Hola máquinas,
Esto liado con unas viviendas.
Ya he calculado la Demanda de ACS para las viviendas (550 litros /dia), y he estimado las pérdidas quese producen en la distribución/recirculación del ACS hasta los puntos de consumo (5%) según establece el DB-HE4 3.1.1.
Ahora bien, la contribución solar mínima que necesito es del 70%, pero;
¿Debo considerar las perdidas que se producen en el interacumulador (rendimiento = 85%), o no es necesario contabilizarlas para dimensionar la cantidad y tipo de panel solar?
¿A caso la "distribución/recirculación del ACS hasta los puntos de consumo" incluye las perdidas del interacumulador?
Gracias.