La energía solar no es una energía alternativa: es la energía.
Hermann Scheer

Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 17

Tema: Incrustaciones de Cal

  1. #1
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    106

    Predeterminado Incrustaciones de Cal

    Buenas a todos los Foreros.


    Vereis, me vino el otro día un cliente comentandome que la instalación solar había dejado de funcionar, y que si podia hacer el favor de pasar a echarle un vistazo. No es una instalación mía :? , pero todo sea por un cliente...

    Según me comentó (no se si creerle) la instalación iba bien, hasta que hace 15 dias dejó de captar calor.

    Se trata de una instalación para ACS con llenado automático. Cuando llegué la botella de donde debia coger el anticongelante estaba vacia :shock: . Sin embargo el autollenado también estaba conectado a Red.

    Cuando pongo en marcha la instalación, el caudalímetro registra moviento, sin embargo la sonda de captadores siempre está a 60 ºC (cuando no esta a 90º) y no baja :shock: , mientras que la del acumulador se mantiene a 16 º.

    La instalación esta en lliria, no se que tal es la dureza del agua, pero en general, en valencia, la calidad del agua suele ser mala.

    Yo creo que es problema de cal, que no deja captar el calor de los captadores... o no deja transmitirlo al depósito.
    ¿Vosotros que opinais?

    Y en caso de ser la cal, ¿qué solución encontrais?. La única que se me ocurre a mí es la de cambiar el equipo :? (sea el acumulador o los captadores).

    Un saludo :wink:

  2. #2
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Vigo y Santiago
    Mensajes
    2,162

    Predeterminado

    La incrustación se produce en la zona más caliente, aunque llegar a impedir el flujo de agua por los captadores tan radicalmente es un poco demasiado. Aproximadamente 1 mm de incrustación provoca pérdidas del 10 - 15%.

    Yo comprobaría que las sondas esten bien, y que el agua circula efectivamente, mide la tensión que llega a la bomba y a las electroválvulas, y comprueba que los filtros no estén obstruidos y que no haya válvulas cerradas o con el volante montado al reves. ¿Es un interacumulador o un acumulador con intercambiador exterior?

    Saludos.
    Bruno
    http://www.ingenierosindustriales.com
    Blog de Ingenieria Industrial

  3. #3
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    106

    Predeterminado

    Se trata de un interacumulador. Además lleva incorporado también la resistencia (se trata de un instalación pre-Código Técnico :wink: ).

    Yo creia que la incrustación debería producirse en el serpentín del depósito, que es donde se produciría el la entrega de temperatura. Además, en la instalación hay caudal (cierto es que no se si el suficiente :? ), con lo cual en teoría la temperatura en captadores debería disminuir algo :? .

    Respecto las sondas, he comprobado las conexiones en el panel de control y están bien. Además el cliente ha dicho, que no sólo es que aparecen valores altos, sino que el agua del interacumulador NO se calienta, sino enciende la resistencia.

    En lo que comentas si el agua circula, hay un caudalímetro analógico (no habrá problema con la electrónica) a continuación de la bomba y este registra movimiento (se mueve el marcador, supongo que efectivamente circulará ).

    Una curiosidad, toco la tubería a la entrada del serpentin del interacumulador y no detecto movimiento de agua (vibración). No se si es pq no circula, pq la tubería es gruesa, o es q efectivamente no debería de notar nada...

    Lo curioso, es q según el cliente la instalación funcionaba perfectamente hasta hace 15 dias :shock: , y en teoría nadie ha tocado ninguna llave de corte ni nada :? . Si estuviera cerrada una llave de corte que impidiera la circulación, el caudalímetro no debería detectar movimiento....

    En fin, ya veremos :roll: .

    De todas maneras, si efectivamente el problema fuera debido a incrustaciones de cal, habria alguna solución aparte de cambiar el equipo?

    Un saludo

  4. #4
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Vigo y Santiago
    Mensajes
    2,162

    Predeterminado

    No te fies, como dice House, los pacientes siempre mienten.

    Saludos y suerte.
    Bruno
    http://www.ingenierosindustriales.com
    Blog de Ingenieria Industrial

  5. #5
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Rusia
    Mensajes
    392

    Predeterminado

    Si fue intercambiador exterior no trabajaría lo más probable la segunda bomba. En este caso si es cerrada la válvula de purgador en la instalación ha caído el aire y encontrarse en la serpentina. Prueba de nuevo llenar la instalación por el anticongelante.

    Saludos.

  6. #6
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Rusia
    Mensajes
    392

    Predeterminado

    Siento que ha explicado malo. No creo que por las incrustaciones de cal la instalación dejaba de coger calor en un momento, en cualquier caso la reducción del rendimiento ocurriría gradualmente. Si has comprobado que trabaja la bomba y son correctamente hecho el ajuste del regulador y la botella para el anticongelante fue vacío es muy probable que en la instalación ha absorbido el aire y con toda probabilidad el aire encontrarse en la serpentina. Es necesario llenar en primer lugar la instalación por el anticongelante y luego comprobar donde él desaparece.
    A propósito de la desaparición de las incrustaciones de cal prueba comunicarse con a cualquier fabricante intercambiador de placas, ellos tienen unos líquidos para el lavado intercambiador de placas y el distribuidor de uno de los fabricantes hablaba a mí que sus líquidos quitan cualesquiera incrustaciones.

    Saludos.

  7. #7
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Vigo y Santiago
    Mensajes
    2,162

    Predeterminado

    Estoy con Igor al 100%, muchas gracias.
    Bruno
    http://www.ingenierosindustriales.com
    Blog de Ingenieria Industrial

  8. #8
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    Elche(Alicante)
    Mensajes
    50

    Predeterminado

    Hola
    Seguramente que a entrado aire al circuito y los pulgadores no funcionen bien(con el tiempo se estropean)o esten cerrados(no deben quedar cerrados a no ser que no sea cliente sino que sea una clienta y te guste ir a quitarle el aire de vez en cuando)

    prueba a cambiar pulgadores por algunos que tengas en el taller y funcionen bien y llenar el circuito de nuevo.
    Por otro lado comprueba las sondas,si dides que estan las conexiones bien,coge un tester y mide los omnios,es la unica manera de saber si funcionan bien.

    Si dice el cliente que funcionaba bien y el liquido de llenado esta vacio es casi seguro que como no tenia liquido en su lugar alla entrado aire...
    Nos preocupamos de darles lo mejor a nuestros hijos,pero que planeta van a heredar?

  9. #9
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Vigo y Santiago
    Mensajes
    2,162

    Predeterminado

    Cita Iniciado por Masot
    Hola
    Seguramente que a entrado aire al circuito y los pulgadores no funcionen bien(con el tiempo se estropean)o esten cerrados(no deben quedar cerrados a no ser que no sea cliente sino que sea una clienta y te guste ir a quitarle el aire de vez en cuando)
    Lamento discrepar, creo que lo mejor sería colocar un separador de aire con purgador a la salida del serpentin del interacumulador, y los purgadores que estén en los colectores, emplearlos solo para purgas durante el llenado, y el resto del tiempo mantenerlos cerrados. De esa manera prolongarás la vida de los purgadores y evitaras sorpresas desagradables.

    Saludos.
    Bruno
    http://www.ingenierosindustriales.com
    Blog de Ingenieria Industrial

  10. #10
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Rusia
    Mensajes
    392

    Predeterminado

    Estoy conforme con Bruno a propósito de los purgadores. Todavía una observación que el asunto no en las incrustaciones. En primario encontrarse el anticongelante en vez del agua (si solamente el cliente no aguaba el anticongelante), así que las incrustaciones pueden ser solamente desde fuera de la serpentina, en vez de adentro. Y es mejor para el relleno de la instalación (si la calidad del agua malo) aguar el anticongelante agua destilada.

    Saludos.

Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo

Etiquetas para este tema

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  

Copyright, 2002-2012 Solarweb.net

Licencias


Search Engine Optimization by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46