La energía solar no es una energía alternativa: es la energía.
Hermann Scheer

Página 1 de 3 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 25

Tema: Problema curioso con la temperatura del colector

  1. #1
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    Ciutadella de Menorca
    Mensajes
    37

    Predeterminado Problema curioso con la temperatura del colector

    Hace algunos meses tenemos montado un sistema de circulación forzada.

    El problema que nos surge es el siguiente:

    Al principio el sistema funciona correctamente, empieza a calentar el acumulador mientras la bomba de circulación del circuito primario funciona.

    La centralita cuando detecta que hay menos de 6º entre el colector y el acumulador. La bomba de circulación se para. Hoy he tomado medidas y estaba a unos 50º el colector.

    Hasta aquí, todo correcto. Pero a partir de aquí, la temperatura del colector empieza a bajar lentamente hasta llegar hasta los 30 ºC aproximadamente.

    El circuito primario en la parte baja está a unos 2,5 bares de presión.

    Cuál puede ser la causa de que la temperatura del colector nos baje tanto. Si al cabo de unos minutos lo pongo en manual (la bomba vuelve a funcionar), la temperatura del colector llega a los 70º.

    Saludos!

  2. #2
    Fecha de ingreso
    feb 2010
    Ubicación
    VALENCIA
    Mensajes
    123

    Predeterminado Respuesta: Problema curioso con la temperatura del colector

    Hóla Imarques, siempre ha funcionado así la instalación..? creo que los párametros introducidos en la centralita de regulación y control no son correctos, hace que el diferencial de temperatura no sea correcto y no funcione bien la bomba.


    Heinrich

  3. #3

    Predeterminado Respuesta: Problema curioso con la temperatura del colector

    Hola Imarques, si funcionando la bomba el colector aumenta de temperatura, es que estás aportando calor desde el acumulador.... o no se si he entendido bien tu planteamiento.

    Un saludo.

  4. #4
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    Ciutadella de Menorca
    Mensajes
    37

    Predeterminado Respuesta: Problema curioso con la temperatura del colector

    Mi hipótesis es la siguiente:

    Al principio funciona todo correcto. El problema surge cuando la bomba se para porque el diferencial de temperatura colector-acumulador es inferior a 6º. Hasta aquí todo bien.

    Al quedar la bomba parada, no sé si donde hay la sonda del colector queda aire o no sé que pasa, pero empieza a bajar. A lo mejor marcaba 55ºC y va bajando hasta 30ºC y claro no se vuelve a arrancar. En este tiempo las placas están calentando el agua que hay en su interior. Si pongo que se arranque la bomba en manual, la temperatura que me marca del colector empieza a subir ya que efectivamente se ha incrementado la temperatura.

    No sé si explico bien el problema que hay....

    La temperatura que me marca del colector no debería bajar, sinó que debería subir (al menos de día) al tener la bomba parada. No sé cual puede ser el motivo..

    Gracias por su interés

    Saludos!

  5. #5
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    Ciutadella de Menorca
    Mensajes
    37

    Predeterminado Respuesta: Problema curioso con la temperatura del colector

    De momento no tengo novedades. Tengo la presión del circuito primario a 2,5 bares, por lo que en las placas debe haber 1 bar. En principio no tendría que haber aire en el circuito, pero no sé qué puede pasar.... ¿Es correcta la presión que tengo en el primario?

    Saludos

  6. #6
    Fecha de ingreso
    jun 2010
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    3

    Predeterminado Respuesta: Problema curioso con la temperatura del colector

    Hola Imarques, la presión del circuito primario va en función de la altura que haya entre el punto más alto y el más bajo de la instalación, y a no ser que tu instalación tenga mucha altura, la presión parece correcta. Por otra parte, esta medición de temperatura que obtienes cuando paras la bomba, indica que algo no está bien. Podría ser que la sonda no esté bien ubicada. Esta sonda debería estar a la salida del grupo de captadores. Y la otra posibilidad es que, como tú muy bien has dicho, tengas aire dentro del circuito, y al parar la bomba, este aire se acumule en el punto más alto, y que justamente coincida con la posición de la sonda.
    Un saludo

  7. #7
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    Ciutadella de Menorca
    Mensajes
    37

    Predeterminado Respuesta: Problema curioso con la temperatura del colector

    Gracias AGLEZ,

    Efectivamente la sonda está a la salida de los colectores. Adjunto un archivo donde se puede visualizar su ubicación.

    La altura que tengo entre las placas y el acumulador es de unos 15 metros. Sería correcto entonces la presión del circuito primario?

    Saludos!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema curioso con la temperatura del colector-dsc01299.jpg  

  8. #8
    Fecha de ingreso
    feb 2010
    Ubicación
    VALENCIA
    Mensajes
    123

    Predeterminado Respuesta: Problema curioso con la temperatura del colector

    Hóla Imarques, en mi opnión esa sonda no está bien colocada, debería estar ubicada dentro de una vaina de inmersión en el interior del captador, te daría valores más exactos, puede haber una variación de temperatura considerable al estar instalada como se observa en la foto.
    En cuanto a la presión, normalmente dejamos la instalaciones a 1.7 o 2 bares. Si tenemos en cuenta la altura manométrica, por cada 10 mts de altura se pierde 1 bar de presión, en tu caso tienes una pérdida de 1'5 bares, creo que la presión está un poco baja.

    Heinrich

  9. #9
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    1,445

    Predeterminado Respuesta: Problema curioso con la temperatura del colector

    Esa sonda no está bien colocada, a no ser que lleve una vaina de 20 cm.

  10. #10
    Fecha de ingreso
    feb 2010
    Ubicación
    VALENCIA
    Mensajes
    123

    Predeterminado Respuesta: Problema curioso con la temperatura del colector

    Además Xavimarin, si tuviera esa vaina de 20 cms tampoco sería correcta, ya que obstruiría de alguna manera la circulación del fluido. Lo lógico es que estuviera instalada en la otra boca de salida del captador, no crees...?


    Heinrich

Página 1 de 3 123 ÚltimoÚltimo

Etiquetas para este tema

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  

Copyright, 2002-2012 Solarweb.net

Licencias


Search Engine Optimization by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46