La energía solar no es una energía alternativa: es la energía.
Hermann Scheer

Página 1 de 3 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 28

Tema: ALTURA MANOMETRICA DEL CIRCUITO PRIMARIO MUY ELEVADA

  1. #1
    Fecha de ingreso
    jun 2008
    Ubicación
    Canario
    Mensajes
    57

    Predeterminado ALTURA MANOMETRICA DEL CIRCUITO PRIMARIO MUY ELEVADA

    Buenos dias,

    Tengo un proyecto de energía solar térmica para Canarias casi terminado, pero a la hora de elegir el grupo de bombeo del circuito primario me sale una altura manométrica muy elevada. Les expongo mis resultados esperando explicarme bien y no enrollarme mucho:

    Perdida de carga circuito primario = Perdida carga colectores (20 colectores) + Pérdida de carga tramos ( impulsion + retorno + todos los tramos que conectan los colectores entre sí) + elementos singulares

    PT = 42,593 m.c.a.

    La presión recomendada por el fabricante de los colectores es de 80 m.c.a . Por lo tatno la altura manométrica o presion mínima de la bomba:

    Pr= 800 Kpa =80 mca
    Ha=0 m
    Hg=12 m
    Pc= 42,593 mca

    Presion mínima

    Pa= 12 m + 42,593 m.c.a + 80 m.c.a. = 134.593 m.c.a.

    Como veís esta presion es altisisisma. Estaba buscando un grupo de bombeo de la casa IDEAL pero para mi caudal de 0,82 l/s no encuentro una bomba que me suba a una H tan elevada. Los calculos hidráulicos parecen estar bien.

    Me podrías ayudar a elegir las bombas?
    Yo voy a colocar 2 en paralelo funcionando alternativamente. La verdad es que no se en que fallo.

    Por el contrario, tendría que elegir las bombas mediante esta fórmula:

    P = C × ∆p= 0,83 × 42,593 = 35,35 W
    Si consideramos que el rendimiento del electrocirculador será del 25 %, tendremos una potencia nominal de:

    141,40 W
    Muchas GRACIAS

  2. #2
    Fecha de ingreso
    ago 2007
    Mensajes
    41

    Predeterminado Re: ALTURA MANOMETRICA DEL CIRCUITO PRIMARIO MUY ELEVADA

    Hola,

    Revisa las especificaciones del fabricante. La pérdida de carga en paneles suele ser muy pequeña, sobretodo cuando el panel es de parrilla. Los datos de esta pérdida suelen venir dados en mm.c.a. y creo que el error está en que estas pérdidas las estás considerando en m.c.a.

    Puede ser que ocurra algo parecido en algún elemento del resto de la instalación.

    Un saludo,

  3. #3
    Fecha de ingreso
    jun 2008
    Ubicación
    Canario
    Mensajes
    57

    Predeterminado Re: ALTURA MANOMETRICA DEL CIRCUITO PRIMARIO MUY ELEVADA

    Hola,

    Antes que nada gracias por responder.

    El fabricante me dice que la perdida de carga por colector son de
    0,275 m.c.a.

    Al tener 20 colectores en paralelo la perdida de carga resultante es de :

    [0,275 x 20 x (20 +1) ] / 4 = 28,875 m.c.a.

    Eso parece estar bien!!

    El problema no se si será que la presion mínima de consumo recomendada por el fabricante de los colectores es de 80 m.c.a. y claro, eso hace que se me dispare la altura manométrica ( a fin de cuentas las perdidas de carga de los elementos singulares y de los tramos de tuberia no son tan elevados).

    De todas formas yo es que estoy usando esa forma para la obtencion de las bombas. ¿ Alguna otra forma o idea?

    Gracias a todos. Aqui la gente sabe mucho y seguro que me ayudan

  4. #4
    Fecha de ingreso
    ene 2006
    Mensajes
    175

    Predeterminado Re: ALTURA MANOMETRICA DEL CIRCUITO PRIMARIO MUY ELEVADA

    A mi modo de ver:

    1) Si tienes 20 colectores en paralelo la pérdida de carga será la de un colector, tendrías que sumar la de los 20 si estuviesen en serie. La fórmual que pones:

    [0,275 x 20 x (20 +1) ] / 4 = 28,875 m.c.a.

    No tengo ni idea de donde puede salir.

    2) ¿Qué es eso de presión mínima de consumo de 80 m.c.a.?

    Un saludo,

  5. #5
    Fecha de ingreso
    ene 2006
    Mensajes
    175

    Predeterminado Re: ALTURA MANOMETRICA DEL CIRCUITO PRIMARIO MUY ELEVADA

    Otra cosa que se me olvidaba, si es un circuito primario quiere decir que es un circuito cerrado, por lo tanto ¿a qué viene sumarle la altura geométrica?

  6. #6
    Fecha de ingreso
    jun 2008
    Ubicación
    Canario
    Mensajes
    57

    Predeterminado Re: ALTURA MANOMETRICA DEL CIRCUITO PRIMARIO MUY ELEVADA

    Hola!!

    En primer lugar agradecerte que te hallas tomado la molestia de responderme.

    -Mira la fórmula esa se usa de toda la vida para saber la perdida de carga total en colectores solares termicos conectados en paralelo. Es más, la he conseguido gracias a información del colegio de ingenieros. Asi que creo que en ese aspecto podrias estar equivocado.

    -El tema de sumarle la altura geometrica es por la sencilla razon de que los colectores solares estan a 12 metros de altura en la azotea. ¿Que mas da que sea un circuito cerrado? ¿ A caso por ser un circuito cerrado desaparece la fuerza de la gravedad y el agua sube sola desde el sótano a la azotea llegando a los colectores? A efectos de la presion minima que la bomba suministra hay que contemplar la altura geométrica.

    -La "presión mínima de consumo" a lo mejor me he expresado mal... pero queria referirme a la presion minima de funcionamiento de los colectores solares recomendada por el fabricante.

    Por lo tanto y hasta que alguien del foro me diga lo contrario la presion minima que la bomba debe vencer para suministrale al grupo de colectores el caudal por mi esperado es:

    Pmin= 12 m altura + Pcarga(elementos singulares+conductos +colectores)+ Pmin de funcionamiento del colector

    El grupo de presion creo haber elegido ya uno que me soporta esa presion y a un caudal cercano al mio. Pongo dos bombas en paralelo y que funcionen alternativamente.

    Gracias de nuevo

    Saludos

  7. #7
    Fecha de ingreso
    ene 2006
    Mensajes
    175

    Predeterminado Re: ALTURA MANOMETRICA DEL CIRCUITO PRIMARIO MUY ELEVADA

    Buenas otra vez,

    - En primer lugar, me parece muy raro tener 20 colectores en paralelo.
    - En segundo lugar, si fuese así la pérdida de carga sería la de un solo colector y el caudal 20 x caudal de un colector. Piensa que si estuviesen todos en serie la pérdida de carga sería 20 x 0,275 = 5.5 m.c.a., mucho menor que lo que a ti te sale en paralelo, luego algo falla en tu formula.
    - En cuanto a la altura geométrica te aseguro que al ser un circuito cerrado no hay que sumarla, como pasa también en los circuitos de calefacción y de retorno de ACS, estoy más que seguro. El circuito lo llenarás utilizando un dispositivo de llenado, que será el que tenga que vencer esa altura geométrica de 12 m, pero una vez lleno no hay que vencerla.
    - Lo de la presión mínima de funcionamiento de los colectores solares es lo mismo, tendrás que llenar tu circuito a la presión que sea, aunque 80 m.c.a. me parece mucho, y luego la bomba solamente tiene que hacer circular el agua venciendo las pérdidas del circuito.
    - Como ejemplo estoy ahora mismo llevando la dirección de obra de una instalación de unos 20 paneles también, y los cálculos del proyecto, que no es mío, dan una bomba de:

    Q: 7 m3/h
    P: 5 m.c.a.

    - En resumen y a mi modo de ver, como metas a un primario de solar térmica una presión de 140 m.c.a. eso revienta por algún lado pero seguro. Que alguien me corrija si me equivoco.


    Saludos
    Última edición por PARAPA; 19/11/2008 a las 14:05

  8. #8
    Fecha de ingreso
    jun 2008
    Ubicación
    Canario
    Mensajes
    57

    Predeterminado Re: ALTURA MANOMETRICA DEL CIRCUITO PRIMARIO MUY ELEVADA

    Hola Compañero,

    La verdad es que eso es lo que me preocupa, que si le meto 120 mca es arriesgado. Pero tambien piensa una cosa: La presion minima de trabajo recomendada de los colectores solares es de 80 mca!!!

    El tema es que me extraña que no te hallas enterado o no hallas oido hablar de la formulita esa para saber la perdida de carga de colectores solares termicos en paralelo....... ( lo revisare por si estoy en un error )

    Mis cálculos parecen correctos......Pero humildemente no me fio de mi!!! Asi que ruego que si alguien lee nuestros debates foraneos y no esta de acuerdo, haga algun inciso o aclaración.

    Tambien estoy pensando en terminarlo y mandarlo a visar al colegio y bueno....que ellos si ven algo raro me lo digan ( cosa que me extraña pork me da q ni s elo leen)

    Gracias de nuevo por tu tiempo

    Saludos

  9. #9
    Fecha de ingreso
    ene 2006
    Mensajes
    175

    Predeterminado Re: ALTURA MANOMETRICA DEL CIRCUITO PRIMARIO MUY ELEVADA

    Revísalos bien y habla con el fabricante porque te aseguro que tus cálculos no son correctos.

    Saludos

  10. #10
    Fecha de ingreso
    ene 2006
    Mensajes
    175

    Predeterminado Re: ALTURA MANOMETRICA DEL CIRCUITO PRIMARIO MUY ELEVADA


Página 1 de 3 123 ÚltimoÚltimo

Temas similares

  1. presión circuito primario
    Por aaaragor en el foro Solar térmica
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 25/07/2008, 09:27
  2. Caudal del circuito primario
    Por pablopfc en el foro Solar térmica
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 16/02/2008, 13:54
  3. Circuito primario, circuito secundario???
    Por Oscar84 en el foro Solar térmica
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 05/07/2007, 13:01
  4. presurizado de circuito primario
    Por txema cid en el foro Solar térmica
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 26/05/2007, 15:14
  5. Velocidad circuito primario
    Por jossolar en el foro Solar térmica
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 09/06/2006, 18:03

Etiquetas para este tema

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  

Copyright, 2002-2012 Solarweb.net

Licencias


Search Engine Optimization by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46