    Buenos días comunidad solar!!!

    I need help... llevo 3 días dándole vueltas para encontrar unos valores "reales" (con que sean coherentes me conformo) de demanda energética para Piscinas Cubiertas...

    Siguiendo CTE: Tª exterior piscina = + 2ºC Tª Piscina; 60% humedad;...

    El problema es que con los 2 programas de cálculo de los que dispongo (el de Ibersolar crackeado basado en el programa hecho por el Gobierno de Andalucia, no recuerdo su nombre y con el que trabajamos normalmente basado en CENSOLAR) me salen unas diferencias del 850%!!!! Y no se qué creerme de cada uno...

    No os pido que me presteis ningún programa, con que alguien me diga que valores de demanda (pérdidas) le salen para la siguiente instalación ya haré mis cabalas... :

    Localidad: Valencia (valores de Radiación, Tª agua,... obtenidos de la Ordenanza de Valencia)
    Superficie Pisicna: 205m2
    Profunidad media: 1,5m
    Tª requerida = 26ºC
    Sin manta Térmica
    Tª ambiente (interior piscina) = 28ºC
    Humedad 60%

    Estos son los valores que he obtenido (en kWh):

    Demanada Energética
    Meses CENSOLAR IBERSOLAR
    ENE 79.729,83 12.246,42
    FEB 72.014,04 10.780,89
    MAR 79.729,83 11.004,65
    ABR 77.157,90 9.919,99
    MAY 79.729,83 8.919,96
    JUN 77.157,90 6.871,96
    JUL 79.729,83 6.213,58
    AGO 79.729,83 5.947,32
    SEPT 77.157,90 6.657,26
    OCT 79.729,83 8.698,16
    NOV 77.157,90 10.091,68
    DIC 79.729,83 11.891,64
    938.754,45 109.243,51


    Muchisimas Gracias

  2. #2
    Fecha de ingreso
    oct 2006
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    4

    Predeterminado

    Perdonad que el formato de la Taba se ha perdido y los valores se pueden confundir un poco...

  3. #3
    Fecha de ingreso
    ene 2006
    Mensajes
    175

    Predeterminado

    Utilizando el método de cálculo del IDAE, de su pliego de condiciones:

    Pérdidas (KW) = (130 - 3 x Tws+ 0,2 x Tws^2) x (Sw / 1000)

    Donde:
    Tws = temperatura del agua
    Sw = Superficie de la piscina

    A mi me saldría con Tws=26ºC y Sw=205 m2:

    Pérdidas = 38,38 KW
    Consumo = 38,38 KW x 24 h/día x 30 días/mes = 27633,6 KWh/mes

  4. #4
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Vigo y Santiago
    Mensajes
    2,162

    Predeterminado

    Hola Contracorriente:

    En este mismo foro hay varios temas que tratán la misma cuestión, alguno de ellos lo hacen muy en profundidad. Te recomiendo que utilices la herramienta "Buscar" en la parte superior de la página.

    Un saludo.
    Bruno
    http://www.ingenierosindustriales.com
    Blog de Ingenieria Industrial


Temas similares

  1. SOBRE PISCINAS
    Por Piluka en el foro Formación en Energía Solar
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 11/07/2010, 04:30
  2. vaso de compensación en piscinas cubiertas
    Por meso en el foro Solar térmica
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 18/03/2007, 20:44
  3. Seguridad en cubiertas
    Por Victor 13 en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 18/10/2006, 17:47
  4. P?RDIDAS EN PISCINAS
    Por munchausen en el foro Solar térmica
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 30/06/2006, 09:03
  5. CLIMATIZACION PISCINAS
    Por MANOLO GIRASOL en el foro Solar térmica
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 03/11/2005, 23:34

Etiquetas para este tema

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  

Copyright, 2002-2012 Solarweb.net

Licencias


Search Engine Optimization by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46