    Hola a todos,

    Leyendo el Código Técnico de Edificación CTE-HE4 me ha surgido una duda con la terminología: para los vestuarios y duchas colectivas se establece un criterio de consumo de 15 litros a 60ºC por "servicio"

    Por ejemplo, a la hora de diseñar un centro de ocio, la cuantía del consumo no se puede establecer por el número de trabajadores, ya que a la hora del diseño es un dato que se desconoce.

    ¿A qué se refiere el término "servicio"? Me imagino que se refiere a los puntos de consumo (puntos de grifo, ducha, etc) ¿Alguien podría confirmarlo?

    Un saludo

  2. #2
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Vigo y Santiago
    Mensajes
    2,162

    Predeterminado

    Hola Azimut,

    Personalmente entiendo que 15 litros/día por servicio se refieren a 15 litros/día por utilización. De manera que tendrás que tratar de estimar cuantas veces se prevé el uso de las duchas, de manera más o menos arbitraria.

    Un saludo.
    Bruno
    http://www.ingenierosindustriales.com
    Blog de Ingenieria Industrial

  3. #3
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    1,445

    Predeterminado

    joder...qué mal suena este post

  4. #4
    Fecha de ingreso
    dic 2006
    Ubicación
    Zaragoza
    Mensajes
    5

    Predeterminado

    Yo cada vez que cálculo el consumo de vestuarios entiendo que son 15 litros por servicio.

    Si en un gimnasio tengo 100 usuarios calculo un consumo de 1500 litros/día, pero si tengo una fábrica de 10 personas con dos turnos por día entonces asigno un consumo de 300 litros /día para las duchas.

  5. #5
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Ubicación
    Granada
    Mensajes
    169

    Predeterminado Re: "Servicios" en vestuarios

    Cita Iniciado por Azimut
    Hola a todos,

    Leyendo el Código Técnico de Edificación CTE-HE4 me ha surgido una duda con la terminología: para los vestuarios y duchas colectivas se establece un criterio de consumo de 15 litros a 60ºC por "servicio"

    Por ejemplo, a la hora de diseñar un centro de ocio, la cuantía del consumo no se puede establecer por el número de trabajadores, ya que a la hora del diseño es un dato que se desconoce.

    ¿A qué se refiere el término "servicio"? Me imagino que se refiere a los puntos de consumo (puntos de grifo, ducha, etc) ¿Alguien podría confirmarlo?

    Un saludo
    No veo :shock: en que parte del DB HE4 viene lo de 15 litros por "servicio". Quizas te refieras DB HS4 (Suministro de agua).
    Te agradeceria que me dijeras en que punto en concreto lo puedo encontrar, pues la verdad es que no lo veo. :?
    Felicidad es querer lo que se hace, no hacer lo que se quiere.

  6. #6
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Vigo y Santiago
    Mensajes
    2,162

    Predeterminado

    Hola, el dato referido se encuentra en la tabla 3.1 del apartado "3.1.1 Cálculo de la demanda" del documento HE-4.

    Saludos.
    Bruno
    http://www.ingenierosindustriales.com
    Blog de Ingenieria Industrial

  7. #7
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Ubicación
    Granada
    Mensajes
    169

    Predeterminado

    Gracias Bruno por la aclaración.por o visto estoy cegato con la letra chica :shock:
    Leyendo dicha tabla, leo que los gimnasios tienen un cálculo de 20-25 litros por usuario.

    IMS dice "Yo cada vez que cálculo el consumo de vestuarios entiendo que son 15 litros por servicio.
    Si en un gimnasio tengo 100 usuarios calculo un consumo de 1500 litros/día, pero si tengo una fábrica de 10 personas con dos turnos por día entonces asigno un consumo de 300 litros /día para las duchas."
    En ambos casos (Gimnasio y taller a dos turnos) estas aplicando el mismo calculo de 15 litros por persona o usuario, ya que los 100 usuarios del gimnasio multiplicado por 15 es el mismo que el del taller de 20 personas (en los dos turnos) multiplicado por quince.
    Para el gimnasio, según dicha tabla 3.1,el calculo de consumo, debería ser entre 2000 y 2500 litros/dia.

    :?:
    Felicidad es querer lo que se hace, no hacer lo que se quiere.


Temas similares

  1. proyecto censolar "salamanca" de zona de descarga
    Por alvarojose en el foro Formación en Energía Solar
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 14/08/2008, 13:10
  2. "?Cuanto vale?" "800?." "?Solo?&quo
    Por LaCorona en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 16/04/2008, 11:21
  3. Duda sobre Estructuras tipo "bañera"
    Por gepeto en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 07/01/2008, 10:32
  4. Mi instalacion "casera", todo correcto?Opinion
    Por jepes en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 05/09/2007, 19:28
  5. "IES", "Censolar" y la "Producci?n
    Por Freesound en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 14/10/2005, 23:27

Etiquetas para este tema

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  

Copyright, 2002-2012 Solarweb.net

Licencias


Search Engine Optimization by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46