La energía solar no es una energía alternativa: es la energía.
Hermann Scheer

Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 17 de 17

Tema: Que ocurre si la pérdida de carga total supera los 7 mcda

  1. #11
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Vigo y Santiago
    Mensajes
    2,162

    Predeterminado

    Las bombas se eligen en función de dos parámetros:

    H: Altura o presión manométrica requerida (mca, bar, Pa, ...)
    Q: Caudal coincidente (l/h, ...)

    La potencia de la bomba se calcula como

    P = (H x Q) / Rendimiento

    Siendo la ecuación de dimensiones

    [w] = ( [Pa] x [m3/s] ) / 1

    Tanto las curvas que relacionan caudal con presión como las curvas de rendimiento son facilitadas por el fabricante, al igual que las de potencia y NPSH.

    Un cordial saludo.
    Bruno
    http://www.ingenierosindustriales.com
    Blog de Ingenieria Industrial

  2. #12
    Fecha de ingreso
    jun 2007
    Ubicación
    Elche
    Mensajes
    42

    Predeterminado

    Entoncesm yo que tengo 67 paneles con un caudal max de 300litros/h, me da un caudal Q de 20.1 m3/h, si tengo que los mcda que tengo que salvar son 4.3, obtendría que

    P=0.005583**4.31/1 ??? ===>>P=0.024w??
    no es muy lógico no?

    Hay algo que estoy haciendo mal.

  3. #13
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Vigo y Santiago
    Mensajes
    2,162

    Predeterminado

    Pues si, te has olvidado de pasar la presión a Pascales:

    H = 4.3 mca = 0,43 bar = 43000 Pa

    P = (0,0056 m3/h * 43000 Pa) / 0,30 = 803 w

    El rendimiento lo he estimado en 0,30. Lo que tienes que hacer realmente es usar el software de selección de algún fabricante.

    Un cordial saludo.
    Bruno
    http://www.ingenierosindustriales.com
    Blog de Ingenieria Industrial

  4. #14
    Fecha de ingreso
    may 2005
    Ubicación
    Guadalajara - España
    Mensajes
    39

    Predeterminado

    Una pregunta más relacionada con la pérdida de carga.

    Se calcula la pérdida de carga de la tubería mediante las tablas, obteniéndose pérdida de carga por m de tubería, se multiplica por los metros de tubería, se obtiene la de las singularidades (o bien un % sobre la de la tubería), la de los colectores, la del acumulador, intercambiadores (si los hay), etc. se suma todo y se tiene la pérdida de carga total, pero a ésta hay que sumarle la dada por la altura existente entre la bomba y los paneles ¿o no?. ¿Estoy equivocado?. De ser así, ¿qué ocurre cuando la altura del edificio por sí sólo es mayor de 7 metros?.

    Por favor, resolvedme esta duda que me ha surgido.

    Muchas gracias.
    Vísteme despacio, que tengo prisa

  5. #15
    Fecha de ingreso
    nov 2006
    Mensajes
    70

    Predeterminado

    Cita Iniciado por TombRaider
    Una pregunta más relacionada con la pérdida de carga.

    Se calcula la pérdida de carga de la tubería mediante las tablas, obteniéndose pérdida de carga por m de tubería, se multiplica por los metros de tubería, se obtiene la de las singularidades (o bien un % sobre la de la tubería), la de los colectores, la del acumulador, intercambiadores (si los hay), etc. se suma todo y se tiene la pérdida de carga total, pero a ésta hay que sumarle la dada por la altura existente entre la bomba y los paneles ¿o no?. ¿Estoy equivocado?. De ser así, ¿qué ocurre cuando la altura del edificio por sí sólo es mayor de 7 metros?.

    Por favor, resolvedme esta duda que me ha surgido.

    Muchas gracias.
    En primer lugar, lo de los 7 metros no sé quien lo dice pero como ya se ha repetido antes en este post, no hay ninguna normativa que lo impida, porque además sería absurdo, sería igual que prohibir en las redes de agua de climatización que no se pudiera superar los 15 metros por ejemplo.
    En segundo lugar, al ser un circuito cerrado no debes tener en cuenta la altura geométrica para el cálculo de la altura manométrica de la bomba.

    Un saludo

  6. #16
    Fecha de ingreso
    jul 2007
    Ubicación
    Ireland
    Mensajes
    98

    Predeterminado a partir del 7,8 o 9 piso

    Cita Iniciado por TombRaider
    Una pregunta más relacionada con la pérdida de carga.

    Se calcula la pérdida de carga de la tubería mediante las tablas, obteniéndose pérdida de carga por m de tubería, se multiplica por los metros de tubería, se obtiene la de las singularidades (o bien un % sobre la de la tubería), la de los colectores, la del acumulador, intercambiadores (si los hay), etc. se suma todo y se tiene la pérdida de carga total, pero a ésta hay que sumarle la dada por la altura existente entre la bomba y los paneles ¿o no?. ¿Estoy equivocado?. De ser así, ¿qué ocurre cuando la altura del edificio por sí sólo es mayor de 7 metros?.

    Por favor, resolvedme esta duda que me ha surgido.

    Muchas gracias.
    como bien dices, suponiendo una altura de piso i piso sea de 3 metros, a la que tienes 7 pisos, consideraremos 7+pb=8 plantas, x 3m=28mca, asi pues, debes considerar que en piso de maxima altura, el punto mas alejado, como minimo, garantizar 1'5bar, asi pues la distribución principal, pudedes tener la presion q mas te corresponda, eso si, teniendo en cuanta de no pasarte de los 1'5 o 2 de velocidad por tema ruido, evidentemente en las plantas inferiores tendras una presion mas grande de lo normal, lo que lo solucionas con valvulas de presion,


    saludos

  7. #17
    Fecha de ingreso
    ago 2005
    Ubicación
    murcia
    Mensajes
    21

    Predeterminado

    Hola que tal:

    Para hayar la perdida de carga de un circuito, se suman las perdidas de carga del tramo mas desfavorable de la instalacion, que suele ser el mas largo y por lo tanto el resto del circuito tendra una perdida de carga menor por lo que la bomba ira sobrada. Se suman perdidas de carga por longitud de tiberia mas perdidas de carga por singularidades(codos, tes, etc...) y la suma total mas el caudal necesario de la instalacion obtienes la bomba.
    Supongamos que el circuito a calcular es un circuito cerrado, lo que nos lleva a la conclusion de que la presion es la misma en todo el circuito por lo que es innecesario sobredimensionar la bomba para conseguir 15mcda en el piso mas alto ya que esa medida se utiliza para suministro de agua potable en un edificio provisto de un grupo de presion, que es totalmente distinto.

    Un saludo foreros

Página 2 de 2 PrimerPrimer 12

Temas similares

  1. Perdida de carga en serpentin
    Por prbsb2002 en el foro Solar térmica
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 14/04/2009, 16:37
  2. Acerca de Perdida de Carga
    Por rasol en el foro Formación en Energía Solar
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 27/01/2009, 18:09
  3. Perdida de carga de un interacumulador
    Por jesus VIDAL en el foro Solar térmica
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 24/07/2007, 20:27
  4. Dudas sobre la pérdida de carga
    Por Zoser en el foro Solar térmica
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 19/06/2007, 09:59
  5. perdida carga captadores
    Por solaringenieria en el foro Solar térmica
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 21/05/2007, 19:34

Etiquetas para este tema

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  

Copyright, 2002-2012 Solarweb.net

Licencias


Search Engine Optimization by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46