    Predeterminado Respuesta: F-Chart

    Cita Iniciado por Javierfb Ver mensaje
    Yo estaba implementando mi hoja Excel, pero al final la he copiado de aquí, lo único que he cambiado yo, es que no he puesto el la energía consumida en ACS calculada por él, sino que la he sustituido por mi carga total de energía hayada con el dpclima, de todos modos mañana le preguntaré al profesor porqué la cobertura solar anual aportada por los 10 captadores es del 50% y me parece un poco bajo comparado con los datos que saca el F-Chart, aunque me gustaría que fuese así ya que el tema de cálculos sería más ilustrativo.

    Te dejo de donde vienen las fórmulas del F-Chart, ten en cuenta que hay un par de factores de corrección que el no pone en el Ea, y yo tampoco he considerado el k2 en el Eb, ya que eso es de ACS.
    Otra consideración que yo he hecho es que he tomado en el Eb una media de tiempo de 8h en vez de las 24h, las fórmulas te lo dicen en segundos pero como estamos en trabajando todo con W/h esta bien.

    PD: Las tablas de tª, irradiación y kinclinación, según latitud e inclinación las tienes en el pliego de condiciones técnicas del IDAE.

    Por último, mi caso era que necesitaba enfriar max 10,5Kw, al final he escogido la suninverse de sonneklima, ya que la climatewell que me dijo el profesor aunque no es una máquina de absorción en si no me acababa de convencer y seguro que es una maravilla, bueno esta máquina tiene un cop=0,78 por lo tanto Qg=14kw y las plcas que he escogido las Isofoton dan una potencia termica de 1,54, en total 10 placas, el profesor me dijo que pensaba que con 4 tendría suficiente, así que si mñana me comenta donde he cometido algún errror os lo digo. Si necesitas algo más intentaré ayudarte en lo que pueda, no soy un experto, todo esto a mi me viene de nuevas. Saludos
    Hola de nuevo , estoy estudiando a la vez que calculando un proyecto de acs que tengo y en la columna de De Mes, hay un factor de correccion de 0.0116 . esto por que es¿??


    Un Saludo






    Hola de n

  2. #12
    Fecha de ingreso
    ene 2010
    Ubicación
    Castellon
    Mensajes
    9

    Predeterminado Respuesta: F-Chart

    Pues yo ese apartado no lo he tocado por que al hacerlo todo conjunto mi demanda energética era de climatización mas ACs, pero piensa que la fórmial para calcularlo es Q=m*cp*AT, me imagino que lo que habra hecho es utilizar el cp en kw directamente en vez de en Kj que es lo habitual. Cuando tenga tiempo te lo miro detenidamente.

  3. #13
    Fecha de ingreso
    ene 2010
    Ubicación
    Castellon
    Mensajes
    9

    Predeterminado Respuesta: F-Chart

    Cita Iniciado por Javierfb Ver mensaje
    Pues yo ese apartado no lo he tocado por que al hacerlo todo conjunto mi demanda energética era de climatización mas ACs, pero piensa que la fórmial para calcularlo es Q=m*cp*AT, me imagino que lo que habra hecho es utilizar el cp en kw directamente en vez de en Kj que es lo habitual. Cuando tenga tiempo te lo miro detenidamente.
    Es lo que te comento pasa directamente el calor especifico del agua que esta en Kj, es decir, cp=4,18Kj/KgK a kwh directamente, 4,18/3600=0,00116

  4. #14
    Fecha de ingreso
    mar 2010
    Ubicación
    Girona
    Mensajes
    16

    Predeterminado Respuesta: F-Chart

    Cita Iniciado por PALILLO Ver mensaje
    Estoy haciendo un trabajo de apoyo de a¡calefaccion con energia solar termica. Tengo calculado las necesidades de calefaccion y estoy intentando calcular el numero d colectores. Me han dicho que use en metodo f-chart. Pero hay un punto que no tengo claro:
    A la hora de calcular el factor K2
    K
    2 = 11,6 + 1,18 tac + 3,86 tr – 2,32 ta / (100 – ta)
    la Tac supongo que sera la temperatura de los radiadores de la calefaccion, en mi caso dicen que 65ºC,. Ta la temperatura ambiente, pero el resto Tr ¿que es??
    Alguien sabe que es ese valor de Tr???? porque la temperatura de la red del metodo para el ACS no creo que sea.

    Efectivamente tr es la temperatura media mensual del agua de la red, tac es la temperatura mínima del agua calinte (en tu caso supongo la temperatura de los radiadores) y ta la temperatura media del ambiente.

    Es lógico que se tenga en cuenta tr, ya que necesitas conocer el salto témico para poder calcular la energia necesaria para calentar el agua hasta la temperatura que tu necesitas.

    Un saludo.

Página 2 de 2 PrimerPrimer 12

Etiquetas para este tema

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  

Copyright, 2002-2012 Solarweb.net

Licencias


Search Engine Optimization by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46