Cita:
Iniciado por zelu El instalador de fontanero incluye acs? puedes escanear uno.
tu como instalador vas por tu propio criterio no por la ley? eso quieres decir |
Buenas Zelu,
A la primera pregunta, miraré de pasarte uno el martes.
A la segunda pregunta, no, no es eso lo que digo; el único que puede intentar salirse de las normas es el proyectista, en el caso del RITE 2007 mediante la aplicación de técnicas equivalentes (artículo 12.b si no recuerdo mal). El instalador no puede hacer lo mismo, tiene que cumplir a pies juntillas el reglamento.
Lo que trataba de decir era que si el proyecto de ejecución de la obra es anterior a la aplicación del CTE, según indica BELTRAN, no es necesario que el instalador lo siga pudiendo acogerse éste a las NIA sin ningún problema.
Saludos,