  1. #11
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Rusia
    Mensajes
    392

    Predeterminado

    Esto tienes en cuenta?


    Un saludo.

  2. #12
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Vigo y Santiago
    Mensajes
    2,162

    Predeterminado

    Creo que para la recirculación, la solución propuesta por Igor es la idonea.

    Un cordial saludo.
    Bruno
    http://www.ingenierosindustriales.com
    Blog de Ingenieria Industrial

  3. #13
    Fecha de ingreso
    may 2007
    Mensajes
    30

    Predeterminado

    ¿No se podría en este caso eliminar el intercambiador de placas entre los depósitos de inercia y el aporte de energía auxiliar? El agua de los tres depósitos de 300 litros sería de red.

  4. #14
    Fecha de ingreso
    nov 2006
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    540

    Predeterminado

    Entoces deberias sustituir los tres depositos de inercia por unos vitrificados y probablemente mucho mas caros...
    Renovarse o morir...

  5. #15
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    106

    Predeterminado

    El esquema de Igor me parece de lujo.

    Sólo una cosilla, si está en marcha la bomba más cercana al intercambiador del circuito solar y la bomba de la recirculación, ¿cuál creeis que sería la dirección del flujo en entre los acumuladores de inercia?.

    Quiero decir, ¿estás dos bombas no se encuentran enfrentadas? y si no lo están, ¿se pueden fastidiar 2 bombas por estar enfrentadas?

    En fin, que no veo clara la circulación del fluido con ambas bombas en marcha (no es que diga q este mal, es que no la acabo de deducir :oops: ).

    Si Bruno dice que lo ve bien, estará bien :wink: , pero no lo acabo de ver. ¿Algún alma caritativa lo podría explicar? :P

    un saludo

  6. #16
    Fecha de ingreso
    nov 2006
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    540

    Predeterminado

    A mi modo de ver los acumuladores actuan de pulmon y evitan que las corrientes se enfrenten...
    Renovarse o morir...

  7. #17
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    106

    Predeterminado


    A mi modo de ver los acumuladores actuan de pulmon y evitan que las corrientes se enfrenten...
    Si fuera así, ¿no se provocaria una pérdida de presión en alguna parte?. Y al ser circuito cerrado, en principio no debería existir disminución de presión en parte alguna del circuito.

    Según tengo entendido, al estar conectados los tres acumuladores en serie, es como si tuvieramos un único acumulador (con más perdidas, pérdida de carga, blabla... :P ).

    Por otra parte si tenemos un acumulador cerrado conectado a un circuito cerrado, el acumulador es como si fuera una tubería gordota gordota :wink: donde hay una gran cantidad de agua que no se mueve en bloque, pero que la vas moviendo.

    Y en esa tubería estaría instaladas dos bombas enfrentadas en la aspiración y la impulsión, cosa que podria provocar problemas

    ¿me equivoco en algún punto?,

    Saludos

  8. #18
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    1,445

    Predeterminado

    Gracias Igor, justamente era eso lo que buscaba, aunque no entiendo muy bien el doble sentido de los circuitos, me lo miraré con más detalle a ver que tal.

  9. #19
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    1,445

    Predeterminado

    No lo acabo de pillar, yo metería la recirculación y el intercambio en el primero. Supongo que el doble sentido lo utilizas cuando no hay consumo, para que el reparto de energía se haga al igual con los tres acumuladores.
    Pero no lo acabo de ver claro, intentaré mirármelo de nuevo.

  10. #20
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Vigo
    Mensajes
    342

    Predeterminado

    Yo creo que enfrentadas no están. Cuando estén las 2 bombas en marcha la que mueva mas caudal será la que marque la dirección de recirculación entre los acumuladores pero no van a trabajar la una contra la otra.

Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo

Temas similares

  1. Conexion acumuladores
    Por solaringenieria en el foro Solar térmica
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 02/01/2009, 23:03
  2. acumuladores de inercia
    Por JBQ en el foro Solar térmica
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 25/07/2007, 11:56
  3. Que es la Inercia termica?
    Por qki13 en el foro Formación en Energía Solar
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 26/11/2006, 10:06
  4. conexion serie/ paralelo.Mismo criterio de acumulacion?
    Por brosinol en el foro Solar térmica
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 24/09/2005, 20:35
  5. depositos de inercia
    Por zurben en el foro Solar térmica
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 09/08/2005, 13:40

Etiquetas para este tema

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  

Copyright, 2002-2012 Solarweb.net

Licencias


Search Engine Optimization by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46