La energía solar no es una energía alternativa: es la energía.
Hermann Scheer

Página 1 de 3 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 23

Tema: centralizacion

  1. #1
    Fecha de ingreso
    jun 2007
    Ubicación
    BARCELONA
    Mensajes
    208

    Predeterminado centralizacion

    Hola a todos, hace tiempo que he estado desconectado.
    a ver que os parece:
    Me proponen una instalación de 11 pisos con 8 captadores comunitarios y acumulador en cada piso.
    A la entrada de cada acumulador una válvula 2 vías comandada por un termostato en acumulador tarado a 50º. En lugar de una centralita diferencial en cada acumulador. Y para evitar que robemos energía de un acumulador a otro proponen que la bomba del primario solar solo funcione a partir de 50º comandado con una centralita diferencial.
    No sé ver ningún elemento que no sea correcto, solo que no aprovecharemos la energía solar en los días o momentos que no lleguemos a 50º en placas. Pero creo que no seria significativo. I es más economico
    ¿Lo veis correcto? ¿ Incumple alguna normativa?
    gracias
    topis

  2. #2
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    1,445

    Predeterminado Respuesta: centralizacion

    Y para evitar que robemos energía de un acumulador a otro proponen que la bomba del primario solar solo funcione a partir de 50º comandado con una centralita diferencial.
    esto no lo acabo de pillar...

  3. #3
    Fecha de ingreso
    jun 2007
    Ubicación
    BARCELONA
    Mensajes
    208

    Predeterminado Respuesta: centralizacion

    Hola xavimarin

    La expresion robar:
    Si este mediodia ,conseguimos gracias al sol, poner a 60º todos los acumuladores, pero al empezar la tarde en ejem.3 de ellos hay consumo de ACS i nos baja la temperatura hasta 40º.,tenemos en este momento por ejem. 50º en las placas y el liquido del primario circulando.Entonces nos entrará en el serpentin del acumulador que tenemos a 60º un líquido de primario a 50º y saldrá por ejem. a 54º ,y el acumulador quedara a por ejem a 59º. le habremos "robado" 1º


    Si no colocamos ningun elemento de regulacion antes de la entrada del primario a los acumuladores lo que conseguimos es que todos los acumuladores terminen a la misma temperatura independientemente del consumo de cada vivienda.

    Espero haberme hecho entender
    saludos

  4. #4
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    1,445

    Predeterminado Respuesta: centralizacion

    lo que no pillo es lo de a partir de los 50ºC

  5. #5
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Vigo y Santiago
    Mensajes
    2,162

    Predeterminado Respuesta: centralizacion

    La regulación parece lógica, pero tampoco acabo de pillar la instalación:

    - En la vivienda pones interacumuladores, acumuladores o termos eléctricos?
    - Donde haces la acumulación solar?
    - Donde haces el apoyo convencional?

    A ver si nos aclaras esto y podemos profundizar
    Bruno
    http://www.ingenierosindustriales.com
    Blog de Ingenieria Industrial

  6. #6
    Fecha de ingreso
    jun 2007
    Ubicación
    BARCELONA
    Mensajes
    208

    Predeterminado Respuesta: centralizacion

    hola de nuevo

    XAVIMARTIN ,
    si el termostato del acumulador esta tarado a 50º y el agua del acumulador esta a 45º, entoces tengo la valvula 2 vias abierta , por tanto si el primario circula a ejem 40º me robará energia de este acumulador. para que no ocurra esto me proponen que no dejemos circular el primario por debajo de la temperatura con la que tengamos tarados los acumuladores.
    De esta forma siempre dejaremos calor en en acumulador, nunca se lo quitaremos.

    BRUNOMIRANDA
    En la vivienda interacumuladores con serpentin.
    La acumulacion solar son los intercambiadores individuales.
    Apoyo convencional, termo electrico en cada vivienda

    he intentado colgar un esquema, espero que ayude
    saludos
    Archivos adjuntados Archivos adjuntados

  7. #7
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Vigo y Santiago
    Mensajes
    2,162

    Predeterminado Respuesta: centralizacion

    Entiendo, lo que no veo claro es lo de los cincuenta grados. ¿No habrá una lógica que aproveche mejor la radiación?. Termostatos diferenciales que controlen cada válvula de dos vías, una sonda en el anillo de recirculación y otra en el interacumulador, ¿te encarece mucho?.
    Bruno
    http://www.ingenierosindustriales.com
    Blog de Ingenieria Industrial

  8. #8
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    1,445

    Predeterminado Respuesta: centralizacion

    Topis, esto que dices de que no entre el circuito en acumulador cuando éste esté más caliente que el circuito se soluciona con un termostato diferencial, tal y como dice Bruno. Forzar a circular únicamente cuando la temperatura del solar esté a 50ºC me parece una equivocación enorme.

    he mirado el esquema y parece correcto, no obstante en los interacumuladores, regular la válvula de dos vías mediante termostato no se hace (me parece que te han vendido los interacumuladores con termostato y los quieren aprovechar de todas todas). Asegúrate que los termostato tienen tomas para sonda de temperatura, como mínimo deben tener una a la mitad de la zona de intercambio térmico con el solar, por otra parte, debes colocar otra sonda en cada ramal, asegurándote que haya circulación (la colocas en el montate o fuerzas mínima circulación con un tubo capilar de cobre)

    La sonda cercana a la zona de intercambio (parte baja media) te abrirá o cerrará la válvula en función de la diferencia de temperaturas que tienes entre el circuito de distribución y el acumulador. en la centralita de regulación diferencial le puedes poner una consigna superior de 5ºC y una inferior de 2ºC (por poner un ejemplo). La consigna superior indica el diferencial de temperaturas a partir del cual la válvula de dos vías se abre. La consigna inferior indica el diferencial a partir del cual se cierra.

    Si tienes posibilidad de colocar una sonda en la parte superior del acumulador, la puedes utilizar para darle una consigna de temperatura máxima en el mismo, pero como veo que tienes termostato, también puedes utilizarlo para cerrar la válvula cuando superes la consigna máxima.
    Última edición por xavimarin; 20/03/2009 a las 19:47

  9. #9
    Fecha de ingreso
    nov 2008
    Ubicación
    LAS PALMAS
    Mensajes
    103

    Predeterminado Respuesta: centralizacion

    Buenas tardes noches,yo lo que veo en el esquema de principios es que el retorno que recircula por el grupo de bombeo al estar conectado en la primera vivienda y luego continua hacia abajo,¿no tendras problemas a la hora de la recirculacion ya que la bomba va a recircular siempre de la vivienda mas faborable y le va a costar recircular la mas lejos? ¿no deberia ir el circuito de retorno primero a planta baja y luego ir conectando de abajo hacia arriba para asi barrer todo el circuito desde la vivienda mas desfaborable?
    Comento esto por que tengo conocimientos de causa que le va a costar recircular la vivienda mas lejana ya que la bomba hara el retorno con prioridad en la mas cercana al grupo de bombeo de recirculacion. Piensasn igual que yo???
    Saludos a todos.

  10. #10
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Vigo y Santiago
    Mensajes
    2,162

    Predeterminado Respuesta: centralizacion

    Es obvio lo que dice M.NUNEZ, soluciones posibles:

    - Válvulas de equilibrado.
    - Reguladores de caudal tipo K-FLOW
    - Retorno invertido.

    Así de sencillo.

    Saludos.
    Bruno
    http://www.ingenierosindustriales.com
    Blog de Ingenieria Industrial

Página 1 de 3 123 ÚltimoÚltimo

Etiquetas para este tema

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  

Copyright, 2002-2012 Solarweb.net

Licencias


Search Engine Optimization by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46