La energía solar no es una energía alternativa: es la energía.
Hermann Scheer

Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 12

Tema: Dimensionar bomba

  1. #1
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Mensajes
    167

    Predeterminado Dimensionar bomba

    Hola de nuevo.

    Tengo una duda bastante curiosa:

    Al elegir la bomba para el circuito primario pensaba que se buscaba:

    -Caudal :nominal por los colectores (54litr/h·m^2)
    -Altura :la diferencia entre el depósito y los colectores + pérdidas (inferiores a 7 metros)

    Pero he encontrado una hoja de excel que calcula :

    -el caudal del tramo más penalizado (se obtiene un valor en torno a 4m^3/h)
    cosa que no veo clara, ¿en una tubería o circuito cerrado, no es constante el caudal?

    -altura: sólo las pérdidas en el circuito (sin tener en cuenta el desnivel) s obtienen valores en torno a 6m.

    ¿Que método es correcto?

    ¿Que valores de Q y H tienen que tener las bombas primarias para ACS por solar térmica? aproximadamente, para una instalación típica.

    Gracias a todos

  2. #2
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Mensajes
    167

    Predeterminado

    Ayuda, por favor

  3. #3
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Vigo y Santiago
    Mensajes
    2,162

    Predeterminado

    El método correcto es el aplicado por la hoja de cálculo, dado que:

    1. Una instalación solar son varios circuitos hidráulicos en paralelo, se calcula el más desfavorable y se trata de que los demas estén equilibrados respecto a él para evitar subcaudales o sobrecaudales.

    2. La altura geométrica sería la existente entre la descarga y la aspiración de la bomba, es decir despreciable, dado que es un circuito cerrado.

    Un saludo.
    Bruno
    http://www.ingenierosindustriales.com
    Blog de Ingenieria Industrial

  4. #4
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Mensajes
    167

    Predeterminado

    Gracias brunomiranda, sólo una duda:

    No entiendo muy bien lo de variops circuitos en paralelo.
    Censaba que todo el circuito (Bomba Serpentin Panel) iba en serie.

    Si el fabricante recomienda un caudal de 50litros/h·m2 de colector, puedo trabajar con una bomba a 4m3/h de caudal?

    Gracias de nuevo

  5. #5
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Mensajes
    167

    Predeterminado

    Porfavor, brunomiranda,

    Podrías explicarme lo de varios circuitos hidraílicos en paralelo?

    ¿Te refieres a que los paneles se disponen en paralelo?, en mi caso yo sólo tengo un panel.



    Gracias

  6. #6
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Mensajes
    223

    Predeterminado

    Si el fabricante recomienda 50 l/hm2, y el captador es de 2m2 por tu circuito primario debera circular 50* 2 = 100 l/h, si solo tienes un captador.

    4 m3/h de caudal son 4000 l/h!!!... para instalaciones forzadas tan pequeñas tienes que buscar bombas pequeñas de circuito de calefaccion (pero aptas para funcional con fluidos glicolados)

  7. #7
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Mensajes
    167

    Predeterminado

    gracias paula75

  8. #8
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    Lugo
    Mensajes
    6

    Predeterminado

    Vale, pero a mi me surje una duda (de principantes como el que soy).

    Yo estoy ahora mismo con una instalacion que lleva dos baterias de 3 captadores cada una, estas tres conectadas en serie. Los colectores rondan aproximadamente los 2l/min.captador. Si multimplicamos obtenemos al final 6l/min. Pero los captadores estan en serie.... asi que serian 6l/min. para cada captador, esto no sería desorbitado, no tendria una perdida de presion muy grande? Deberia conectarlos en paralelo o en serie-paralelo para apaliar este "sobrecaudal"?

    Un saludo
    Los retos son necesarios para sentir mayores emociones! - Menudo friki XDDD

  9. #9
    Fecha de ingreso
    jul 2007
    Ubicación
    Ireland
    Mensajes
    98

    Predeterminado explicate mejor

    Cita Iniciado por romgonzal
    Vale, pero a mi me surje una duda (de principantes como el que soy).

    Yo estoy ahora mismo con una instalacion que lleva dos baterias de 3 captadores cada una, estas tres conectadas en serie. Los colectores rondan aproximadamente los 2l/min.captador. Si multimplicamos obtenemos al final 6l/min. Pero los captadores estan en serie.... asi que serian 6l/min. para cada captador, esto no sería desorbitado, no tendria una perdida de presion muy grande? Deberia conectarlos en paralelo o en serie-paralelo para apaliar este "sobrecaudal"?

    Un saludo
    no entiendo que quieres decir

  10. #10
    Fecha de ingreso
    may 2007
    Ubicación
    Málaga
    Mensajes
    79

    Predeterminado

    para elegir el circulador necesitas dos datos fundamentales, el caudal de circulación y la altura manometrica de la bomba que es igual a lla suma de las perdidas de carga del primario.
    El caudal de circulación es aprox 1 lts/min x m2 de colectores ( si tuvieses colectores en serie el caudal es el mismo por ellos)
    la perdida de carga total será la suma de las perdidas en colectores + perdidas en tuberias + perdidas en accesorios + perdidas en intercambiador
    las perdidas en tuberias será = longitud de tuberia de un tramo x perdida de carga lineal (< 40 mmca/m)
    las perdidas en accesorios puedes considerar el 50% de las perdidas en tuberias
    las perdidas en el intercambiador si no dispones del dato puedes considerar = 500 mmca
    SAludos

Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo

Temas similares

  1. AYUDA PARA DIMENSIONAR UNA INSTALACION
    Por PERC en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 19/07/2009, 18:24
  2. Dimensionar estructura paneles
    Por Oxys en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 23/03/2009, 09:16
  3. dimensionar instalación en zona turística
    Por frixuelos en el foro Solar térmica
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 14/09/2007, 10:09
  4. dimensionar un campo de paneles
    Por anolcue en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 29/08/2007, 10:14
  5. Dimensionar regulador e inversor
    Por dasol en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 24/11/2006, 15:00

Etiquetas para este tema

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  

Copyright, 2002-2012 Solarweb.net

Licencias


Search Engine Optimization by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46