Resultados 41 al 47 de 47

Tema: problemas en instalación solar térmica

  1. #41
    Fecha de ingreso
    feb 2011
    Ubicación
    MADRID
    Mensajes
    24

    Predeterminado Respuesta: problemas en instalación solar térmica

    HOLA A TODOS. Con vuestro permiso, se debe controlar circuito de recirculacion esta bien aislado., bomba de este circuito no debe superar potencia de la bomda circuladora de solar., despues de interacumulador, obligatoriu se pone una valvula modulante., los depozitos se pone en serrie con bay-pas adeguado., valvulas antiretorno para para flujo contrario., ajustar el menu para bombas circuladoras, las sondas. Una cosa interesante: bomba circuladora, tiene otra funccion, de disipador de calor, en este cazo rezultarria el enfriamiento de agua. , de donde rezulta, diametro de tuberia reducido, potencia pequenia, aislamiento bueno. Ai formulas de calculos buenas.

  2. #42
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    1,445

    Predeterminado Respuesta: problemas en instalación solar térmica

    Mandrágora, la recirulación no está en el esquema, pero entiendo que en una instalación centralizada debe estar presente....otra cosa es que los que han hecho el esquema se lo hayan olvidado, pero creo que en la instalación real estará.

  3. #43
    Fecha de ingreso
    feb 2011
    Ubicación
    Móstoles
    Mensajes
    19

    Predeterminado Respuesta: problemas en instalación solar térmica

    Muchas gracias por todos vuestros comentarios y sugerencias, pero creo que quizás nos estamos perdiendo un poco y que habria que centrar un poco el debate. En el sentido de que la instalación es la que es, no se si me explico, creo que tiene todos los elementos necesarios y que aparentemente no falta nada, pero como he dicho desde el principio hay algo que no está funcionando correctamente y que parece que tiene mucho que ver con la "zona" de los depósitos de 2000 litros y con el "entendimiento" de la caldera auxiliar con la instalación solar porque va un poco por libre. Desgraciadamente creo que hoy va a ser el último día con sol aquí en Móstoles, con lo que no vamos a poder seguir haciendo mediciones y controles válidos.

  4. #44
    Fecha de ingreso
    may 2008
    Ubicación
    Talavera de la Reina
    Mensajes
    211

    Predeterminado Respuesta: problemas en instalación solar térmica

    Bueno Maldo, Xavimarin y Guiprom se refieren (rectificarme si no es así) a que si la instalación tiene recirculación ACS, es decir te mantiene caliente las tuberías para que llegue antes el agua caliente, ese combustible que consume la caldera no se debe tener en cuenta en el ahorro que proporciona la instalación solar.
    A parte de que tú instalación no esté funcionando como debiera. Y como ya se ha comentado sea casi con toda probabilidad por un problema de equilibrado.

    Por curiosida mirando la foto 257a, el acumulador de la izquierda tiene en la entrada al deposito desde los acumuladores un aislante distinto, ¿ha habido alguna manipulación ó averia en esa zona?.

  5. #45
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    1,445

    Predeterminado Respuesta: problemas en instalación solar térmica

    Hola mandrágora, la recirculación sí entra en el cálculo del FS según el CTE HE4

  6. #46
    Fecha de ingreso
    feb 2011
    Ubicación
    Móstoles
    Mensajes
    19

    Predeterminado Respuesta: problemas en instalación solar térmica

    Cita Iniciado por mandragora Ver mensaje
    Por curiosida mirando la foto 257a, el acumulador de la izquierda tiene en la entrada al deposito desde los acumuladores un aislante distinto, ¿ha habido alguna manipulación ó averia en esa zona?.
    Que yo sepa no, le preguntaré al conserje para que me diga.
    Una pregunta, ¿para que es el regulador de temperatura que tiene el acumulador dem 750 litros, foto 260a, que esta marcado a poco más de 50 grados?.

  7. #47
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    1,445

    Predeterminado Respuesta: problemas en instalación solar térmica

    Maldo, eso es un termostato. Te mandará sobre la bomba de caldera, la que te calienta el acumulador de 750 litros. Es conveniente que la temperatura del acumulador de 750 litros esté a 60ºC y el retorno a 50ºC, por un tema de legionela. No sé si en edificios de viviendas con instalación centralizada es obligatorio, pero sí aconsejable, ya que puedes tener un brote del bicho ese y es muy difícil de erradicar. Manteniendo los acumuladores a 60ºC y el retorno a un mínimo de 50ºC, evitamos que la legionela se reproduzca. En geriátricos y hospitales esto es de obligado cumplimineto y las inspecciones son muy severas.

    Ese es el termostato que te decía yo que pusieras a 60ºC, si lo bajas, a parte de peligro de reproducción de legionela, no calientas tanto el agua y por lo tanto puede haber momentos del día con gran consumo, que ésta te venga templadita, como creo que ha sucedido a veces.

Página 5 de 5 PrimerPrimer ... 345

Etiquetas para este tema

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  

Copyright, 2002-2012 Solarweb.net

Licencias


Search Engine Optimization by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46