
Iniciado por
javiergracia
Hola,
Voy a intentar explicarme mejor.
Yo llamo conexion en serie al disipador que se pone con una válvula de tres vias, que el caudal de disipación lo proporciona la bomba del circuito primario, y que cuando se conecta el fluido del primario circula por el disipador, los colectores, y el intercambiador primario-secundario o el serpentin del deposito.
Y llamo conexion en paralelo cuando lo conectamos mediante una válvula de 2 o 3 vias y una bomba especifica diferente a la bomba del primario para cuando se activa el circuito de disipación. En este caso el fluido solo circula por los captadores y el aerotermo.
Si hacemos una conexion del mismo en serie, la disipacion funciona con la bomba del circuito primario. Voy a poner un ejemplo, quizá un poco exagerado, para que se vea mejor.
Tenemos un sistema primario con:
- 25 colectores de 2m2 y Qn= 50l/h por m2
-Qn=2500l/h
-PdC del sistema para el Qn de 4mca
Colocamos un disipador en serie de las siguientes caracteristicas:
-Potencia= 35kW (0,7*50m2. Despues te comento el criterio que utilizo para el calculo del mismo, que no es exactamente este)
- Para unas condiciones de funcionamiento de 90-70ºC y caudal 2500 l/h. En estas condiciones en el aerotermo hay unas PdC de 3mca.
Lo normal es que la bomba la hayamos ajustado para que de 2500l/h para una PdC de 4mca, que es el funcionamiento normal para la instalacion.
Cuando entra el funcionamiento el aerotermo tenemos un sistema para 2500l/h y unas PdC de 4+3=7mca. Luego la bomba se equilibrara con el sistema con un caudal menor, que no sera 2500 l/h, y la potencia del aerotermo bajara pq varia el caudal circulante por el mismo.
Si dimensionamos la bomba para el funcionamiento del aerotermo, cuando funcione con el circuito "normal" tendremos un caudal mayor, y no el nominal de colectores. Por eso hay que tener cuidado con su dimensionado. Colocar un disipador con PdC muy bajas en comparacion con el resto del sistema y con un caudal de funcionamiento parecido o mas bajo al nominal de las placas.
Si ponemos el disipador en paralelo y con su bomba especifica todo esto no pasa. Podemos dimensionar la bomba para el caudal especifico del disipador, que es el que utilizo para la seleccion de la misma, si bien siempre sobredimensiono algo. Asi cada sistema funciona con su caudal correcto. La regulacion activa este sistema cuando sobrepasa la temperatura de consigna que damos. Activa la válvula de 2 o 3 vias, la bomba, y el disipador, a la vez que corta la alimentacion de la bomba del primario (lo hago por seguridad).
Saludos