Tema: Consumos residencia ancianos

  1. #1
    Fecha de ingreso
    ene 2007
    Mensajes
    128

    Predeterminado Consumos residencia ancianos

    Buenas a todos,

    Estoy realizando el proyecto para una residencia de ancianos, segun el CTE.

    Yo tenido en cuenta:

    Camas
    Cafeteria
    Comedor
    Una pequeña lavanderia
    Oficinas
    Empleados

    Estaría bien?

    Un saludo y gracias

  2. #2
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Mensajes
    81

    Predeterminado Demanda,

    tengo datos de residencias (ancianos / estudiantes etc) de 80 lts/cama·dia a 45ºC)
    a 60ºC la demanda es de 65 por cama

    espero que te sirva la fuente es o el CTE, o el RITE, o el pliego de térmicas del IDAE no estoy seguro pero es oficial.

  3. #3
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Mensajes
    81

    Predeterminado

    a ver, que tengo mas datos:

    A 45ºC
    Residencia : 80 lts/cama·dia
    Lavanderias : 5 a 7 lts/kg de ropa
    Oficinas : 5 lts/pers
    Cafeterias : 2 lts/almuerzo

    Lo del comedor... no sabria,
    supongo que habra que sumar la demanda total de agua a 45ºC,
    para calcular la demanda a 60º, puedes utilizar:
    D(60ºC)= D(45ºC)·(45-Taf)/(60-Taf) ; Taf, es la temperatura del agua fria, puedes tomar la TºC mes a mes, o usar la media anual

    Salu2

  4. #4
    Fecha de ingreso
    ene 2007
    Mensajes
    128

    Predeterminado Consumos residencia ancianos

    Gracias J.R.B

    Los consumos ya los tenía he expresado mal la pregunta.

    Mi pregunta es cuando el CTE me dice que para 45ºC en residencias de ancianos el consumo es 80 l/dia cama ¿aqui ya se incluye el consumo que se produce en el comedor o en las duchas? o ¿lo tengo que calcular por separado?

    Por que por ejemplo las oficinas y cafeteria y otros empleados se que si los tengo que poner con sus respectivos consumos.

    Un saludo

  5. #5
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Vigo y Santiago
    Mensajes
    2,162

    Predeterminado Re: Consumos residencia ancianos

    Cita Iniciado por solaringenieria
    Gracias J.R.B

    Los consumos ya los tenía he expresado mal la pregunta.

    Mi pregunta es cuando el CTE me dice que para 45ºC en residencias de ancianos el consumo es 80 l/dia cama ¿aqui ya se incluye el consumo que se produce en el comedor o en las duchas? o ¿lo tengo que calcular por separado?

    Por que por ejemplo las oficinas y cafeteria y otros empleados se que si los tengo que poner con sus respectivos consumos.

    Un saludo
    Se entiende que están todos los consumos asociados a la actividad, de no ser así la cifra sería desproporcionada.

    J.R.B. esos datos es mejor que los obtengas del CTE HE 4.

    Saludos.
    Bruno
    http://www.ingenierosindustriales.com
    Blog de Ingenieria Industrial

  6. #6
    Fecha de ingreso
    nov 2006
    Ubicación
    Bcn
    Mensajes
    110

    Predeterminado

    No sé pero yo lo veo así :

    Documento Básico HE Ahorro de Energía
    HE 4 - 4
    3 Cálculo y dimensionado
    3.1.1 Cálculo de la demanda
    1 Para valorar las demandas se tomarán los valores unitarios que aparecen en la siguiente tabla (Demanda de referencia a 60 ºC).

    Tabla 3.1. Demanda de referencia a 60ºC (1) Criterio de demanda
    Litros ACS/día a 60º C


    Viviendas unifamiliares 30 por persona
    Viviendas multifamiliares 22 por persona
    Hospitales y clínicas 55 por cama
    Hotel **** 70 por cama
    Hotel *** 55 por cama
    Hotel/Hostal ** 40 por cama
    Camping 40 por emplazamiento
    Hostal/Pensión * 35 por cama
    Residencia (ancianos, estudiantes, etc) 55 por cama
    Vestuarios/Duchas colectivas 15 por servicio
    Escuelas 3 por alumno
    Cuarteles 20 por persona
    Fábricas y talleres 15 por persona
    Administrativos 3 por persona
    Gimnasios 20 a 25 por usuario
    Lavanderías 3 a 5 por kilo de ropa
    Restaurantes 5 a 10 por comida
    Cafeterías 1 por almuerzo

    (1) Los litros de ACS/día a 60ºC de la tabla se han calculado a partir de la tabla 1 (Consumo unitario diario medio) de la norma UNE 94002:2005 “Instalaciones solares térmicas para producción de agua caliente sanitaria: cálculo de la demanda energética”.

    Para el cálculo se ha utilizado la ecuación (3.2) con los valores de Ti = 12ºC (constante) y T = 45ºC.

    2 Para el caso de que se elija una temperatura en el acumulador final diferente de 60 ºC, se deberá alcanzar la contribución solar mínima correspondiente a la demanda obtenida con las demandas de
    referencia a 60 ºC.

    El cálculo de aproximación yo lo tomaría como el total a 55 L a 60 ºC sin tener en cuenta lavandería y demás servicios...

  7. #7
    Fecha de ingreso
    ene 2007
    Mensajes
    128

    Predeterminado consumos residencia ancianos

    Muchas gracias a todos por vuestra ayuda

    Un saludo


Temas similares

  1. ¿consumos energéticos? no cuadra!!
    Por Ramón en el foro Solar térmica
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 13/08/2007, 18:13
  2. Consumos propios de la instalación
    Por manu_solar en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 12/07/2007, 20:49
  3. CONSUMOS AUXILIARES EN INSTALACION
    Por srrcho en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 13/03/2006, 09:02
  4. C?lculos de consumos
    Por Pepe en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 28/12/2005, 13:27

Etiquetas para este tema

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  

Copyright, 2002-2012 Solarweb.net

Licencias


Search Engine Optimization by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46