). Si despreciamos el tramo de tuberías y sólo tenemos en cuenta el depósito ¿deberíamos instalar un vaso de esa capacidad? si me he equivocado en las cuentas, corregidme. Saludos.

  8. #8
    Fecha de ingreso
    ene 2007
    Ubicación
    Vizcaya
    Mensajes
    333

    Predeterminado

    Con respecto al tema de las válvulas de seguridad:

    RITE

    IT 1.3.4.2.5

    “....... su descarga estará conducida a un lugar seguro y será visible.”

  9. #9
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Vigo y Santiago
    Mensajes
    2,162

    Predeterminado

    Debería instalar un vaso con ese volumen útil, que no es lo mismo que la capacidad que deberá ser mayor debido al colchón de nitrógeno (o aire). La relación entre el volumen útil y el total viene dada por el factor de presiones. Este tema ha sido ampliamente tratado en mensajes anteriores.

    Un cordial saludo.
    Bruno
    http://www.ingenierosindustriales.com
    Blog de Ingenieria Industrial

  10. #10
    Fecha de ingreso
    oct 2007
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    39

    Predeterminado

    Muchas gracias Chiguaka por la referencia. Edipolopide, ¿sabrías explicarme por qué es necesario un "colchón" de tubería para que funcione la válvula reductora de presión? yo nunca las he colocado justo antes del depósito, pero si soy sincero, por casualidad, no sabía nada de eso. Bruno, miraré lo del factor de presiones, pero creo que ya sé lo que es. Supongo que lo he hecho bien, porque no me has echado la bronca por el cálculo del aumento de volumen (je,je). Saludos.

Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo

Temas similares

  1. Número de válvulas y disposición de colectores
    Por dagato51 en el foro Solar térmica
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 27/07/2007, 00:02
  2. Válvulas
    Por gratixes en el foro Solar térmica
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 01/06/2007, 10:45
  3. dudas con valvulas
    Por revend en el foro Solar térmica
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 01/03/2007, 14:53
  4. valvulas de equilibrado automatico
    Por esther en el foro Solar térmica
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 15/09/2006, 13:24
  5. Nomenclatura valvulas PNxx
    Por sunny en el foro Solar térmica
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 16/05/2006, 09:13

Etiquetas para este tema

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  

Copyright, 2002-2012 Solarweb.net

Licencias


Search Engine Optimization by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46