Tema: ubicacion del vaso , bomba, valvula de seguridad

  1. #1
    Fecha de ingreso
    jun 2007
    Ubicación
    BARCELONA
    Mensajes
    208

    Predeterminado ubicacion del vaso , bomba, valvula de seguridad

    hola compañeros
    en una inatalacion en un bloque de pisos con captadores comunitarios y acumulacions individual.¿ donde considerais mejor ubicar la bomba , el vaso de expansion solar y la valvula de seguridad, que debera ser simpre en el retorno ? ¿ lo mas poximo a los captadores, osea en el atico? ¿ o los mas lejos, osea en la planta baja?
    la intuicion me dice que para no despreciar la gravedad deberia ser mejor en la parte mas baja, pero en todos los esquemas de fabricantes que me han llegado lo veo dibujado en la parte mas alta
    saludos

  2. #2
    Fecha de ingreso
    nov 2006
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    540

    Predeterminado

    En la ida hacia los colectores para protegerlos de sobretemperaturas...
    Renovarse o morir...

  3. #3
    Fecha de ingreso
    jun 2007
    Ubicación
    BARCELONA
    Mensajes
    208

    Predeterminado

    De acuerdo , en ida a los colectores. ¿pero en el atico o en la planta baja?

  4. #4
    Fecha de ingreso
    nov 2006
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    540

    Predeterminado

    Realmente daigual, donde tengas la sala de maquinas...
    Renovarse o morir...

  5. #5
    Fecha de ingreso
    oct 2006
    Mensajes
    128

    Predeterminado

    Cita Iniciado por renova2
    En la ida hacia los colectores para protegerlos de sobretemperaturas...
    Hablemos con propiedad: "en retorno a colectores". Los colectores son el generador, luego el lado frío es retorno.

    Si la altura manométrica es "razonable" y no hay exceso de presión estática en la parte baja:

    - Bomba: Indiferente, pero lo más cercano a sondas y regulación (por cableado)
    - Vaso: Cuanto más arriba menos volumen ya que parte de menor presión en frío.
    - Válvula de seguridad lo más cercana a colectores y evitando válvulas de corte intermedias. Si se pone abajo para calcularla sumar la altura manométrica de la instalación.
    Las Normativas son tan perfectas como quienes las dictan.

  6. #6
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Vigo y Santiago
    Mensajes
    2,162

    Predeterminado

    Como único comentario a lo indicado por edipolo, poniendo la bomba abajo, la presión estática nos ayudará a prevenir la cavitación. Por otra parte por el resto de las cuestiones ya indicadas, parece más sencillo colocarla próxima a los colectores.
    Bruno
    http://www.ingenierosindustriales.com
    Blog de Ingenieria Industrial


Temas similares

  1. Válvula de 3 vías
    Por Oscar84 en el foro Solar térmica
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 07/08/2007, 21:27
  2. Ubicación acumulador ACS
    Por Bienvenido en el foro Solar térmica
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 13/06/2007, 23:31
  3. Válvula de conmutación
    Por gratixes en el foro Solar térmica
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 30/05/2007, 14:26
  4. Vaso de expansión en la impulsión de la bomba de primario
    Por xavimarin en el foro Solar térmica
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 21/02/2007, 00:35
  5. info ubicación
    Por sonnenschein en el foro Off-Topic
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 15/12/2006, 12:53

Etiquetas para este tema

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  

Copyright, 2002-2012 Solarweb.net

Licencias


Search Engine Optimization by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46