La energía solar no es una energía alternativa: es la energía.
Hermann Scheer

Resultados 1 al 3 de 3

Tema: Tamaño Intercambiador de Placas

  1. #1
    Fecha de ingreso
    oct 2010
    Ubicación
    Santiago, Chile
    Mensajes
    1

    Predeterminado Tamaño Intercambiador de Placas

    Estimad@s
    Necesito ayuda con el dimensionado del intercambiador de placas.
    Tengo 29 colectores solares de superficie plana, y un consumo de agua de 6500 litros por día. El agua temperatura de la red es de 13ºC y la quiero llevar a 60ºC.
    Actualmente hay una caldera de 129KW.
    Soy un novato en este tema, sería de gran ayuda que guiaran.
    Muchas gracias.
    Última edición por Guille; 05/10/2010 a las 03:26

  2. #2
    Fecha de ingreso
    jul 2007
    Ubicación
    barcelona
    Mensajes
    539

    Predeterminado Respuesta: Tamaño Intercambiador de Placas

    Hola GUILLE los intercambidores se calculan en base a la potencia. Si calculas los Kw max de los colectores podras escoger el que mas te convenga. un ejenplo un intercambiador de 12 placas de 8x15cm aprox es para una pot. de 25 a 30Kw.

  3. #3
    Fecha de ingreso
    mar 2009
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    132

    Predeterminado Respuesta: Tamaño Intercambiador de Placas

    Buenos dias

    Debes aplicar generalmente una potencia de 500w por M2 captacion para sacar el intercambiador
    Última edición por yngwiedavid; 21/11/2010 a las 10:52


Etiquetas para este tema

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  

Copyright, 2002-2012 Solarweb.net

Licencias


Search Engine Optimization by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46