ya, pero según el nuevo CTe hay que calentar hasta 60 por lo de la legionela no??
ya, pero según el nuevo CTe hay que calentar hasta 60 por lo de la legionela no??
Hola,
Es posible aprovecharse del sistema pared radiante. Las tuberías pueden ser PEX o de cobre.
Las características para el ejemplo (los tubos de cobre).
El área 2,2 m2 el sistema mojado (estuco).
La temperatura 40/30
caudal 23 kg/h
La pérdida de la carga 713 Pa
La potencia 269 W
La temperatura 45/35
caudal 31 kg/h
La pérdida de la carga 905 Pa
La potencia 359 W
La temperatura 50/40
caudal 39 kg/h
La pérdida de la carga 1806 Pa
La potencia 449 W
El área 1,43 m2 el sistema seco (gypsum plasterboard)
La temperatura 45/35
caudal 13 kg/h
La pérdida de la carga 237 Pa
La potencia 154 W
La temperatura 50/40
caudal 17 kg/h
La pérdida de la carga 277 Pa
La potencia 196 W
La temperatura 55/45
caudal 21 kg/h
La pérdida de la carga 313 Pa
La potencia 238 W
(Todos los para la temperatura interior de 20 grados.)
Un saludo.