Iniciado por
esthercs
Gracias por tu respuesta.
Mi idea es colocar un solo intercambiador de placas y conectarlo a los tres depósitos en serie invertida.
Al hacer los cálculos obtengo que el intercambiador debe tener una potencia de 90000 Kcal/h. He optado por un intercambiador de la marca comeval modelo S1-28TLA, en la ficha técnica dice que la superficie de intercambio de este modelo es de 0,45 m2, y yo con la fórmula del CTE Sint=0,15*Scap obtengo que necesito una superfie de intercambio de 30 m2 aprox, lo que no sé es si esta fórmula es exclusiva para intercambiadores internos, y no me sirve en mi caso.