Tema: Dimensionado de Instalaci?n ACS Centralizada para 30 viv.

  1. #11
    Fecha de ingreso
    nov 2006
    Ubicación
    Puertollano (Ciudad Real)
    Mensajes
    88

    Predeterminado

    Cita Iniciado por Jose Neural
    Otra cosa, cuando acabe de dimensionar esto, me gustaría colgar a modo de ejemplo un PDF con la instalación, tal y como has hecho tú en otro caso de calefacción, ¿hay algún sitio que me recomiendes?
    Pues si quieres un sitio gratuito en http://www.box.net puedes colgar el documento y obtener un link público para compartirlo :wink:.

    ¡Saludos!

  2. #12
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Vigo y Santiago
    Mensajes
    2,162

    Predeterminado

    Las expresiones de un manual de Fontanería que me compre hace unos años de la Editorial paraninfo del que no recuerdo el autor. También aparecen en el manual de Wirsbo, que puedes descargar en www.wirsbo.es, aunque ojo que en una de las páginas aparece una errata.

    Es un placer formar a la competencia, el día que empiece al colgar formulas falsas lo vais a flipar, de momento solo me gano vuestra confianza, je je je
    Bruno
    http://www.ingenierosindustriales.com
    Blog de Ingenieria Industrial

  3. #13
    Fecha de ingreso
    nov 2006
    Ubicación
    Girona
    Mensajes
    60

    Predeterminado

    "De manera que suponiendo un caudal medio por vivienda de 0,09 l/s por vivienda obtienes un caudal simultaneo de:

    Qse = 0,09 * 30 * 0,20 = 0,54 l/s "

    -----------------------------------
    No son demasiado bajos estos valores? 0,09l/s para cada vivienda salia de una vez haver aplicado el coeficiente de simultaneidad de todo el edificio.

    Qsv de 0,09 es menos que una ducha sola, creo yo:

    1 ducha 0,1 l/s
    1 lavabo 0,07 l/s
    1 fregadero cocina 0,1l/s
    Total 0,27 l/s
    Coef. simult. = 0,71
    Qsv = 0,27*0,71= 0,19l/s
    Qse= 0,19*30*0,2=1,14l/s

    No? ...yo no entiendo demasiado,
    Acumulación: 1,14*30*60 aprox 2000 litros

  4. #14
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Vigo y Santiago
    Mensajes
    2,162

    Predeterminado

    Hola de nuevo, hablamos de ACS donde los caudales son ligeramente inferiores a agua fría. 0.09 l/s de agua caliente sanitaria con presión adecuada, si contamos con una buena ducha es más que suficiente.

    De echo tener caudales excesivos en los grifos supone un despilfarro que no podemos permitirnos. Recomiendo la lectura del documento CTE HS 4, actual reglamentación de fontanería, para más información.

    Muchos saludos y feliz navidad.
    Bruno
    http://www.ingenierosindustriales.com
    Blog de Ingenieria Industrial

Página 2 de 2 PrimerPrimer 12

Temas similares

  1. DIMENSIONADO PARA CALEFACCION
    Por OTITO en el foro Solar térmica
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 08/07/2008, 18:42
  2. Dimensionado y presupuesto para casita de 50 m2
    Por yosu en el foro Solar térmica
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 11/07/2007, 21:06
  3. Caseta para acumulacion centralizada
    Por Chemlag en el foro Solar térmica
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 25/04/2007, 16:15
  4. dimensionado ACS para unifamiliar según CTE
    Por fototermic en el foro Solar térmica
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 30/01/2007, 18:17
  5. Superficie para instalaci?n.
    Por truvio en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 14/06/2006, 20:28

Etiquetas para este tema

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  

Copyright, 2002-2012 Solarweb.net

Licencias


Search Engine Optimization by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46