Hola foro!!!
Sí, sí como leeis. Siguiendo mi estudio del HE4 creo entender lo siguiente.
Tú diseñas tu instalación para la demanda de referencia de la tabla 3.1 y una ocupación plena salvo para edificios residencial vivienda que justifiquen una ocupación parcial (¿si se trata de edificios de nueva construcción cómo argumentan esa parcialidad?). Bueno, con esa demanda y el diseño de la instalación vas al método de cálculo y obtienes un valor de fración solar anual que deberá ser como mínimo igual a la fracción exigida, obtenida de la tabla 2.1 o 2.2. Hasta aquí bien.
Ahora la sección dice (punto 2.1, párrafo 4) "en el caso de que en algún mes del año la energía solar real producida supere el 110% de la demanda (real tb, digo yo) ......". ¿Cómo?.
La energía solar real producida está asociada a una demanda real y ésta se producirá cuando la instalación funcione. Me pide que prevea tomar medidas en función de algo (la demanda real) que tiene una incertidumbre considerable (estoy pensando en un edifico de nueva construcción). ¿Cómo puedo prever yo la existencia de sobrecalentamiento si no sé la demanda real del edificio para poder simular la instalación con mi método de cálculo y decir cuándo se va a poder dar + o -?.
Podría decir, pues la voy midiendo una vez que está en marcha la instalación y voy viendo si se parece a la teórica o no. Vale, pero es que no sabes la demanda mensual hasta que no pasa el mes.
También podrías buscar la demanda real de un edificio con un uso y tipología similar al tuyo y ver que dice tu método de cálculo. Me parece que sería lo más razonable.
Me gustaría saber si os habeis planteado el tema y cuál es vuestra opinión.
Salu2


LinkBack URL
About LinkBacks
Citar
