La energía solar no es una energía alternativa: es la energía.
Hermann Scheer

Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 18 de 18

Tema: dimensionado caldera ACS

  1. #11
    Fecha de ingreso
    oct 2006
    Mensajes
    128

    Predeterminado

    brunomiranda: no he mencionado para nada la temperatura de acumulación, sino la de uso.

    Indicas unos caudales de ducha de 0,1 l/s que estimo muy bajos a no ser que lo consideres a 60º (antes de mezclar) en cuyo caso los cálculos serían correctos.

    Sin embargo, si los 0,1 l/s es caudal de uso a 40º, para producción instantánea necesitaríamos:

    Caudal = 0.10 l/s = 360 l/h
    Demanda térmica = 360 l/h x 1 kcal/l·ºC x (40-10)º = 10.800 kcal/h

    Si usamos las 12 duchas tendremos:

    Demanda térmica = 12 x 10.800 kcal/h = 129.600 kcal/h = 150,7 kW

    En los cálculos de acumulación y si consideras un consumo punta de 2.160 litros, como ese consumo es a 40º, la acumulación a 60º será

    Consumo punta a 60º = 2.160 x (40-10)/(60-10) = 1.296 litros

    Y a partir de ahí seguir el cálculo.

    En cualquier caso los cálculos para vestuarios son bastante peliagudos, sobre todo cuando no se sabe con exactitud el uso que se les va a dar. Yo suelo estimar 40 litros/ducha a 40ºC y a partir de ahí sabiendo el número de duchas y la frecuencia calcular la acumulación y potencia de caldera.

    Si como parece el caso los consumos son relativamente puntuales, fijar una potencia de caldera inferior a 70 kW (para no ir a sala de calderas) y jugar con la acumulación.

    Si existe un campo de fútbol (por ejemplo), podemos calcular 22 jugadores + reservas + árbitros + varios, total 50.
    Como puede ser que se duchen en el descanso y al final del partido serán 100 duchas en 2 horas.
    Total 100 x 40 = 4.000 litros
    Si colocamos una caldera de 60 kW útiles, en los 60 minutos entre duchas nos producirá:

    60*860/(40-10) = 1.720 litros (a 40º)
    Con lo cual sólo debiéramos acumular 4.000 - 1.720 = 2.280 litros

    Pero como bien dice brunomiranda, debemos acumular al menos a 60º por lo tanto la acumulación necesaria será:

    Acumulación = 2.280 x (40-10)/(60-10) = 1.368 litros a 60º

    Nos iríamos a 1.500 litros de acumulador y caldera de 60 kW

    Claro que si luego en los entrenamientos parten el campo en dos y hacen partidillos de 1/2 hora, aplicaremos la ley de Murphy que dice:

    "El agua caliente dura hasta que se acaba"
    Las Normativas son tan perfectas como quienes las dictan.

  2. #12
    Fecha de ingreso
    ago 2005
    Ubicación
    Gran Penedès (Catalunya)
    Mensajes
    16

    Predeterminado

    Gracias de nuevo a todos por vuestras aportaciones,

    No tengo mucha experiència en calderas, pero ahora veo claramente que debe existir un sistema de acumulación de energia auxiliar, y para el ahorro energético quizás un cronostato de marcha/paro caldera los dias de actividad deportiva.

    La energia auxiliar en este caso es propano de momento con expectativas de gas natural, ¿alguien conoce calderas de baja temperatura para este uso como las que mencionaba Bruno? si podeis enviarme un correo con marcas y modelos os lo agradeceria

    Saludos y felices fiestas a todos

  3. #13
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Vigo y Santiago
    Mensajes
    2,162

    Predeterminado

    Bien, respecto a los cálculos creo que los razonamientos están más que claros, que cada uno haga lo que le dicte su conciencia. Respecto a la marca de calderas, hay muchas marcas, unas mejores y otras peores.

    www.roca-calefaccion.com
    www.viessmann.es
    www.ferroli.es
    www.wolf-heiztechnik.com/es/index.html
    www.buderus.es
    www.galifar.com
    www.junkers.es

    Y un largo etc...
    Bruno
    http://www.ingenierosindustriales.com
    Blog de Ingenieria Industrial

  4. #14
    Fecha de ingreso
    oct 2008
    Ubicación
    Chile
    Mensajes
    113

    Predeterminado Respuesta: dimensionado caldera ACS

    Estimados:

    Leí atentamente sus comentarios respecto al cálculo del sistema de producción de ACS y entiendo bastante bien lo que hacen.


    Mi única duda es acerca de la determinación del periodo (tiempo) de uso punta para la determinación de la potencia de la caldera.

    Vi que ustedes lo determinaron en este ejemplo porque conocían más o menos el comportamiento de utilización del sistema de ACS. Pero… ¿cómo puedo determinar ese tiempo de uso punta en instalaciones en que no conozco el comportamiento de uso?, por ejemplo, hoteles, edificios de departamentos, etc...

    Existen tablas que me den esos tiempos de consumo punta?. Leí el HS4, pero sólo encuentro los caudales promedio de los artefactos (bañeras, etc.)…


    Saludos y muchas gracias desde ya por su ayuda!

  5. #15
    Fecha de ingreso
    abr 2008
    Ubicación
    zaragoza
    Mensajes
    119

    Predeterminado Respuesta: dimensionado caldera ACS

    Hola,

    para calcular caudales y consumos punta de ACS para distintos usos no hay reglamentos especificos de obligatorio cumplimiento. Se suelen basar en el conocimiento de la demanda o normas de reconocido prestigio (si bien no de obligado cumplimiento).
    Según el Documento de Salubridad, sección HS-4, Suministro de Agua, se ha de elegir el coeficiente de simultaneidad de acuerdo con un criterio adecuado.
    Para el caso que tu comentas existe la norma DIN 1988. Uponor ha confeccionado un manual de fontaneria bastante interesante en el que aparece el criterio de calculo segun esta norma (disculpas al moderador por mencionar marcas).
    http://www.uponor.es/~/media/Files/U...EX%202009.ashx

    Un saludo

  6. #16
    Fecha de ingreso
    oct 2008
    Ubicación
    Chile
    Mensajes
    113

    Predeterminado Respuesta: dimensionado caldera ACS

    Estimado Javier, muchas gracias por tu respuesta.

    Leí el manual y efectivamente trata de los factores de simultaneidad, pero me quedan las siguientes dudas:

    1.- De todas maneras debo considerar el caudal total para el dimensionamiento de diámetros de tuberías (considerando que, aunque sea remota, la probabilidad de que todos los puntos de consumo se usen al mismo tiempo), o para esto igual utilizo el caudal corregido según simultaneidad?

    2.- He visto en la literatura y muestran la siguiente fórmula para el cálculo de la potencia de las calderas: P=Va*(Ta-Tf) / t
    dónde:
    P, potencia útil
    Ta: Temperatura del acumulador
    Tf: Temperatura agua de red.
    t: tiempo punta
    va: volumen del acumulador

    ¿Dónde obtengo el tiempo punta???, existe alguna tabla en que pueda obtener tiempo puntas estándar para ciertas aplicaciones?. ¿existe alguna forma de calcularlo?


    Saludos, espero puedas o puedan ayudarme con estas dos dudas!

  7. #17
    Fecha de ingreso
    abr 2008
    Ubicación
    zaragoza
    Mensajes
    119

    Predeterminado Respuesta: dimensionado caldera ACS

    Tablas o criterios creo que las hay, pero no recuerdo donde.Tendria que buscarlos. De todas maneras para estas aplicaciones se suele tomar un periodo de comsumo punta en 15 min y en 1 hora.

    Un saludo

  8. #18
    Fecha de ingreso
    oct 2008
    Ubicación
    Chile
    Mensajes
    113

    Predeterminado Respuesta: dimensionado caldera ACS

    Ok Javier, muchísimas gracias!!!

    Un saludo!

Página 2 de 2 PrimerPrimer 12

Temas similares

  1. caldera
    Por Solemio en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 08/09/2007, 01:22
  2. CALDERA CON O SIN ACUMULADOR
    Por linucho en el foro Solar térmica
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 20/08/2007, 20:02
  3. caldera comunitaria o caldera individual
    Por suge en el foro Solar térmica
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 10/08/2006, 11:08
  4. Duda con la caldera
    Por adriGalicia en el foro Solar térmica
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 28/07/2006, 19:45
  5. Dimensionado caldera
    Por Eguzki en el foro Solar térmica
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 03/05/2005, 22:16

Etiquetas para este tema

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  

Copyright, 2002-2012 Solarweb.net

Licencias


Search Engine Optimization by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46